1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неисправности привода Came - не закрывает откатные ворота

Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.

  1. MiniJoe
    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    6.037
    Благодарности:
    5.886

    MiniJoe

    Живу здесь

    MiniJoe

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.15
    Сообщения:
    6.037
    Благодарности:
    5.886
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какое напряжение должно быть на контактах? Перед проверкой перемычку снять? Излучатель ближе к мотору или на другой стороне?
     
  2. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Напряжение должно быть на контактах 10-2, если вы не отключали фотоэлементы от платы управления. Перемычку снимать не нужно. Мерить нужно на той стороне, где больше проводов внутри фотоэлемента.
     
  3. Dimmen2
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    51

    Dimmen2

    Живу здесь

    Dimmen2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    51
    Добрый день, подскажите по откатным воротам CAME bks18ags.
    При нажатии с пульта или на плате на дисплеях крутятся по кругу сегменты но двигатель стоит на месте, напряжения на колодке двигателя нет, ошибок никаких нет, просто ничего не происходит, сегменты на дисплее покрутится и через какое то время гаснут как переходит в режим ожидания. Пружинный концевик ели двигать им туда сюда на реле щелкает если запустить на открытие-закрытие. Куда посмотреть ещё чтобы ворота начали двигаться?
     
    Последнее редактирование: 16.06.24
  4. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смотреть в сторону сервисного центра САМЕ. У этого привода 3 года гарантия, если что
     
  5. Dimmen2
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    51

    Dimmen2

    Живу здесь

    Dimmen2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    51
    1971
    Спасибо, понял. Ему уже 8 лет...
     
  6. Dimmen2
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    51

    Dimmen2

    Живу здесь

    Dimmen2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    51
    Нашли почему, у семистора две ножки сломаны...
     
  7. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Значит неудачно крышку платы снимали
     
  8. Dimmen2
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    51

    Dimmen2

    Живу здесь

    Dimmen2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    51
    Да скорее всего, никто не признается естественно :victory:
     
  9. _Greg_
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    _Greg_

    Участник

    _Greg_

    Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Добрый день.
    Требуется помощь зала)
    Неожиданно перестали открывать и закрываться ворота на приводе Came BX74-78 с пульта (из любого положения), в ручном режиме все без проблем.
    При нажатии на пульте лишь щелчки слышны (реле какое-то отрабатывает).
    Есть подозрения, что мотор не крутит. Как его можно правильно проверить?
    Пусковое реле вроде в норме, еще раз тестером посмотрю.
    З. Ы. технике уже около 10 лет. Зимой уже плохо открывались лишь после небольшой помощи первые 10-15 далее сами откатывались, с закрыванием проблем не было.
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • photo1.jpeg
    • photo2.jpeg
  10. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На трансформаторе клемму с чёрным проводом переставить на цифру 4.
     
  11. _Greg_
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    _Greg_

    Участник

    _Greg_

    Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Спасибо, попробую.
     
  12. _Greg_
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    _Greg_

    Участник

    _Greg_

    Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    К сожалению, не помогло. Есть все-таки уверенность, что движок сдох. Можно его напрямую к питанию подключить же для проверки?
     
  13. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    4.939
    Благодарности:
    2.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно проверить мотор и без платы. Нужно вытащить разъём с проводами из платы, не отключая конденсатор подавать напряжение на контакты W-U, W-V. Иметь ввиду, что концевики не остановит ворота при таком режиме работы, поэтому вовремя прерывать подачу напряжения.
    Так же можно заменить конденсатор на заведомо исправный. А так же не исключать и неисправность платы управления, что происходит намного чаще, чем неисправность мотора
     
  14. Gatto50rus
    Регистрация:
    26.02.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Gatto50rus

    Новичок

    Gatto50rus

    Новичок

    Регистрация:
    26.02.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте проблема с платой нет питания 24v подскажите как прозвонить трансформатор
     
  15. gat30
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    gat30

    Участник

    gat30

    Участник

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте подскажите пожалуйста
    Сейчас в приводе установлена плата радиоприемник CAME AF43RU и при этом я пользуюсь пультами TW2EE иTTS44FKS.
    Радиус действия пультов 10-15 метров, что не устраивает.
    Правильно понимаю, чтоб работало правильно и радиус действия будет больше надо приобрести CAME AF43TW для работы с пультами TW2EE и TTS44FKS.
    Или замена на CAME AF43TW не повлияет на радиус действия брелка TW2EE иTTS44FKS.
    Спасибо.