1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправности привода Came - не закрывает откатные ворота

Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.

  1. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611
    Адрес:
    Москва
    Не кроите, поставьте нормальный привод, этот шлак продайте через Авито. Мы на такие ворота ставим FAAC 746, прекрасно работает в сильный мороз, статистика на сотне объектов. Но он стоит денег и потребуются небольшие доделки основания. Как компромисс Саме ВХ708, скорее всего он подойдёт без переделок. В этом случае будьте готовы к возможному подмерзанию концевиков и самого привода в сильный мороз. Кстати, пускового конденсатора в вашем приводе нет, т. к. мотор 24 вольта, а есть регулировка чувствительности, её нужно поставить на минимум. Мороз прихватывает смазку в редукторе, срабатывает защита по току и мотор останавливается. Пять метров это проём или всё полотно ворот?
     
    Последнее редактирование: 08.01.22
  2. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только замена на новый, к сожалению никакие внутренности не заменить для улучшения и основание привода тоже придётся менять.
     
  3. vestland
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    vestland

    Участник

    vestland

    Участник

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Согласен. Хочу сделать один раз и на долго. Результат работы местых мастеров уже достал. Кстати чувствительность они мне поставили на минимум, опять же помогло на пару дней.
    Какие потребуются доделки основания, работа с фундаментом или? Местным доверять больше не хочу.
    Доделки нужны и к FAAC 746 и к Саме ВХ708 ?
    Пока склоняюсь к FAAC 746 но наверно будет зависеть от стоимости доработки основания под него. Ширину проема жена замерит пришлю чуть позже. Подскажите как лучше сделать в моем случае
     
  4. vestland
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    vestland

    Участник

    vestland

    Участник

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что такое основание привода? Имею в виду это деталь ее покупать надо, или это работа по установке?
     
  5. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611
    Адрес:
    Москва
    Обычно это пара кусочков профильной трубы с приваренной к ним монтажной пластиной, идущей в комплекте с приводом. Всё это приваривается к опорному швеллеру, на котором стоят ворота. К 746, скорее всего, доделок будет больше. Но если финансы позволяют, лучше напрячься. Пришлите фотки по возможности.
     
  6. vestland
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    vestland

    Участник

    vestland

    Участник

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пролет ворот 5.1м + противовес 1.57м. Фото какие есть прикрепил.
    Начал общение с одним из форучан из моего города. Надеюсь он мне поможет. 1IMG-20220108-WA0005.jpg 2IMG-20220108-WA0026.jpg 3IMG-20220108-WA0025.jpg Screenshot_20220108-080537_WhatsApp.jpg Screenshot_20220108-080645_WhatsApp.jpg За ваши советы спасибо.
     
  7. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611
    Адрес:
    Москва
    Хвостовая часть, которую обычно некорректно называют противовесом, слишком маленькая, поэтому ворота ходят не очень легко и слабый привод их уже не тянет, хотя вес ворот соответствует. Любят конторы семиметровый рельс на такие проёмы использовать, т. к. восьми- и девятиметровые идут уже большего сечения, стоят дороже и клиент может соскочить. А так поставят, гарантию как-нибудь протянут, а дальше уже проблемы клиента. Мы используем семиметровый рельс малого сечения (Ролтэк Эко) максимум до 4.5 метра ширины проёма, на 5 метров идёт уже 7.5 метра, укороченный восьмиметровый (Ролтэк Евро). Правило "хвостовая часть равна половине проёма" работает хорошо, несмотря на некоторую избыточность с точки зрения рекомендаций производителя консолей. В Вашем случае нужно ставить более мощный привод хорошего качества, компенсирующий недостатки ворот. К которым ещё и относится отсутствие диагоналей и малое количество вертикальных профилей заполнения, кстати говоря.
     
    Последнее редактирование: 09.01.22
  8. vestland
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    vestland

    Участник

    vestland

    Участник

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за советы.
     
  9. Dagal
    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Dagal

    Участник

    Dagal

    Участник

    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Плата ZBX74-78, всё работало до морозов. Приводу лет 8. Потом стало срабатывать не с первого раза. Разобрал, проверил все концевики - всё чистое, звонится без проблем. Безопасность работает тоже, проблем нет. Сейчас ситуация - закрываютя по брелку до концевика (безопасность ворота останавливает, но назад не откатываются), останавливаются. Но на закрытие по брелку счёлкают релюхи и ворота не едут. Привод стоит мертво, только разблокировка и откатывать вручную. Ролики катятся хорошо, без усилий в обе стороны.
    Плата? Куда рыть, что менять?
     
  10. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть закрываются, но не открываются?
     
  11. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.962
    Благодарности:
    2.611
    Адрес:
    Москва
    Как ни странно, в одном похожем случае был виноват пусковой конденсатор, потерял ёмкость. Не могу объяснить, но после его замены всё заработало. Если есть энкодер, отключите его. Причём не только дип, но и разъём отключите. Из-за него бывают непонятные глюки.
     
  12. Dagal
    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Dagal

    Участник

    Dagal

    Участник

    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Именно! И безопасность работает, т. е. ворота останавливаются, но назад (как раньше было) теперь не отъезжают.
     
  13. Dagal
    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Dagal

    Участник

    Dagal

    Участник

    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Энкодер это замедление? Оно у меня и не активно. Или что-то другое?
    А вот про пусковой кондёр сам его подозреваю. Спасибо!
     
  14. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я думаю вам нужно передвинуть на зубчатой рейке пластину, которая нажимает на пружину концевики, тем самым обеспечить более раннюю остановку ворот. Между торцом ворот и ловушки должен оставаться зазор около 20мм
     
  15. Dagal
    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Dagal

    Участник

    Dagal

    Участник

    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Не. Не в этом дело абсолютно. Плата не реагирует на концевик, который замкнут в состоянии закрытых ворот. Т. е. я вручную на пружину их типа "останавливаю", а в обратную сторону команда не проходит.
    Причём парадокс - микрики местами меняю и всё происходит с точностью наоборот. Казалось, бы точно какой-то из микриков, ан нет - вся цепь "концевиков" прозванивается. Повторюсь, микрики в девственном состоянии, не залипают, взонятся и НО и НЗ контакты!
    Откинул физически разъём энкодера - ничего не поменялось.