Угол дома проседает, посоветуйте как лучше спасать

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем only, 04.09.14.

  1. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Цементный раствор сначала неравномерно увлажняет основание, а потом, возможно, приносит пользу)
    Хуже не будет:faq:
     
  2. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Тамбов
    уверены?
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Там над смайлом три вопроса). Уверен, что думалку придётся включать:hndshk:
     
  4. Алексей_Нечаев
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960
    Что то я сомневаюсь что это из за пола. Не знаю вашу квадратуры но в полах не думаю что больше 100 л и под напором она вряд ли бежала, короче вымыть песок через 2 слоя пенопласта это просто фантастика какая то!
     
  5. Asuspajero
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    203

    Asuspajero

    Живу здесь

    Asuspajero

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Гатчина
    трещина и на доме заметна, явно фундамент ведет, нужно хорошую отмостку под уклоном делать, утеплить ее XPS, цоколь скорее всего тоже. По углу нужно смотреть, возможно, имеет смысл поддомкратить.
     
  6. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Тамбов
    полы с автоматической подпиткой, поэтому десяток тонн за 3 месяца пока обнаружили точно утекло
     
  7. Алексей_Нечаев
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960
    Я так и думал! Ну тады да. Но как за три месяца можно было не заметить что насос постоянно дыркает? И для чего он нафиг нужен был в системе которая по определению закрытый сосуд с давлением 1,5- 3 кг.
     
  8. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Тамбов
    В доме никто не живет - долгострой с недоделанным ремонтом
     
  9. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Если бы размыло песчаную подушку, просадка угла была бы офигенной...(По всей вероятности произошло увлажнение грунтов основания под подушкой, что привело к неравномерной осадке угла дома, в т. ч. песчаной подушки. Осадка может прекратиться при исключении замачивания и, возможно,
    не стоит рисковать с применением мокрых процессов усиления, а обойтись косметическими методами.
    Маяки и наблюдения не помешают, как и осмотр эксперта.
    Аварийные порывы напорных водонесущих коммуникаций намного опасней и без надзора могут за пару дней весь дом разрушить...
    Так что паника пока ни к чему :hndshk:
     
  10. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Тамбов
    Вот чтобы избежать мокрых я и думал дунуть пеной

    там видимая каверна в песке шириной сантиметров 30, высотой 3-5см, глубина непонятна

    за зиму трещина под окном раскрылась с волосяной до 1 мм
     
  11. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Пена = косметике. Покажите в разрезе узел основание-пирог подушки-фундамент, включая
    отмостку, ливнёвку и дренаж (если есть). Груты укажите и фото трещин, расскажите о сроках
    аварии, возможно повреждённый контур ТП придётся показать и остальные водонесущие на плане...
    Эксперту два часа работы, а так придётся два дня кнопать.
    У Вас инфы ноль, искать по Вашим темам её искать спецы не будут.
    Если выявили динамику деформаций - это очень хреново...(
     
  12. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Тамбов
    Грунт лессовидный слоями обводненный песок минимум до 11м - подъем над уровнем битым кирпичом 500мм - песок 200мм - ЭППС 100мм - плита 100мм (классическая УШП ребрами вниз)

    дренажа нет, отмостка ЭППС 50мм шириной 1м, ливневка на грунт

    поврежденный контур не видно - он в плите, авария была осенью 2018, зимой 2018 спустя 3 мес битый контур был отключен
     
  13. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Тамбов
    почему подложка из ЭППС под бетонной плитой вполне себе несущее основание, а та же пена ППУ только косметика ?
     
  14. Алексей_Нечаев
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Алексей_Нечаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    960
    Пена пене разница!
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Откуда инфа, что пробит ТП, где увидели влагу - на полу или из-под плиты? Кирпичную засыпку
    трамбовали? Сколько времени прошло после трамбовки? Песок подушки уплотнён? Чем?
    Не удивляйтесь, что много вопросов - от этого будет зависеть способ усиления.
    При Вашем основании любой фундамент будет непредсказуемым и без замачивания...(
    Разрез ждём и план коммуникаций (можно от руки).