  1. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @CadiK, конденсат в трубках это не главное. Это следствие. Главное, что вентилятор не создаёт должной разницы давлений на трубке пито. А то бы ему эти капли ни почём были бы.
     
  2. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    А вентилятор то после отключения вращается в другую сторону :ogo:
     
  3. CadiK
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    CadiK

    Живу здесь

    CadiK

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Кемеровская область
    Походу там нужно просто полуцилиндрическую крышку пришпандорить без касания горячей поверхности, лишь бы под ней копился теплый воздух, а также лучистое тепло. Пошел искать.
     
  4. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    @CadiK, Так может в этом и проблема
    не поленитесь сделайте обратный клапан, просто закрепите кусок рекламного банера, он хорошо держит температуру на выхлопной трубе, этим Вы избежите обратной тяги.
     
  5. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Самара
    при такой скорости (большие обороты вентилятора) получится что горелка погасла и пошел пост-выдув, т. е. берется воздух с улицы и проходя через теплообменник выдувается на улицу (и это хорошо и правильно). но на улице может быть и минус 30. тогды мы будем охлаждать активно теплоноситель (работает и насос и вентилятор на 20й скорости - и все это 30 секунд). поправьте если не прав.
     
  6. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @dxpoha, 20 скорость положена при длине от 3 до 4 метров. А у товарища так где то и получается. И я думаю, что 20 скорость не нужно соотносить к 3 скорости как числа 20 к 3. Могу даже больше сообщить, что на 3 и на 20 скорости одинаковые обороты по минимуму. Это 1260. А вот по максимуму 20 несколько больше. На 3 ск.- 2220, а на 20 ск. - 2400. Если конечно вы в курсе, что вентилятор с модулируемой скоростью вращения.
     
  7. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Самара
    Да. Посмотрел табличку.
     
  8. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @dxpoha, Тогда вы должны понимать, что в режиме поствентиляции вряд ли вентилятор будет маслать на полную мощность. Ну и...?
     
  9. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Именно в режиме поствентиляции вентилятор шпарит на полную катушку, сейчас специально проверил, ни какие приборы не нужны слышно как "взлетатет"
     
  10. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Самара
    безопасность превыше всего
     
  11. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @dxpoha, а по существу что. Разговор то об том, что котёл не работает. Может у тебя есть свои, годами проверенные версии дальнейших действий. По мне так нет ничего плохого в поствентиляции, быстрее остынет, быстрее включится на нагрев.
     
  12. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Самара
    так началось-то с конденсата в трубках. как решить проблему? выставив большую скорость? :hello::faq:
     
  13. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @dxpoha, Не большую, а нужную.
     
  14. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Судя по тому как @CadiK, описывал свой дымоход 900+колено+1000, получается общая длина эквивалентна 2900, но есть вертикальный и горизонтальные участки нужно ставить что то среднее, для полностью вертикального скорость нужна 15, для горизонтального 3, я бы поставил 7-8. Кстати @CadiK а какой газ у Вас, а то сейчас насоветуем.
     
  15. CadiK
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    CadiK

    Живу здесь

    CadiK

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Кемеровская область
    горизонталь 100%, газ природный.

    Оставил ступень вентилятора =3. Уменьшил время выбега вентилятора до 10 секунд, уменьшил промежуток времени для выключения и включения горелки с 3 минут до 1 минуты.

    Цель корректировки - сократить время поступления холодного воздуха в отсек при переключениях СО/ГВС/СО, ибо есть подозрение, что проблема происходит не во время равномерной работы, а при переключениях режимов.

    Пока придумываю из чего сделать крышечку на трубки. Плохо то, что ситуация возникает непредсказуемо и трудно понять, что конкретно даст результат.

    Предлагаю подождать какое-то время, несколько недель хотя бы. Отпишусь по своей ситуации.

    Удачи всем! :hello:
     
    Последнее редактирование: 27.02.17