1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Бойлер Ariston ECO Pro 100V - при включении бьет током

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SairusAXI, 09.09.14.

  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. И это важно. Уверенность в том, что все контакты заземления нормальны, важна. Их нельзя никуда прятать. И это четко оговаривается в ПУЭ.

    Сдерите ее и забудьте :) Не имеют никакого права вообще. Если будут вопросы, то вообще этой наклейки не видели. Отвалилась, наверное...

    Основная идея в том, что какой-то прибор дает утечку на что-то незаземленное или совсем плохо заземленное в водоснажении, и потому да, ток идет через абонента, а УЗО не срабатывает потому, что ток мал и еще не готов вас убить :)
    Человек-то чувствует уже 2-3 мА, а УЗО сработает при 24-28 мА.
     
  2. tmr
    Регистрация:
    13.05.10
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15

    tmr

    Живу здесь

    tmr

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.10
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Карелия
    Спасибо, план работ я понял.

    Подскажите пожалуйста, а вот такое измерение говорит о чем либо? Это самое большое, что я нашел между полом и трубой при работающем бойлере.
    IMG_20191202_200747.jpg
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, мерять надо между трубой и заземлением.
    Если я правильно понимаю, это 0,1 мА - вообще ни о чем.
     
  4. tmr
    Регистрация:
    13.05.10
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15

    tmr

    Живу здесь

    tmr

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.10
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Карелия
    Спасибо, отдельный провод непосредственно на ввод заземления - всё исправил, теперь абсолютно никаких ощущений.

    Да, какая-то мизерная утечка, даже не думал, что такое можно почувствовать.