    Уважаемый Андрей, актуаторы HIWIN мы используем лет 12 и пока (тьфу-тьфу) ни одного отказа; а используем мы их в тяжелых промышленных условиях - в устройствах розжига промышленных пылеугольных котлов.
     
  2. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    @avia, Ну сами понимаете, я не профессионал. Частенько и пургу могу спороть
     
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Калининград
    А кто сказал что причина неисправности в этом? Не рано ли делаете выводы?
     
  4. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Калининград
    Пожалуй. соглашусь с вами. Это очень вероятная причина. Но подождем ответа спецов.
     
  5. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.000
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Калининград
    Своей репликой я ставил вопрос гораздо шире, чем банальная попытка объяснить причину неисправности актуатором. Дело не в этом.
    У меня брат работает на обслуживании троллейбусов. Пневматические системы открытия, закрытия дверей на несколько порядков надежнее механических. Не думаю, что в пеллетной технике соотношение может быть иным.
     
  6. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.126
    Благодарности:
    12.978

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.126
    Благодарности:
    12.978
    Адрес:
    МО
    У меня один вопрос. Почему молчит Анарам? Летит домой? Не хотелось бы...
     
  7. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Могу написать несколько строк почему, но воздержусь
    Жизнь показывает, что кроилово приводит к попадалову, а 150 р/день unlim инет за бугром, иногда, оказываются очень кстати, в разрезе пребывания за 100-150тр
     
  8. Джонн
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    4.744

    Джонн

    Изобретатель велосипеда

    Джонн

    Изобретатель велосипеда

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    4.744
    Адрес:
    Москва
    Вроде, придумал как подключиться к кнопкам. Реле времени выставим на 1сек. Заказал на https://www.12v.ru/site.xp/. С колодками и 4-я реле вышло на 720 руб.
     

    Вложения:

    • DSC00464.JPG
  9. Джонн
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    4.744

    Джонн

    Изобретатель велосипеда

    Джонн

    Изобретатель велосипеда

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    4.744
    Адрес:
    Москва
    Контакты не 87а, а 87. И минус сверху на Р2 и РВ2 подать. Уже спал :).
     
  10. Ваимтан
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832

    Ваимтан

    Живу здесь

    Ваимтан

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832
    Адрес:
    Хабаровск
    Добрый день. Несколько дней нет информации об остановившемся китайском актуаторе Хивин в горелке обшемаша. Похоже, что Ваш совет может быть воплощен. Вместо китайского актуатора Вы предлагаете обратить внимание на "на несколько порядков надежные пневматические системы открытия-закрытия"?
    А как быть тогда с этим?
    Что же все-таки случилось?
     
  11. Анарам
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.505
    Благодарности:
    1.657

    Анарам

    Живу здесь

    Анарам

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.505
    Благодарности:
    1.657
    Адрес:
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Всем приношу извинения за молчание. Тут найти интернет, так же тяжело, как зайца поймать за уши :) Итак, на сл день приехал инженер с Общемаша (спасибо КВ). Сломался актуатор. Заменили, все заработало. Сломанный увез на завод, делать вскрытие. Перед этим с матюками учил местного "дворника" через фейстайм как ставить старую горелку в котел. Сделал вывод, если хочешь чтобы человек с добрыми намерениями помог, сперва учи его, а потом дожидайся новогодней ночи. Сейчас вышел в инет, тк опять встала горелка. При чем, тут утром ничего не работает. Благо, египтяне не вырубили оборудование и раздается вайфай через стену, а у меня в айпаде пароль сохранился. :). По факту, забилась гофра, что лечится простым вытряхиванием. В новой горелке это еще проще сделать. Спасибо всем форумчанам за сопереживание, тронут.
     
  12. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.258

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.258
    Адрес:
    деревня Коврово
    Актуатор в норме: здесь на лицо наш просчет.
    Вообще в этой теме я чувствую себя как человек, занимающийся сексом при свидетелях. Мужики, Вы можете заниматься сексом при посторонних?
     
  13. Анарам
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.505
    Благодарности:
    1.657

    Анарам

    Живу здесь

    Анарам

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.505
    Благодарности:
    1.657
    Адрес:
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @avia, ну, иногда групповой процесс то же может приятно удивить :)
     
  14. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Имхо причинно-следственные связи собственных решений.
     
  15. Анарам
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.505
    Благодарности:
    1.657

    Анарам

    Живу здесь

    Анарам

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    3.505
    Благодарности:
    1.657
    Адрес:
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Итак, про секс.
    Сегодня, трясясь на горбу у верблюда занимался поиском помощи, тк горека упрямо уходила в нерозжиг. Артем выезжал ко мне дважды, после этого полчаса-час работы и нерозжиг. В итоге, попросил Артема отключить старт стоп и мехочистку, через час- нерозжиг. Нужно по приезду смотреть настройки горелки. Просто писец какой то.
    Сейчас, местный "дворник" монтирует мне старую горелку.
    Итого, что имею.
    1. Легкий страх двух дочерей и старенькой матери, что без меня замерзнут.
    2. Подрыв моего авторитета в семье, что могу принимать разумные решения в обеспечении дома (я ведь перед отъездом расписывал про то, как будет им теперь легко)
    3. 52 звонка на тему связанную с горелкой. Улетело почти 5000руб
    4. Три часа переговоров по фейс тайм
    5. Хер знает како то непонятный отпуск. :)

    Так что, настоящий секс именно у меня, у меня!

    Пока подозрение на то что забился шнек
     