Помощь в приведении в порядок схемы щита для брусового дома, СНТ, 8кВт, одна фаза

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Korkus, 16.09.14.

  1. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    А где их можно поменять? (номиналы)
    Вопрос об увеличении до 40А - вопрос уже практически решенный как с председателем СНТ, так и с электриком.
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Я вам тогда вечерком напишу, если сами на догадаетесь.
    Напр. кухня быт техника - 16А, комната 1 - 16А ,вот перед их УЗО можно будет поставить АВ 20А или 25А, или 32А :) На ту же топочную в осн. щите можно установить 25А, как сейчас или 32А.
    Ещё раз, номиналы некоторых УЗО и АВ править надо в любом случае.
     
  3. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    - Поменял рубильник на щиток к гаражу на автомат.
    Сам рубильник лучше в щите гаража поместить.

    - Поменял некоторые номиналы АВ и УЗО групп.
    - Убрал последнее УЗО на холодильник (это не должно сказаться на безопасности?)
    sch-4.jpg

    Вот вопрос:
    Если автоматы стоящие сейчас перед групповыми УЗО убрать или сократить как было в моем первом плане - это очень негативно скажется на самой схеме?
    Этот вопрос мне не совсем понятен пока.

    Основной рубильник может действительно поставить перекидной для возможности подключения генератора, как предложила Olechka ?

    Вопрос по логической группировке пока тоже остается открытым.
    Ведь группы можно сократить и сгруппировать отдельно по помещениям...
     

    Вложения:

  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Не обижайтесь, но глядя на схему возникает противоположное мнение: выбрать корпус побольше и заполнить его "под завязку".
    Не забудьте: много модулей "съедят" аксессуары. Это всплывет, когда начнете компоновать.

    Про номиналы не поняла... У АВВ есть все, что нужно. Не вижу смысла завышать номиналы и ухудшать защиту.
     

    Вложения:

    • IMAG4964.jpg
  5. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Я не обижаюсь конечно... наоборот - здоровая критика способствует работе мысли и приведет, как я надеюсь, к должному окончательному варианту.

    Что касается номиналов на свет:
    Во всех схемах, что я смотрел - везде советуют 10А, реже на 6А.

    Свет планируется обычный - никаких прожекторов не будет конечно.
    А какие номиналы лучше тогда ставить на линию света?

    По модулям и ящикам - сперва надо остановиться на окончательной схеме и тогда уже щит выбирать... может придется отказаться от двухполюсников. Но они мне пока кажутся лучшим вариантом.

    Вот я перекомпановал немного схему по логике помещений.
    Линию на стиральную машину перенес в щит топочной.

    С самого начала я так делал и мне казалось что при сборке щита такая группировка линий будет лучше всего.
    Ну или разбить группу розеток комнат и света на две дополнительные.
    Тогда если сработает узо - будет легче сориентироватьсяв щите.
    Как вы думаете?

    sch-5.jpg
     

    Вложения:

  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    УЗО на 10мА лучше брать на 25А.
    Остальные тупо по 63А
    Все типА
    На свет подумать о С6А хотя бы, вместо 10А
    На насос скважины возможно бы В16А и 30мА УЗО
     
  7. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Если говорить о ABB, то у него выключатели на 10мА только на 16А.
    По свету - да, думаю что 6А будет более чем достаточно.
    На "мокрые" нагрузки вроде рекомендуют 10мА УЗО ставить... или возможны ложные сработки?
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Да нормально всё с 10мА, но на насос-то зачем).
     
  9. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Еще раз про чердак.
    Поставив два 1р под групповые УЗО, мы получим 2 модуля в щите и обе линии под 2 ступенями диф. защиты.
    Щит на чердаке - это 2р АВ в щите и кабель под S-УЗО. А если еще и 30мА УЗО - это уже 4 модуля. Да еще на чердаке щит городить, рубильник понадобится, пара автоматов и т. д.
    Это не "разгрузка" основного щита, а усложнение задачи. Защитные функции хуже, затраты больше.
    А так, хозяин - барин...
     
  10. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Значит конечное УЗО на 10мА с глубинного насоса меняем на 30мА.
    Я правильно понял? Что конечное УЗО с насоса убирать не надо?

    2 Olechka
    Да, я понимаю что в основном щите можно поставить по паре АВ на свет и на розетки для пары кабелей идущих на чердак...
    Но в перспективе есть надежда на то, что все таки будет сделан полноценный проход на чердак, который можно будет спокойно переоборудовать в жилой мансардный этаж.


    В этом случае хотелось бы чтобы выход электрики на этот этаж уже был сделан.
    А если сделать сейчас просто пару выключателей на розетки и свет, то потом надо будет проводить дополнительные работы.
    Как мне кажется.


    А что вы можете сказать по группировке линий?
    Я так понимаю, что есть приверженцы двух основных направлений:
    - группировка "вразброс" - свет и розетки разных помещений под одной группой и
    - группировка по "помещениям" - свет группируется отдельно от линий розеток разных помещений (как в последней схеме приблизительно)


    Я так понимаю, что выбор той или иной схемы основывается на том, чтобы при сработке, например, группы "свет", дом не погрузился весь в темноту...

    С другой стороны, по другой схеме, погасший свет в одной из комнат может вырубить потребителей розеточной группы других помещений.
     
    Последнее редактирование: 17.09.14
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Тут смотрите как удобнее.
    Хоть весь свет на одном УЗО - главное, чтобы вы могли откл. неисправную линию. У вас это получается - АВ хватит)
     
  12. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Что ж, со схемой вроде бы понятно более менее.
    Проблемы могут быть с номиналами групп.

    Кстати вопрос - если входной АВ с имеющихся сейчас на схеме 25А будет изменен (как планируется) на 40А, то номиналы других выключателей в схеме можно не трогать?

    Думаю, что надо сделать пару схем для 2-х вариантов группировки нагрузок: по помещениям и "вразброс"...

    А на насос воды конечное УЗО ставлю на 30мА, я правильно понял?

    УЗО на 100мА, пожалуй, ставить в этом щите не нужно...
    Я так понимаю что такое УЗО защищает идущий после него кабель от неприятностей, как противопожарное УЗО на щите на 300мА защищает кабель ведущий в дом.

    Вот наверное подобное УЗО надо поставить для защиты линии ведущей в сарай/гараж - до него будет метров 15 наверное.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Не, вы не поняли, каждая линия выходящая из щита должны быть под защитой двух УЗО.
    Вариант 300+100, на мой взгляд оптимален по затратам.
    Возможные варианты номиналов
     

    Вложения:

    • K-02.png
  14. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Т. е. если в щите оставить УЗО на 100мА - оно будет защищать линию ведущую к сараю/гаражу?
    Я правильно понимаю?

    Селективные УЗО на 300 и 100 мА должны быть характеристики А или можно использовать АС?
    Цены у них не кошерные вовсе...
    А можно использовать АВ на 40А перед рубильником на входе?
    Хочу по совету Olechka предусмотреть возможность установки генератора через перекидной рубильник...
    У АВВ выключателей 16А на 30мА нету - только на 10. Это я об УЗО для насоса воды.

    Вот что получилось:
    sch-6.jpg

    Злой такой щиток выходит...
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 18.09.14
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    У АВВ и подобных - да, цены не слабые, поэтому вместо них большинство использует УЗО другого производителя ;)
    Да у вас АВ на вводе будет включен постоянно, выкл. будете редко - не откл. группа же есть.
    Рубильник "сеть - генератор" (I-0-II) - надо думать где его ставить, чтобы электричество по всему дому было или на некоторых группах.
    На насос скважины УЗО 40А (а-то и 63А) 30мА - как раз будет).
    На насосы септика и т. п., при такой мощности как бы С16А (варианты С10А или В16А) ставить не пришлось.
    УЗМ тогда ставить до переключателя, сразу после АВ.
    Внизу на свет вместо 16А группы возможно В10А влезет.
     