1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2

Шахтный котел длительного горения - 3

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.

  1. vladk9
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    vladk9

    Живу здесь

    vladk9

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Украина
    Я так понял здесь конкретно никто ничего не скажет.
     
  2. Дмитро_Настека
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17

    Дмитро_Настека

    Участник

    Дмитро_Настека

    Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Днепропетровск
    мое мнение - не полетит) Оставьте одноходовый и поставьте пластину теплообменника. У меня - получилось так. В 12 квт - вложился. Меньше гемору и проще в обслуживании. Зачем рубашка внешняя из 5ки? Металл даровой? У меня 3ки хватило вполне. А весу по 16 кило с квадратного метра экономии.
     
  3. vladk9
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    vladk9

    Живу здесь

    vladk9

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Украина
    А как это пластину теплообменника? Спасибо. Вы советуете типа этого?
     

    Вложения:

    • untitled(2).jpg
  4. Дмитро_Настека
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17

    Дмитро_Настека

    Участник

    Дмитро_Настека

    Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, типа этого. Во всяком случае с этой компановкой у меня полетел с первого старта. На данный момент также, как и тутошние корифеи, топлю всем по очереди, пробую горелку менять, подбираю оптимал и рекомендации для топлив.

    Самая главная - никакого МДФ, дерьмо редкостное. Остальное котел жрет на ура. Опилки, сцуко, не хотел жрать нормально, подредактировал размер газового окна и сделал некривой дымоход – парит мой орёл.

    Обшил весь котел рубашкой по 30 мм, разделительную с шахтой и пластину – 40 мм толщиной рубашки делал, Теплосъемом шахты – пренебрег, как и советовали, он есть, но его влияние не так уж велико. На 12 кВт расчетных делал площадь 1,232 м. кв. Котел с радостью потянул все 15, но тогда улет дров вырос и температура уходящих.

    В стабильном режиме Т. ух. вполне нормальные, как по мне. 160-200 в трубе, на самой трубе 57 в самой горячей точке.

    Еще раз дяка всем за все темы что тут прочитал. Человек 10 "виртуальных" добавил в голове в "уважаемые люди" :)
     
  5. Дмитро_Настека
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17

    Дмитро_Настека

    Участник

    Дмитро_Настека

    Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Днепропетровск
    Сложность сейчас составил 6 кВт, это капец (Неудобно, маленький, шахта вообще – мрак по сечению... Выкручиваюсь шо ппц. Во вторник в сборку отдам первый вариант, сижу и черчу второй вариант для плазмы.
     
  6. vladk9
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    vladk9

    Живу здесь

    vladk9

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Украина
    А если такой же одноходовой, но только вместо одной пластины теплообменника сделать две для лучшего теплосъема, чем это может обернуться? Спасибо.
    И хотелось бы все таки услышать почему не будет работать трехходовой котел что я нарисовал.
     
  7. Дмитро_Настека
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17

    Дмитро_Настека

    Участник

    Дмитро_Настека

    Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Днепропетровск
    ваш то гореть будет, но сниматься будет неоптимально. это субъективное. я большей частью понимаю всё эмпирически. только спустя много дней и расчетов могу обосновать мнение.

    Дед умел печи ложить и многие знания еще из детства, когда ему помогал, а они подкорковые - хз как это объяснить.

    Две пластины – не вариант тоже. Учтите, что конвективный поток выберет путь наименьшего сопротивления ("там где тонко - там и рвётся") - т. е. будет проскакивать мимо ходов. Там тогда надо решения принудительного характера: рассекатели, пережимы, турбулизаторы и прочая хрень.
    А это – плохо. Помните, что чем проще техника, тем проще ее обслуживание, выше поломкоустойчивость. Даже молоток можно быстро поломать, он из трех деталей. Только лом тяжело ломать. Остальное - тьху :) Бритву Окамма даж не буду упоминать :)
     
  8. vladk9
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    vladk9

    Живу здесь

    vladk9

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Украина
    А на этом фото в теплообменнике одна пластина или две?
     

    Вложения:

    • untitled(16).jpg
  9. vladk9
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    vladk9

    Живу здесь

    vladk9

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Украина
    Вопрос снимаю. Спасибо за ответ.
     
  10. Talgat53
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277

    Talgat53

    Живу здесь

    Talgat53

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    1.133
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Добрый день.@Дмитро_Настека, а можно где то глянуть Ваш котел на 6 кВт?
     
  11. Monk2131
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    67

    Monk2131

    Живу здесь

    Monk2131

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Новокузнецк
    тоже интересно, что- совсем маленькое должно получиться
     
  12. Дмитро_Настека
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17

    Дмитро_Настека

    Участник

    Дмитро_Настека

    Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Днепропетровск
    Ишшо нельзя, только завтра в сборку. выезжал со сварным на объект.

    Я тут читал, как многие ругаются на пользователей. Теперь и мой черед. Заявили про систему с ЕЦ и насосом для лучшего беганья воды, а поставили пиролизник в 3 атмосферы закрутую. Вылезла махонька точка, весь день заваривали :( Отложил шахтник на завтра-послезавтра. Как соберу - покажу.
     
  13. Monk2131
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    67

    Monk2131

    Живу здесь

    Monk2131

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Новокузнецк
  14. 74slon74
    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    74slon74

    Участник

    74slon74

    Участник

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, правильно ли я понял площадь колосника и зеркало горения это одно и тоже, как рассчитать? Сколько см. кв. на 1 кВт. мощности котла.
     
  15. Дмитро_Настека
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17

    Дмитро_Настека

    Участник

    Дмитро_Настека

    Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Днепропетровск
    Минимум теплонапряженности про который тут говорилось: 100 квт на метр кв.
    Соответственно вам нужно примерно 250ммх400мм=100000 мм кв