1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Buderus logamax U072

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    @Dobiscool, Тут уже писали что у них вроде совершенно одинаковые платы, так что у Вас есть шанс поробовать заставить свой котел работать как одноконтурный.
     
  2. xiaomi_man
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    201

    xiaomi_man

    Живу здесь

    xiaomi_man

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Орловская область
    Смеёшься, да? Это просто вброс...
     
  3. Dobiscool
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Dobiscool

    Участник

    Dobiscool

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все немецкие ресурсы ОТ превращают в управляемые Wi-Fi, GSM ресурсы, прописываются программаторы и прошивки. У нас в России кроме Buderus71 никто этого протокола ОТ не знает. Это факт! Buderus71 а не пора ли...
     
  4. Dobiscool
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Dobiscool

    Участник

    Dobiscool

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как? Я с удовольствием выложу видео о переоборудовании.
     
  5. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    Пытались...
    Обломаются ...
    И на форуме и на ютюбе - я частное лицо. Пишу и делаю только то что попробовал сам, хоть это и может идти в разрез с оф. данными компании. О том что 072 может работать с ПЗА я знаю наверно года 3, а одна из теть АСь - в декабре 2016 круглые глаза в телефонной трубке :)
    И так же было с каскадом и т. д
     
  6. Dobiscool
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Dobiscool

    Участник

    Dobiscool

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приведу профиль в соответствие
     
  7. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    Замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?
    Я сначала думал дождусь 1000 просмотров... Потом думал в отпуске сделаю...но человек полагает, а бог располагает. Да и забегать не хотелось вперед БудерусРоссия
    У меня тут новая игрушка пришла из-за бугра, половина правда из заказанного, но тем не менее - развлекаюсь с 072 :)
     
  8. Dobiscool
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Dobiscool

    Участник

    Dobiscool

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чего-то не смог я поменять профиль. Дмитрий, 42 года, Киров. Поменял с СПБ на Киров.
     
  9. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    @Dobiscool, У Вас одна задача. заставить котел в момент загрузки бойлера греть теплоноситель до 85 градусов, ну и заглушить второй контур.
     
  10. Dobiscool
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Dobiscool

    Участник

    Dobiscool

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В неотапливаемый период это не задача. А как сделать это в отапливаемый период, надо поймать нужную температуру теплоносителя и направить её в бойлер, когда упадет отсечь. Я просмотрел кучу ютуба. У нас на Севере такая бойда не проходит. Холодно у нас, греемся рублями. Помогите.
     
  11. Dobiscool
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Dobiscool

    Участник

    Dobiscool

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На своей системе готов сделать эксперимент, говорите что делать, я все подробно опишу. Ну либо поменяю котел на без К, в принципе не дорого. У нас 32тыр
     
  12. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    Из простого - сравниваете перечень запчастей по гидрогруппе у одноконтурника и двухконтурника и ...
     
  13. Dobiscool
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Dobiscool

    Участник

    Dobiscool

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котлы Bosh абсолютно надежны, вся схемотехника разрабатывается для всей линейки группы. Исключения только в программных ограничениях. Насколько я понимаю.
     
  14. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Ну с этим то проблем нет, а вот в отопительный сезон?
    Я сам этого ни когда не делал, у меня одноконтурный, поэтому только под Вашу ответственность!
    Для начала отключил бы турбинку от платы и подключил перемычку вместо датчика бойлера, ну и знаменитый 2.4.Е в 3. :close:
     
  15. Dobiscool
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Dobiscool

    Участник

    Dobiscool

    Участник

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я в детстве телики цветные чинил, денег не было:)]
     
Статус темы: