1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Эл. схема участка (прошу покритиковать)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vurli, 15.09.14.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Да как нарисовали)
     

    Вложения:

    • V01.png
  2. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел на работе, подумал, решил что без 100гр. не разберусью. (про щиток бани)
    Просмотрел дома после 100гр. ... не разобрался
    Посмотрел после ещё 100гр.:faq: ... я так сопьюсь с этой электрикой...:flag:
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Придется подробнее нарисовать)
    И не надо бросаться с бутылкой под гусеницы проблем)
    Так понятнее?
     

    Вложения:

    • V01.png
    Последнее редактирование: 07.10.14
  4. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    да тут без пол литра не разобраться)
    с типом УЗО бы ещё...
    5.png
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Правильно нарисовали. А что с типом УЗО? Обычные, тип А
     
  6. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    А зачем рубильник? АВ хуже будет?
    У АВВ не увидел 4Р рубильника.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Если в бане (как и в остальных местах) - чтобы резко выключить всё, не думать).
    Хоть АВ, хоть рубильник от другого производителя от ИЕК ВН-32 4Р 63 А
    до рубильник 63A, 4-пол.
     
  8. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    Так у меня изначально на каждый щиток свой общий рубильник был, которым можно его (щиток) обесточить:faq:

    Было 11.png

    Стало 1.png

    Надеюсь нигде не накосячил? :victory:
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Да, ок.
    Где 1 - поменять на 63А 30мА.
    АВ на конвектор 1,5кВт который - взять В10А
     

    Вложения:

    • V01.png
  10. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    Сделал 5.png
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    ПОдумать об общем рубильнике (АВ) в гараже с учетом холодильника в бане)
    На гараж РН113 ок, т. к. на одну фазу. А дальше только в бане один огр. мощности трехфазный - и на баню и на дом.
     
  12. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    А зачем общий рубильник в гараже? Там же три общих АВ (на гараж, на баню и прозапас) которыми обесточивается все по отдельности. ВРУ в 5 метрах от гаража, с него можно обесточить все полностью. Как сделать так, чтоб обесточить все, а холодильник оставить:faq: ума не приложу(
    А может в гараже на вводе поставить РН113 на каждую фазу и после на гараж, резерв и баню?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Ну, тут AVS кидал картиночку, разберетесь, если вы хотите "одно на всё")
     

    Вложения:

    • 28.jpg
  14. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    Так именно с его альбома и постов я "набрался" этого)
    Мне подойдет такое?
    Тогда уже точно придется ставить общий АВ и что в этом случае делать с холодильником:faq:

    "А оно мне надо?" ;)
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Сами смотрите, с холодильником уже ничего не сделаешь)