1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7

Деревянные перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.180
    Благодарности:
    41.649

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.180
    Благодарности:
    41.649
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алексей Евген, прогиб балок проверяется в первую очередь по физиологическим требованиям СП 20.13330. Формула хитровыхитренная.

    Прогиб пола в целом проверяется на "зыбкость" по СП 29.13330, как сосредоточенная нагрузка величиной в 200 кг, приложенная в самом неудачном месте; нормируется прогиб не более 2.0 мм.
     
  2. Алексей Евген
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    424

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    г. Минск
    @svg2000, да НЕ балок

    прогиб ОСП

    какую толщину ОСП брать в зависимости от шага балок и наоборот?
     
  3. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.180
    Благодарности:
    41.649

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.180
    Благодарности:
    41.649
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алексей Евген, приведённая таблица правильная. В целом же чем толще, тем лучше. А ещё лучше ФСФ хвоя сорт IV/IV (или IV/III если сверху сразу линолеум).
     
  4. Алексей Евген
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    424

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    г. Минск
  5. Алексей Евген
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    424

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    г. Минск
    Кстати, сколько всё-таки расчётная нагрузка жилых?
    Где 150 кг/м2 написано, где 400. Что-то большой разброс.
     
  6. magus
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    487

    magus

    Живу здесь

    magus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    487
    Адрес:
    С.-Петербург
    "батут" это местная идиома. Ни в каких регулирующих документах этого нет. так изъясняются местные прорабы

    Смотрите зарубежные, нормы. Российское нормотворчество во время, когда стали применятся плитные материалы для устройства перекрытий уже лежало при смерти.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.02.22
  7. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Для Вас 2 кН/м2.Жилая,нормативная+собственный вес перекрытия.
     
  8. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.180
    Благодарности:
    41.649

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.180
    Благодарности:
    41.649
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алексей Евген, нет такой величины. Как я уже проумничал выше есть требования по физиологическому прогибу балки и по зыбкости перекрытия. Кроме этого есть требования по первой группе предельных состояний (прочности) и эстетико-психологические требования к прогибам. Ну ещё можно вспомнить про требование 1/360 имени СП 31-105-2002. В каждом из приведённых случаев значение используемой в расчёте нагрузки и коэффициенты характеристик материала различаются!

    Кратко ознакомится с сим драконим покером и прочувствовать разницу можно https://mycalcs.ru/floor/ Там приводятся значения для каждого из рассматриваемых случаев.
     
  9. VoroncovSU
    Регистрация:
    29.10.21
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3

    VoroncovSU

    Участник

    VoroncovSU

    Участник

    Регистрация:
    29.10.21
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3
    Вопрос, по перекрытию между вторым этажом и первым необходимо сделан пропил на половину толщины лаги, для укладки канализационной трубы 110 (дом был в пред чистовом варианте). Делал не я, но когда добрался до переделки пола на втором этаже был удивлен такому извращению.
    как мне усилить место пропила?
     
  10. Вася_Форточкин
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    95

    Вася_Форточкин

    Живу здесь

    Вася_Форточкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, лаги пола, уложенные поперек балок перекрытия, положительно влияют на прогиб последних или нет?
     
  11. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.180
    Благодарности:
    41.649

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.180
    Благодарности:
    41.649
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Вася_Форточкин, как угодно. От делают ситуацию ещё хуже (когда дюймовка и тонкий ОСП), через ничего не меняют (когда брусок 50x50 и толстый ОСП) и до может что-то и изменится (когда 50x100+ поставленная на ребро.

    Но в целом это скорее возможность вбухать больше материала без улучшения свойств результата. На значимые свойства результата влияет высота балок перекрытия, перекрываемый пролёт, шаг балок перекрытия, толщина ОСП.
     
  12. Вася_Форточкин
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    95

    Вася_Форточкин

    Живу здесь

    Вася_Форточкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Челябинск
    У меня следующая ситуация: сруб с мансардным этажом, пролет в 5,8 м перекрыт бревнами средним диаметром ну, где-то 250-280 мм, с шагом в 1 метр. Какую доску взять на лаги пола мансарды? Дюймовку и бруски 50х50 не рассматриваю).
     
  13. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.180
    Благодарности:
    41.649

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.180
    Благодарности:
    41.649
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Вася_Форточкин, это хорошее перекрытия неэксплуатируемого чердака, и перекрытием жилого помещения его никак не сделать. Подобный пролёт находится за пределами возможности обычных деревянных конструкций, хотя возможно поискать решение в фермах (по нужно понимать, что толщина перекрытия легко станет порядка 50 см и больше).
     
  14. magus
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    487

    magus

    Живу здесь

    magus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    487
    Адрес:
    С.-Петербург
    Панели CLT (местная администрация называет их облицовочными) в качестве перекрытия потребуют сечения ориентировочно 320-340 мм при чистовом решении (шлифовка) потолка и пола, но стеновое ограждение из брёвен не имеет системного конструктивного решения.
     
  15. Алексей Евген
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    424

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    г. Минск
    А подскажите что за нормативная нагрузка в 1.53000 кгс/м² такая?
    Если точка означает запятую, то что значит это значение: сила в полтора кг на м2?
     
Статус темы:
Закрыта.