Помощь в приведении в порядок схемы щита для брусового дома, СНТ, 8кВт, одна фаза

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Korkus, 16.09.14.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Иначе в некоторых случаях УЗО групповое не включите)
    +цитата из т. Зюзина)
    обязательное применение двухполюсных (2p) и четырёхполюсных (4p), в крайнем случае – 1p+N или 3р+N, автоматических выключателей для однофазных и трёхфазных групповых сетей соответственно, защищённых общим УЗО для нескольких групповых сетей (необходима возможность полного отключения проблемной групповой сети!). Одно- и трёхполюсные автоматические выключатели на это НЕ СПОСОБНЫ! Да и ток N-проводника для трёхфазной системы при современных нагрузках может быть больше тока в фазных проводниках!

    +
    подробнее, не по совсем по вашему вопросу. но всё же
    https://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_449.html
    А теперь ответьте на вопрос, может разориться на кажущиеся лишними2000-5000 руб или поиметь гораздо более дорогостоящий геморой?)
     
    Последнее редактирование: 02.10.14
  2. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Вот теперь с этим моментом ясно.

    А по поводу УЗО на 100мА можете снять мои сомнения? - я так понимаю, что оно защищает только кабель ведущий к гаражу/сараю. Правильно?

    Его все же можно поменять на меньший ток - на 30мА?

    Или это будет неверно?

    Насколько я помню, в тех схемах которые я видел, в основных щитах УЗО на такой номинал по току не ставят - только в щите на столбе - на 300 или 100 мА.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    А в топочную?
    Не ставят кто не хочет. Есть другой вариант)
     

    Вложения:

    • схема2.jpg
  4. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Вопрошал я дабы понять правды зерно, а не стяжательства ради...

    А в топочную кабель от щита до места - метров 6 всего...

    Теперь вопрос исчерпан - вроде все ясно...
    Раз так правильно - значит так и буду делать.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Главное, чтобы не превратились в 2 деревянных...

    Можно попробовать 30мА УЗО поставить, но на той схеме тип G - фиг найдёте. А при обычном 30мА, если хватит при макс. нагрузке фазы, то ок. В случае же если будет вышибать УЗО по схеме "ниже", то вся фаза будет отключаться.
    Если жаба душит на S УЗО от АББ - убейте её и купите S УЗО здесь)
    http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
     
  6. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Да, я уже смотрел этого производителя - вроде говорят, что он достаточно надежный.
    По крайней мере в щит на столбе я подумывал взять УЗО на 300мА Астро-УЗО... они вроде бы у них были такие - с характеристикой S.
    А вот сейчас смотрю - нет таких... странно.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Да, разобрали :)
    Надо узнавать когда будут и будут ли. Однофазных давно вроде у них нет.
     
  8. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Астро-УЗО достаточно надежное устройство?
    Я помню, что вы советовали мне оконечные УЗО 16А на 10мА поменять на больший номинал по току - на 25А 10мА.
    У АВВ таких нету.
    Вот и подбираю альтернативу...

    Окончательная разводка схемы получается такой:
    [​IMG]

    Номиналы и характеристики выключателей еще можно подправить если что.
    Основную схему не изменял. В топочной добавил одну линию для резерва...

    Есть вопрос по заземлению генератора:
    - для него требуется делать отдельное заземление?
    - если да, то что делать с броней кабеля от генератора до дома (для резервного питания дома) и от дома до сарая/гаража (для питания от 220в). Броня от генератора не должна контактировать с PE в доме? Или должна?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Последнее редактирование: 02.10.14
  10. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Мои домашние в штыки принимают получающиеся размеры щита как основного, так и в топочной...
    Пытаюсь объяснить - не понимают... :(

    Параллельно пытаюсь сократить некоторые линии (например объединить линию стиральной машины и розеток ванной), но много это места все равно не экономит...

    Сейчас снова стал беспокоить момент по использованию УЗМ-51 ПОСЛЕ генератора и использование контактора после него для разрыва нуля.
    Производитель говорит, что его расположение - "без разницы"... однако многие на форуме советуют не ставить УЗМ-51 после генератора.

    Можете подсказать - как вы реализуете схему "генератор - УЗМ" ?

    Пытался также найти информацию по разным холодильникам в плане необходимости задержки при включении (чтобы уточнить необходимость установки реле времени) - так ничего и не нашел в тех. документации к холодильникам.
    написал одному производителю письмо с вопросом об этом - в ответ пока тишина...
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Скажите, что домик дороже.
    Ну раз сказали без разницы, то без разницы.
    Либо переключатель втыкать между УЗМ и УЗО.
    В чем проблема с холодильником? Таймер - чуть за 1000 руб., уже ерунда на фоне остального.
     
  12. Korkus
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538

    Korkus

    Живу здесь

    Korkus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва
    Я про это и говорю... пока держусь отстаивая получившийся щит...
    Для меня безопасность - на первом месте и хотелось бы правильно сделать все.
    А вот у моих домашних - свое видение по этому вопросу...

    Это понятно как раз... просто в некоторых темах форума видел высказывания, что при питании от генератора происходят "просадки" из-за чего возможны циклические срабатывания УЗМ-51.
    Вот и решил уточнить этот момент.
    Может и мне тогда попробовать перенести УЗМ до рубильника реверсивного?

    Проблем пока никаких :)
    Просто сам факт - не смог ничего найти в инструкциях к холодильникам относительно данного момента.
    Стоимость таймера - не принципиальна в данном случае - главное чтобы на пользу было.

    Кстати вопрос - для холодильника опасен какой момент пропадания электричества?
    1. когда электричество пропало и сразу включилось или
    2. когда электричество пропадает от нескольких минут и более?
    3. задержки на включение в 10сек. которую дает сам УЗМ-51 не достаточно?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Задержка повторного влючения 10 секунд или 6 минут (выбирается пользователем)
    Cогласны сидеть 6минут вообще без света - таймер не нужен.
    Оставьте узм после переключателя.
    Лучше обратите внимание на его
    • климатическое исполнение УХЛ4 (-25С - +55С) или УХЛ2 (-40С - +55С)
    Щиток только возьмите с запасом по свободному месту.
    Не понравится- переставите и т. д.
    Не лезьте в "дебри" :)

    Инверторные холодильники, к примеру, вообще более требовательны к стабильности U
     
  14. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    В инструкции для моего Samsung написано про повторное включение - "не ранее, чем через 5 минут", специально смотрел, когда свой щит недавно делал
    Так что недостаточно
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260
    Адрес:
    Пенза
    Именно так.