Приступаю к электрике своего дома. Самостоятельно от ЩУ до внутрянке. Есть вопросы

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pavel_kp, 04.09.14.

  1. Александрзерн
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Александрзерн

    Живу здесь

    Александрзерн

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Ростов
    @АСЗюзин1950, Выше я писал ...
    И вот какое заземление здесь, в моем случае, предпочтительней я и хочу определиться
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Заземление можно сделать одно на разные здания, если здания расположены на одной территории и принадлежат одному собственнику.
     
  3. Александрзерн
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Александрзерн

    Живу здесь

    Александрзерн

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Ростов
    @Иванов Костя, Да о том и речь что на одной территории. Как технически это исполнить. Один щиток от другого на расстоянии 15-18м.
     
  4. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    По всей видимости, опора с повторным заземлением находится рядом с гаражом, возможно и во ВРУ реализован тип системы заземления TN-C-S. В таком случае, в гараже, по крайней мере, ТТ не реализуешь. Можно ли в таком случае где-то найти место для электрически независимого заземлителя (для реализации ТТ) - вопрос! Ну, и земли разных типов систем заземления - проблема!
     
  5. Александрзерн
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Александрзерн

    Живу здесь

    Александрзерн

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Ростов
    @АСЗюзин1950, Опора располагается порядка 7м от гаража. Заземление нет нигде. Ну кроме как на опоре наверно. Бокс со счетчиком трехфазным пластмассовый опломбирован весит на стенке гаража, в нем заземления нет.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Самый простой вариант - вкапываете контур в виде прямой полосы от одного здания к другому. Заземляющие проводники цепляете к разным концам контура. Контур можно сделать любой длины, выводя концы на цоколи зданий.
     
  7. Александрзерн
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43

    Александрзерн

    Живу здесь

    Александрзерн

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Ростов
    @Иванов Костя, Спасибо, неплохая идея. в этом случае электроды будут в линию. А сколько электродов надо заглубить.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Принято считать, что трех штук хватает. Если, конечно, грунт не голимый песок или скалы. Если не лень, то лучше заколотить больше электродов. Например, через каждые 3 метра.
     
  9. andronik2020
    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    17

    andronik2020

    Живу здесь

    andronik2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.14
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    17
    Подскажите, как лучше поступить, два здания дом и гараж, между ними 18 метров, у каждого свой контур заземления, система ТТ, из дома в гараж приходит кабель 5х6 мм2, 3 фазы, N, PE для питания потребителей гаража. Вопрос -стоит ли подключать кабель PE идущий от дома к шине PE в щитке гаража, или его изолировать, а подключить только контур гаража к шине PE?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Подключите и РЕ, и контур. Таким образом Вы усилите оба контура и сделаете некое подобие системы уравнивания потенциалов.
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А нельзя ли уточнить - какой? Основной, дополнительной или, к тому же, и местной? Быть может просветите ещё и как выполнить систему выравнивания потенциалов, раз уж начали выравнивать?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.347
    Благодарности:
    23.876
    Нельзя...
     
  13. Pavel_kp
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    4.206

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    4.206
    Адрес:
    Омск
    :-(Тем не менее модульное оборудование помаленьку беру. Прокладка кабелей с теплом начнется. Щит учета еще раньше надо собрать. По улице на новые опоры натянули СИП. До меня так две опоры и не довели. Может их поторопить позвонить, или сьездить?
    Купил для щита учета узо, хоть и не селективное, но не дешевое, Шнайдер Акти 9. A9R12440 4P 40A 100mA AC. Если и сработает вместе с домашним, дойти до столба 7м сложности нету, 10 лет туалет во дворе находится, рядом со столбом.
    Вместе с автоматом АВВ 3Р 32А, купленым чуть ранее, щиток наполняется, остается счетчик.
    Также для щитков в доме купил 2 узо 2Р АВВ на 30мА, одно 25А на мансарду, другое 40А, электромеханические FH202 AC.
    Также автоматы АВВ, 16А -6шт. на розетки, 10А- 2шт, и 6А- 4шт на освещение.
    Есть возражения?
     
    Последнее редактирование модератором: 11.05.18
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Сдайте в магазин и возьмите S. Возможно, в вашей семье только вам нравится поход до столба в любое время года :)
     
  15. Pavel_kp
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    4.206

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Pavel_kp

    Самостройщик

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    4.206
    Адрес:
    Омск
    Не было с типом S. Кроме меня ходить то и некому. Дети маленькие, жена сама точно не полезет. Думаю она даже на этаже в щиток не посмотрит. Проще меня дождаться с работы.