Помощь в приведении в порядок схемы щита для брусового дома, СНТ, 8кВт, одна фаза

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Korkus, 16.09.14.

  1. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Начнем с простого - со щита на чердаке. Там в розетку будут включаться импульсные блоки питания? Если нет - зачем там УЗО с характеристикой А? Далее. Зачем там УЗО 63А? Если под ним АВ в сумме на 22А? Будет ли в розетки чердака включаться что-то мощность до 3,5 кВт? если нет - может, будет достаточно АВ на 10/13А ? Зачем на свет АВ с характеристикой С? лучше - с характеристикой В. Если там в розетки будет что-то включаться эпизодически - возможно, хватит УЗО на 25А? Если не эпизодически - на 40А? На входе в щит зачем АВ? Кабель в этот щит защищается АВ в вышестоящем щите. Поэтому с точки зрения финансовой экономии на входе в щит будет достаточно ВН-32 на 63А (100А) производства ИЭК.

    Отвечайте на поставленные вопросы сам себе, рисуйте в соответствии с ответами. Далее - продолжим.
     
    Последнее редактирование: 21.09.14
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Экономия на спичках)
     
  3. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Какая здесь экономия? Ее нет, как нет и элементарной оптимизации.
    С другой стороны, если есть желание собрать большой, дорогой щит, установить там кучу ненужных модульных - почему бы и нет? Особенно, если средства позволяют.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Неизвестно что будет включаться в розетки)
    Тип А рекомендуют даже на свет при наличии диммеров и подобного.
    УЗО 63А, судя по рассказам на форуме ранее :), слегка отличается по внутренностям от УЗО меньших номиналов). С учетом стоимости чердака и дома, попытка занизить номинал -та самая "экономия".
    Сами номиналов АВ пока не правили.
    О лишнем можете рассказать автору этой темы
    Проводка на всё лето

    :)
     
  5. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Что касается наличия АВ перед УЗО:
    Представители продукции АВВ (в частности) говорят, что такая схема расположения:
    АВ - УЗО - Групповые АВ имеет место быть, но не обязательна.
    Схема, где АВ перед УЗО нет - УЗО - Групповые АВ - тоже иемеет место быть и она достаточна для защиты УЗО в случае, если сумма АВ группы не превышает номинал УЗО.
    Или же сумма номиналов под УЗО может превышать номинал УЗО и тогда само УЗО должно защищаться автоматом стоящим перед ним с номиналом меньшим чем это УЗО.
    Это говорят представители АВВ

    Я так понял, что наличие АВ перед групповыми УЗО, как мне посоветовали, при сработке какой либо нагрузки в этой группе УЗО позволяет пользователю оперировать только этим АВ, а не общим на входе щита.
    Т. е. при сработке отключится только малая группа, а не весь щит.

    Я понял это именно так. Может быть в наличии АВ перед групповым УЗО другая логика?

    Что касается номинала УЗО в 63 А, то вроде как он должен быть равным или большим чем номинал вводного АВ на щите. Может я тоже не прав в этом отношении?

    Что касается характеристики "С" на автомат на свет.
    Я слышал не раз, что при перегорание лампочек вызывает частое срабатывание автоматов и лучше использовать именно эту характеристику автомата.
    Может быть это не так? Я не знаю...

    К сожалению я не настолько тонко разбираюсь в этих вопросах и может быть чего то не понимаю.
    В противном случае я бы не обратился за помощью на форум...
     
  6. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Есть желание собрать сбалансированный щит. Но для этого нужны конкретные тычки носом в нужное место... в плане что конкретно можно изменить в схеме.
    Кошелек то не резиновый...
     
  7. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел - и проникся!
    Надеюсь я все же ограничусь одним основным щитом и щитом в топочной... несколько выключателей на чердаке - не в счет...
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Да у вас там уже норм. схема, с генератором разберитесь и номиналы поправьте на линиях.
    И заметьте, автору той темы я ничего не советовал :)
     
  9. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Заметил, что на схеме одна линия "оторвалась" от неотключаемой части... та, которая под автоматом АВ "2".

    А что с номиналами?
    Вроде все нормально должно быть... или у меня уже глаз "замылился".

    И по поводу выведенного автомата на сигнализачцию и поч. - он сейчас правильно расположен?
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Да вроде как ок, кроме как попробовать найти и соответственно поставить В6А на свет, вместо С6.
    и УЗО на первом на освещение тип А, вместоАС
     
  11. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Схему поправил.
    - Вольтметр/амперметр перенес за рубильник - так правильно будет?
    - Номиналы на свет изменил на "В" характеристику.
    Может все же "С" использовать?
    Дело не в стоимости, а в целесообразности и правильности. Вроде как говорят что "С" на свет лучше.

    Вот последняя редакция:
    [​IMG]

    Хочу уж утвердить основную схему в целом...
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    В целом ок, только, если будет возможность 16А 10мА УЗО все замените на 25А 10мА.
    Самый "рубильник общий", который перед АВ 40 А в доме может вообще убрать?
    Зачем он?
    И оставляйте остальное
     
  13. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Если рассматривать АВВ, то у них УЗО на 10мА только на 16А...
    Я пока на ABB в первую очередь смотрю.
    Если буду использовать другого производителя (вроде Хагер) - то буду иметь в виду этот момент.

    Хотелось бы иметь возможность обесточивать при необходимости весь дом сразу.
    А делать это вводным автоматом не очень хочется - все таки АВ - не рубильник.

    Осталась пара не понятных мне моментов:
    1
    Вы можете объяснить, почему (в данном варианте) нельзя реверсивный рубильник ставить перед УЗМ?
    В таком случае общий рубильник и не нужен тогда будет...

    2
    Наличие на входе дублирующего АВ на 40А чем обусловлена?
    Если его исключить - чем это плохо будет?

    Просто никак понять не могу...

    PS
    Да, кстати вольтметр то надо перед УЗМ ставить... забыл совсем.
     
    Последнее редактирование: 22.09.14
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    С этим УЗМ), кто пишет, что всё ок с ним при работе от гены, кто пишет, что не надо так.
    Сам производитель молчит)
    Напишите ему в тех поддержку, обычно отвечают).
     
  15. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Написал вчера ночью в тех поддержку Меандра письмо...
    Сегодня уже получил ответ:

    Получается, что рубильник реверсивный можно поставить прямо на входе.

    Остается вопрос:
    Можно ли убрать со входа АВ на 40А, который дублирует тот, что в будет в щите на столбе?
    Что он дает и что будет если его убрать из схемы? Или переместить в другое место?
    Или оставить его как есть - прямо на входе и он будет стоять перед рубильником...