1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Buderus logamax U072

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Evgennau
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Evgennau

    Живу здесь

    Evgennau

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Удмуртия
    А вот с этим высказыванием позвольте не согласиться. Танцы с бубном (подключение ОТ регулятора) это позволяют...
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    В смысле, кто, куда и зачем завёлся.
    А на хрена меньше ставить?
    Мы же только что две страницы говорили об этом.
     
  3. KSergey71
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    148

    KSergey71

    Живу здесь

    KSergey71

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Краснодар
    @Utyyflbq111,
    Паспорт, руководство по эксплуатации и монтажу - это не маркетинг - это где и как можно эксплуатировать оборудование.
    @Utyyflbq111, Правильно я выбираю по характеристикам и я слабо компетентен по будерусу, но если в авто нет ходовых огней -то и в характеристиках и в паспорте нет, но ничто мне не мешает вкл. ближний или противотуманки и это не навредит и не испортит авто, но если я буду вкл. дальний, всем будет не комфортно, а включу габариты - эффект равен нулю
    Так же и про котел можно пол греть и 40 и 50 но если это некомфортно а надо 35 или 30 как я смогу уменьшить температуру. (здесь есть одно решение мерить температуру пола и сервоприводом перекрывать подачу)

    Я спросил только разумно ли использовать Будерус только на ТП без смесительного узла.
    Хочется честного ответа или советы, а не пустой дискуссии.
    Типа
    Да можно, но температуру ТП понизит не получится и котел сдохнет через 1-2 сезона
    Да можно, у меня 3-й сезон так работает
    Не мучай себя и других поставь радиатор и воткни смесительный узел на ТП.
    При таких мощностях он и 5 сезонов отработает.
    и тп.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Это как?
     
  5. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    Вот так - 30 :)
     
  6. KSergey71
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    148

    KSergey71

    Живу здесь

    KSergey71

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Краснодар
    Что то пошло по конкретней. Что за танцы с бубном. ОТ-регулятор может управлять температурой теплоносителя или мощностью котла, но в первом случае в котле ограничение 40, во втором мощность 5,4 кВт - мне это и там и там много.

    Там тоже говорили что при уставке 40 котел может нагреть до 45 - а у меня так и будет.
     
  7. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Вообще то это два совершенно разных документа, и ориенитрованы на совершенно разные категории. Первая для тех кто: нажимай что хочешь делай что хочешь, все равно не сломаешь, при условии что вторая категория все смонтировала и настроила правильно.
    Тут вообще не в тему, выбираете якобы по характеристикам а описываете алгоритм использования, т е инструкцию по эксплуатации.
    40 и 50 нельзя, будете как зайчик прыгать, а вот температуру теплоносителя подавать в ТП можно иногда и нужно и 35 и 38
     
  8. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Речь идет о теплоносителе а не о температуре пола!
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Откуда у сервисника бабло на два дома в одном из которых он сделал низкотемпературную СО со смесительным узлом, в другом без смесительного и теперь в свободное от работы время, которое тоже непонятно откуда взялось, ведёт наблюдение, набирается опыта и анализирует результат.
    Что именно вы хотели услышать про него?
    Удачи!
    Причина выбора котла сам котёл или котёл причина выбора СО?
    Сами это признаёте?
    Ну вопросы человека пытающегося что-то узнать не могут быть глупыми. Наивными, может быть, но никак не глупыми.
    Ну в некоторых пишут "режим ТП", в некоторых "низкотемпературный режим", в некоторых просто "ограничение температуры нагрева ОВ". Зависит часто от перевода и от технического редактирования текста, если такой имел место быть. Нельзя же с таким пиететом относиться к инструкции. Это же не Евангелие, хотя даже и к нему можно критически относиться.
    Ну и потом, почему вы решили, что в инструкции (тех. паспорте) не написано про ТП. Ну не именно, так конкретно, а вот про ограничение максимальной температуры всё есть.

    Рисунок1.png
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    У некоторых брендов один. На бумаге экономят.

    upload_2017-2-18_23-31-45.png
     
  11. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Не Не, ;) Вы показали инструкцию по монтажу и тех обслуживанию, а инструкция по эксплуатации для потребителей (домохозяек) она отдельная.
    upload_2017-2-18_22-37-19.png
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Это как? С какого? Если котёл настроен по давлению газа. Если мощность ограничена так, что она соответствует отапливаемой площади, если в СО отопления залита в качестве теплоносителя вода, а не антифриз, то котёл не может нагреть до 45, если выставлено 40. При всей инерционности дельта максимум +- 3 градуса и то в напольных котлах с капиллярными датчиками температуры.
    Кстати пропустил, где это говорили?
     
    Последнее редактирование: 18.02.17
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Понял! Ну если наш собеседник руководствовался ей, то понятно, что он ничего там не нашёл.
     
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    Ну нафлудили, ну налили воды...
     
  15. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Это я говорил, 072 допускает перегрев теплоносителя до 5 градусов потом отключается, этот параметр не регулируется настройками
     
Статус темы:
Закрыта.