    Уважаемый как вы без манометра и без допуска к самостоятельной работе по выполнению газоопасных работ будете волюметрическим методом настраивать минимальное и максимальное давление газа.
     
  2. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Наверное по счетчику или по высоте пламени, ну, может быть, еще на слух, по звуку горения... Больше так, на вскидку, на ум не приходит... Но все эти, вышеперечисленные, методы требуют очень большого опыта и отличаются очень большой погрешностью! Гораздо большей, чем требуют производитель и безопасность!
     
  3. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    390

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    У нас в универе мы их называли методы "подгонометрии", т. е. подогнать под то как мне надо или под готовый ответ как нам казалось.
     
  4. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Справедливости ради хочу сказать что волюметрический способ настройки имеет право на существование и иногда оказывается гораздо точнее чем настройка по манометру который проходил поверку еще при Ломоносове
     
  5. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    390

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Уважаемый не могу с вами не согласится, но есть среди манометров исключение это "U"-обработки благо у меня их можно раздобыть на работе. Меня они очень выручают.
     
  6. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    942

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @игорь-химик, у меня был анекдотический случай с У- образником, я чуть не свихнулся. Поверенный 510 упорно твердил что давление в динамике не более 8 мбар, а продвинутые пользователи У - образникатут же доказывали что с давлением все более чем нормально. Так продолжалось до тех пор пока не выяснилось что вместо воды в него была залита некая летучая жидкость и милллиметровая линейка была напечатана на принтере с небольшим увеличением масштаба. ;)
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @шидол, я и тосол видел...Но это все анекдоты.
    А если посмотреть, то у любого адепта электронного манометра в загашнике должен висеть Уобразник. Хотя бы для себя раз в месяц проверять...
    Хотя я сам прокололся (было дело) при обычном (пружинном) манометре НД, который показал в два! раза больше, чем электронный. Не поверил. Потом сравнил-песец:close:...
     
  8. Evgennau
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Evgennau

    Живу здесь

    Evgennau

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Удмуртия
    Позвольте не согласиться. Если не ошибаюсь, то при подключении котел-регулятор (по ОТ протоколу) регулятор является " Мастером", а котел "Слейв" устройством, так что управляет котлом регулятор.
     
  9. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Можно обмануть пользователя, хотя, конечно, это на личной совести каждого, но себя то зачем обманывать?
    Прошу извинения - заметил, что это пользователи так изгалялись... Тем более непонятно. Идиоты что ли? Или денег хотели срубить?
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну у меня версия, что это газовики... А что, ни разу не доводилось видеть, как они замеряют давление газа? Газовую печь отсоединяют-манометр туда-вишь бабка давление 25 мбар? Все, поехали. А что котел в это время выключен-никому не надо...А когда через 5 минут их тыкаешь в их же манометр с работающим котлом и газ. печью, где 6мбар-глаза как столовые тарелки "Ни можжит бить!"
     
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    Золотые слова Пётр Венидиктович! :)
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Песец тебе пришел...
    Ты меня в следующий раз кем назовешь? Ипполитом Никанорычем или Иваном Никифоровичем? :aga::)]
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    Остапом Ибрагимовичем! Турецким поданным. :aga:
     
  14. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Вот вы, блиннн..., тут взрослые пацаны за серьезные вещи базарят, а они... ну прям, как дети, право слово!
     
  15. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
Статус темы: