    а мне так быстрей и ленивей смотреть..котлов куча... куда какой идет на вскидку не помню..а по серийнику вбил в программу и вуаля...;)
     
  2. alexandrovokna
    Регистрация:
    11.05.15
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    163

    alexandrovokna

    Живу здесь

    alexandrovokna

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.15
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Александров
    Мой котел (fourtech) как то странно работает устанавливаешь температуру отопления 60 или 70, котел первое время держит её, час - два работает нормально,, а потом как будто засыпает и начинает работать до 48 градусов, причем выставленная температура 60, а нагревает до 48. Выключил котел включил опять работает нормально, или горячую воду включил включил тоже начинает нормально греть. Днем еще не так заметно (потому что горячей водой иногда пользуемся), а ночью сразу видно.
    Домик щитовой дырявый быстро остывает
     
  3. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    ГК хандрит, похоже.
     
  4. alexandrovokna
    Регистрация:
    11.05.15
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    163

    alexandrovokna

    Живу здесь

    alexandrovokna

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.15
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Александров
    котел новый поставили прошлой зимой.
    ГК - газовый клапан? - ремонтируется, регулируется или только на замену?
     
  5. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Да.
    Необходимо пригласить спеца, для диагностирования на месте.
     
  6. Andronio
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Andronio

    Участник

    Andronio

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чебоксары
    Всем здравия еще раз. Просьба подсказать о принципе работы трехходового клапана. Если правильно понимаю, то при включении отопления шток нажимается, а при переключении на ГВС шток отжимается?
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Наоборот...нажали на шток-отопление, отпустили -ГВС
     
  8. Kristall-BR
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    Kristall-BR

    Участник

    Kristall-BR

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Сегодня гроза: со слов домочадцев, до грозы вытащили вилку котла из розетки. Когда все прошло, включили, дисплей мертвый. Открыл: оба предохранителя на 2А целы, на сетевом электролите +310в, на конденсаторе С9 всего около 3в, хотя его рабочее напряжение 16в. Прозвонил выборочно диоды, короткозамкнутых нет. Варистор RV1-A, само собой, жив. Поднял пару оптронов возле импульсного трансформатора- звонятся оба нормально. Возле катушки высокого стоит еще один отпрон, в плате вывода 3 и 4 звонятся накоротко, поднимать его не удобно. Есть у кого схема сего чуда или м. б. типовуха? Благодарен любой информации.
     

    Вложения:

    • IMG_20180727_230849.jpg
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    А не пробовали подождать...может только дисплей мертвый а силовая часть в норме и котел запустится?
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Научите оптроны прозванивать:)
     
  11. Kristall-BR
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    Kristall-BR

    Участник

    Kristall-BR

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Прозвонка оптронов: прибор DT9208A на пределе 200мом: между выводами 1,2 при прямой полярности будет около 1,2мом, в обратке=- бесконечность; между выводами 3,4 должна быть бесконечность при любой полярности щупов. Пока оптрон горячий, между выводами 3,4 может показать неприлично мало, по мере остывания- в бесконечность. Метод не 100 процентный но при не имении нового оптрона под рукой, помогает выявить наглухо убитый.
    Идем дальше по сабжу: схему на CS0261F удалось найти в Ремонт и сервис №6,7 2017год. У меня накоротко в плате звонились вывода 3,4 оптрона обратной связи ОР7 (тот что возле высоковольтного трансформатора). В итоге, короткое было вызвано кз вывода №1 со всеми 5,6,7,8 шимконтроллера питания (поднял ее феном и все стало ясно). Завтра попробую приобрести и заменить.
    ВОлнует другое НО: подкинул 23 VDC к С9 от внешнего источника, поЯвились +5в, ток по +24в составил порядка 17мА, подсветка при этоми нидикация на дисплее не появились. ВОзможно, микроконтроллер блокирует активность не видя сигнала контроля питающей сети, хотя на форумах пишут что внешнее питание как раз и показывает рентабельность дальнейших игр с платной.
     
  12. Kristall-BR
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    Kristall-BR

    Участник

    Kristall-BR

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    он не запустится если просажено основное питание 24в, увы
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Отдай плату в ремонт тому, кто умеет это делать:) так будет быстрее и дешевле.
     
  14. Kristall-BR
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    Kristall-BR

    Участник

    Kristall-BR

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    А как понять кто и что умеет? Ладно, заменил ШИМ, PC817 -3шт: оптрон U7 по выводам 3,4 вне платы звонился с утечками и два оптрона возле реле на упреждееие. У ШИМ вывод 1 звонился со всеми выводами 5,6,7,8 накоротко т. о. контроллер думал, что на вторичке импульсного трансформатора уже завышено выходное напряжение и уменьшал время работы выходного ключа. Такого я не встречал за все время работы с ШИМ. Принудительно заменил 4,7мкФ по сети на 10мкФ*450в 105гр и 220мкФ*50в, все промыл и в составе котла все заработало.
    Благо есть и паяльная станция с феном и все необходимое.
    В идеале нужно было подавать на С9 внешнее питание 24в даже не выпивая диод выпрямителя и на котле включать, тогда бы сигнал наличия сети оживил бы контроллер, ну или по ситуации делать выводы, просто не удобно котел висит на стене и не удобно подлезать к плате.
     
    Последнее редактирование: 30.07.18
  15. Andronio
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Andronio

    Участник

    Andronio

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чебоксары
    Народ, поднимается давление на fourtech 24f. Постоянно сливаю воду, раньше реже, сейчас каждые два дня. Не могу понять, травит подпиточный кран или через вторичный обменник вода попадает в отопление. Сейчас перекрыл трубу, подающую воду в котел и открыл кран на кухне. Капает оттуда немного и давление потихоньку на котле падает. Это во вторичном трещина или еще что-то?