    При первом пуске при температурах ниже +5, как только выставите ступень вентилятора (2.b.d) так котел сразу заработает на отопление - активируется режим антизаморозка! Не удивляйтесь, и не забудьте выставить температуру теплоносителя - по умолчанию котел в коробке идет в летнем режиме.
    Ну и систему тогда можно запускать при температурах практически любых. (В пределах нормальных характеристик теплоносителя).

    Ну и собственно встает вопрос, котел постоянного использования? Или набегами?
     
  2. Марат Тюмень
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    427

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    427
    Думаю на постоянку включу в этом году, т. к. предстоит внутренняя отделка.
    Сегодня подключили мой газовый отвод, к магистральной трубе но в дом пока не запустили. котел пока не запускали, жду монтажников.
    Попробывал котел включить в розетку, показывает какой то код и горит треугольник, видимо жалуется на отсутствие газа. Открыл панель управления проверить не капает ли что нибудь и на что обратил внимание, циркуляционный насос сильно нагрелся. Что это может быть? Он же не должен запускаться без газа и рабочей горелки?
    Кстати включил пушку 3 квт, в за 3 часа температура около +10, неделю обещают теплую.
     
  3. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Пишут, пишут... никто не читает ... все рукастые...
    жалуется что холодно и просит первый пуск
    может он стоИт
    холодно, вот и включился
     
    Последнее редактирование: 25.11.16
  4. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Поясните пожалуйста как работает термостат, который подключается к котлу.
    Он просто замыкает и размыкает контакт в котле?
     
  5. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    @fgor09, смотря какой термостат. Обычный - да, замыкает и размыкает.
    Тот что по протоколу OpenTherm - идет обмен информацией по цифровой шине, терморегулятор командует котлу температуру теплоносителя
     
  6. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    @Buderus71, правильно я понимаю что к Buderus U072 можно подключить самый простой термостат?
    То есть не обязательно покупать дорогой фирменный термостат ?
     
  7. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
  8. Mitka_89rus
    Регистрация:
    26.11.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Mitka_89rus

    Новичок

    Mitka_89rus

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день.

    Пример три года назад установили мы котел buderus logamax u074-24k. Устанавливали местные умельцы, так как сервисного центра у нас нет, а ближайший в 500км. Примерно через пол года начали появляться ошибки 3Cи 3Y, а в сильные морозы простой из-за этих ошибок приводил к появления ошибки 4C. И беготня бубном вокруг котла, чтоб продуть трубки раздражала все больше и больше. На одном из форумов (не помню каком) вычитал, что данную ошибку можно устранить только заменив Дифференциальное реле давления. И это действительно помогло. Были уже и морозы, но ошибок нету.

    Сейчас началась другая проблема. Пару дней назад упал напор горячей воды из котла, было решено прочистить фильтр до котла. После его прочистки напор немного увеличился. Но при включение воды (установлено 60) котел набирал 73 градуса и останавливал горелку и не включал до полного перекрытия крана. После нескольких попыток запуска заметили, что горелка отключается после того как гаснет значок крана. Видимо останавливается, расходометр. Его достали, почистили и установили обратно. Руки оторвать тому кто поставил его у задней стенки, снять проблем его нету, а вернуть на место не снимая котел, еще та игра в пазл. После этого при включение ГВС котел также продолжал набирать 74 градуса и отключать горелку, но на этот раз расходометр не останавливался, и при сбросе температуры до 36-40 градусов горелка загоралась заново. Данные работы проделывал местный парень, хорошо разбирающийся в котлах. Так вот после того как все было сделано, он обратил внимание, что котел при включение ГВС, сразу выходит на максимальную мощность и при достижение заданной температуры не убавляет огонь, что приводит к остановке пламени. Он перенастроил минимальную и максимальную подачу газа. Само отопление работает отлично, в начале включается максимальное пламя, а по мере достижения огонь убавляется. А при достижение нужной температуры на обратке останавливается на время. А вот ГВС не выходит на максимальную мощность после настройки вода не подается даже теплой. То есть работает всегда на минимальной мощности, если минималку увеличить, то мы возвращаемся к остановкам котла при ГВС. Подскажите, что еще может влиять в данном случае на эту проблему7
     
  9. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.081
    Благодарности:
    976

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.081
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Самара
    В этом котле насос работает постоянно? Пробовал уменьшить выбег насоса, но так и не дождался чтобы он отключился.
     
  10. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Без терморегулятора - да.
     
  11. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Проясните, а будерус на заводе U072 поджигает? То есть он их тестирует огнём перед продажей?

    Топка в котле должна быть девственно чиста или на ней должны быть следы огня?
     
  12. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Тестируют и огнем и водой
     
  13. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.656
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Значит эти следы огня и есть тестирование?
    IMG_20161126_202140.jpg
    А если водой тестируют, то как же их потом на складах хранят? Ониже померзнут все, или их продувают после тестирования?
     
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.894
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Да.
    Ну немного остается. Из-за гидравлического тестирования и зачастую приходится проворачивать вал насоса
     
  15. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    С новой стиралки вообще стакан воды выливается и ни чего...