1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7

Деревянные перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. frodocm
    Регистрация:
    17.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    frodocm

    Участник

    frodocm

    Участник

    Регистрация:
    17.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Arcnet, моя задача выровнять, укрепить пол и уменьшить подвижки при морозном пучении. Сейчас просадка ~10 см.
    Столбы убирать не хочу, наоборот использовать их как доп. опору, если допустим первый вариант. Но в нем смущает, что нужно располагать швеллера на брусе обвязки, а не на фундаменте.

    Ваша идея понятна, спасибо, но к сожелению этот вариант не подходит.
     
  2. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    3.547

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    3.547
    Адрес:
    Пермь
    Если у вас столбы и фундамент гуляют отдельно друг от друга, то других простых и реальных вариантов (кроме предложенного) у вас практически и не видно.
     
  3. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    На пролетах перекрытий до 6м по расчету на прочность и прогиб с расчетной нагрузкой до 300кг/м2 проходит двутавр 20Б1 усиленный с каждой стороны доской 50х200.
    Посчитайте свои нагрузки, 300кг/м2 это исходя из нормативной полезной нагрузки
    150кг/м2 для одного этажа у вас на даче может быть и меньше.
    Доски к двутавру крепятся болтами на 12мм через каждые 50см, доски обработать биозащитой
    Двутавр роракотта.jpg
     
  4. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.819
    Благодарности:
    6.137

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.819
    Благодарности:
    6.137
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Столбы - живые? Значит продухов нет и в подвале - теплее, чем на улице. Просто у меня, в аналогичной ситуации, весом домика раздавило внутренние столбы. Осенью положил туда покрышки на ЭППС, в этом году планирую их нагрузить вместо разрушенных столбиков.
     
  5. frodocm
    Регистрация:
    17.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    frodocm

    Участник

    frodocm

    Участник

    Регистрация:
    17.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Anuralfh, идея нравится, по сути похож на мой 1й вариант (балка и с обеих сторон 14й швеллер, все стянуть шпильками). По прочности два 14х швеллера не будут равны одному 20му ?
    Основная сложность - нет возмжности просто разгрузить и заменить балку.
     
  6. frodocm
    Регистрация:
    17.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    frodocm

    Участник

    frodocm

    Участник

    Регистрация:
    17.06.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @aostspb, столбы внешне в норме. Продухи есть, площадь по правилам >1/400. Может грунт в подполье отличается...
     
  7. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.819
    Благодарности:
    6.137

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.819
    Благодарности:
    6.137
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо пальчиком поковырять: возможно - он у Вас не пучинистый. Тогда полдела - сделано. :) Останется изнутри балки чуть поджать домкратом и вставить дополнительные пластины (из фанеры) в образовавшуюся щель над столбиками - чтобы на столбики легла часть нагрузки от пола. И никаких швеллеров не понадобится. Чтобы не пучило внешний периметр - придется его утеплять.
     
  8. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Здесь нужен специальный расчет, у меня такого нет.
    Приподнять перекрытие домкратами и поставить новую балку.
    Про 20Б1 это я ориентировочно сказал, по хорошему нужен подробный расчет нагрузок
    от перекрытий и возможно кровли если она имеет опору на перекрытие или переруб.
     
  9. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Можно обойтись и без напрягаемых элементов.
    Например: Если есть стена в плоскости балки, можно сварить ферму-аутригер и установить в стену, предварительно поддомкратив нижнюю и балку прогон 1 этажа.
    Встраиваем аутригер, притягиваем шпильками к обеим балкам и убираем домкраты.
    Ну и соответственно столбы.
     
  10. 418331654
    Регистрация:
    29.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    418331654

    Новичок

    418331654

    Новичок

    Регистрация:
    29.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго дня строители! Посоветуйте пожалуйста! Дом из керамоблока 10,5*10,5 под крышей. Перекрытие: брус 150 *200 на двух опорах (между опорами 4 м), расстояние от стены до бруса 3,5м ,а до другой стены 7м. На брус положили лаги 50*200 6 метровые сшитые между собой с шагом в метр. Вопрос надо ли усиливать ещё одним брусом 7метровое расстояние? Какие лучше лаги положить ? Мансардный этаж планируется жилой.
     

    Вложения:

    • image.jpg
  11. Сергей123123
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6

    Сергей123123

    Участник

    Сергей123123

    Участник

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодар
    лаги 7 метров? Каким образом сшиты?.. Тут Вам конструктор в помощь, все решения здесь нужно проверять
     
  12. 418331654
    Регистрация:
    29.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    418331654

    Новичок

    418331654

    Новичок

    Регистрация:
    29.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
     
  13. 418331654
    Регистрация:
    29.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    418331654

    Новичок

    418331654

    Новичок

    Регистрация:
    29.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Лаги 6 м, сшиты гвоздями
     
  14. curieux
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631

    curieux

    Живу здесь

    curieux

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Челябинск
    Я у себя доску 50*200 клал с шагом 315мм на пролёт около 6м (меньше 6м) и точно знаю, что никогда эту поверхность не буду использовать как межэтажное перекрытие. А Вы 7м перекрываете. Тут только плитами (монолит) или деревянными клееными балками (не для опалубки которые).
    Деревом, кмк, полный анрил и лотерея с шансом выиграть чуть меньше нуля.
     
  15. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.271
    Благодарности:
    41.730

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.271
    Благодарности:
    41.730
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @418331654, загляните в СП 31-105-2002 таблица Б. 1. Отрезвляет.
     
Статус темы:
Закрыта.