    Почему? А как тогда надо?
     
  2. Нефедова
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523

    Нефедова

    Ирина

    Нефедова

    Ирина

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523
    Адрес:
    Балабаново
    Значит лента, которую мы залили вообще никуда?
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    я такого не говорил.
    понимаете, проектирование это комплексный процесс, тут все влияет на все, поэтому нельзя по форуму по кускам что-то строить. но это лирика

    я не вижу Ваш дом, ничего про него не знаю. поэтому утверждать что-то сложно.
    могу сказать, что не рекомендуется убирать стену внутрь по отношению к нижележащей опоре.
    можно и правда заливать тогда плиту по ленте, выпустив консоль под облицовку и либо потом утеплять это снаружи, либо делать перфорацию в плите.
    Поэтому и не строят так. Тут одно, тут другое, потом построим - третье продумаем. Может франкенштейн получиться из таких кусков.
    Строите тяжелый дорогой дом за несколько миллионов без единого расчета и чертежа. Неужели не страшно?
     
  4. Нефедова
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523

    Нефедова

    Ирина

    Нефедова

    Ирина

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523
    Адрес:
    Балабаново
    Теперь уже страшно, но лента залита и нужно как то выходить из ситуации.
     
  5. Нефедова
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523

    Нефедова

    Ирина

    Нефедова

    Ирина

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523
    Адрес:
    Балабаново
    Читала тему МастераСварного. Делать пытались так же. но накосячил экскаваторщик и лента получилась глубже чем мы планировали. По поводу ширины ленты, была уверена что можно сдвинуть блок на 5 см внутрь и кирпич на 4 см наружу. Теперь нужно или отказаться от кирпича или выбрать более тонкий блок?
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    нужно понимание всего дома. проект. таких мелких проблем-нестыковок будет вагон и маленькая тележка по ходу строительства.
    хорошо бы что-то посчитать. что-то законструировать. продумать. иначе так каждый раз будете запинаться
     
  7. Нефедова
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523

    Нефедова

    Ирина

    Нефедова

    Ирина

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523
    Адрес:
    Балабаново
    Дом то обычный без изысков. все стандартно. Прототипом стал проект дома обсуждаемый здесь на форуме, от компании Мегалит. Только увеличенный.https://www.forumhouse.ru/threads/179640/page-3. Но там плита. а мы изначально хотели ленту.
     
  8. 2mike
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    417

    2mike

    Живу здесь

    2mike

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Россия
    Знаете, тут вот есть https://www.forumhouse.ru/threads/129143/#post-3263590
    простая прикидочная методика для ленточного фундамента.
    за полчаса с экселем вполне управитесь.
    По поводу "сдвигов" - сдвигать можно, но тогда не стоит стены делать несущими (опирать на них перекрытия, тем более бетонный монолит).
    Вы кстати обратили внимание что в прототипе вашего проекта внутренние стены мягко говоря толстые - это для того чтоб можно было делать монолитные перекрытия и такие стены с такими перекрытиями внутри дома требуют мягко говоря увеличенной ширины фундамента (относительно внешних стен).
    Судя по марке газоблока дело происходит где то в Калужской области, для нее глубина промерзания 130 см - это отметка низа вашей ленты, под которой должен быть еще слой щебня.
    Если мои предположения верны то косяк ваш :aga:, надо утеплять фундамент ЭППС.

    З. Ы. Оригинальный мягко говоря у вас ход мысли, взяли дом весом в 400тонн и площадью 100м2 который опирался на плиту (4 условных тонны на м2 площади фундамента)
    затем легким движением ручки увеличили площадь до 126м2, а площадь фундамента сократили до 28,38. итого примерно 500тонн на 28,38м2 = 17,61 условных тонны на м2 площади фундамента,
    много это или мало оценивайте сами. :hello:
     
  9. Нефедова
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523

    Нефедова

    Ирина

    Нефедова

    Ирина

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523
    Адрес:
    Балабаново
    2mike, уже поняли что косяк, утеплять цоколь и делать утепленную отмостку будем. Уже что сделано, то сделано, нужно это как то исправлять. Как Вы думаете, что в нашем случае предпочтительней, отказаться от облицовки кирпичом или как то еще пытаться облегчить дом? Или как то еще усиливать фундамент? КТо то может подсказать?
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Нефедова, первое это разобраться с несущей способностью грунта. А потом уже урезать хотелки.
    Может быть все не так и страшно. Грунт-то хороший.
     
  11. Нефедова
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523

    Нефедова

    Ирина

    Нефедова

    Ирина

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523
    Адрес:
    Балабаново
    Добрый вечер. А как это можно посчитать?
     
  12. Нефедова
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523

    Нефедова

    Ирина

    Нефедова

    Ирина

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    1.523
    Адрес:
    Балабаново
    Я еще читала что можно считать средней единецей 2 кг на см.
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Нефедова, на самом деле с крупным песком более менее все ясно в плане характеристики и расчетного сопротивления
    Надо садиться и честно начинать считать нагрузки на обрез ленты под средней стеной.
     
  14. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.254

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.254
    Адрес:
    Абакан
    Вообще не вижу проблемы. 18т/м2 для крупного песка - тьфу ! Что еще ?
    Прочностные характеристики ленты 1,4 х 0,43, армированной 8 прутками 14 мм ?
    Дай бог всем так !
    Да, конечно под несущие стены надо было делать подошву шире, песочек простит. Он многое прощает и многое исправляет ...
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    R = (1.4×1/1)×(1.68×1×0.43×19 + 7.71×1×18 + 9.58×0.1) = 214.85 кПа (21.9 т/м²)

    как-то так, если вода не высоко