1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправности привода Came - не закрывает откатные ворота

Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.

  1. Andreliable
    Регистрация:
    03.08.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Andreliable

    Участник

    Andreliable

    Участник

    Регистрация:
    03.08.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Благодарю. Передвинул на полтора(!) сантиметра, ворота теперь не доезжают до отбойника резинового всего 0.5 см. Посмотрим, как будет, но почти не сомневаюсь, что в этом и была проблема. Ещё раз спасибо!
     
  2. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше 10мм оставить зазор
     
  3. Kvazar36
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Kvazar36

    Новичок

    Kvazar36

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Други, выручайте! Имеются откатные ворота Came с платой ZBX7. На днях перестали работать, сняли плату проверили, приговорили микрик дверцы. Собрали все без микрика, ворота заработали, но только на открытие. По фото скажите что не так в подключении или настройках? IMG_1184.JPG IMG_1185.JPG
     
  4. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611
    Адрес:
    Москва
    Так вроде всё в норме. Проверьте концевики и провода, идущие к ним. Возможно, сдёрнули разъём или микрик сдох. Не относится к этой проблеме, но усилие лучше поставить на максимум, на 4.
     
    Последнее редактирование: 03.08.21
  5. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    DIP3 в первом блоке надо включить и проверить DIP8, должен быть поднят. Перемычки можно убрать кстати.
     
  6. Kvazar36
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Kvazar36

    Новичок

    Kvazar36

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всё сделал! Концевики вроде работают. Ворота так же работают только на открытие. Но что заметил, если отключить питание и включить, то с первого нажатия брелка ворота закрываются и нормально тормозят, но один раз (или брелок или концевик), а дальше только на открытие и остановка не резкая, а еще пару сантиметров докатываются.
    Сейчас так IMG_1193.JPG IMG_1194.JPG
     
  7. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В первом блоке DIP2 опустить
     
  8. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если электричество отключалось, то первый маневр после подачи питания должен быть открывание. Если это не так, то нужно поменять местами провода в паре U-V и FA-FC
     
  9. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте отключить разъём энкодера и опустить дип3. Пару раз у нас были непонятные глюки, помогало. Причём нужно было именно физически отключить энкодер, не только дипом.
     
  10. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    DIP3 в положении ON как раз и отключает энкодер.
     
  11. Kvazar36
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Kvazar36

    Новичок

    Kvazar36

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @1971,
    А что за разъём энкодера? Где он? У нас вроде доп оборудования нет никакого
     
  12. Kvazar36
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Kvazar36

    Новичок

    Kvazar36

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Поменял питание. После подачи питания ворота один раз нормально отъезжают, потом только закрываются. Перемычек нет, дипы выставил (в первом только 3 поднят, во втором 2, 7, 8, 9). Куда еще копать?
     
  13. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плату на диагностику специалисту
     
  14. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611
    Адрес:
    Москва
    Второй справа. Отключите его и опустите третий дип. Пару раз нам такое помогало при непонятном поведении платы управления. Но, скорее всего, проблема в плате, соглашусь с уважаемым коллегой.
     
  15. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611
    Адрес:
    Москва
    Как это ни странно прозвучит, попробуйте поменять пусковой конденсатор. Вчера было нечто подобное с ВК-1800, тоже подозревали плату. Оказалось, что ёмкость была половину от номинала, старый привод. При добавлении ёмкости до номинала проблема исчезла. Объяснить сложно, но факт остаётся фактом. Если отключение энкодера и замена ёмкости не помогут, тогда 100% проблема в плате.