    Что то постороннее попало в горелку?
     
  2. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Горелка продана 2 года назад. В ныне выпускаемой продукции такой проблемы нет. Но она точно является заводским дефектом и, по идее, должна быть исправлена лицом, продавшим горелку.
    У меня было то же самое. Правда, мне было проще. Сварочный аппарат и жаропрочные электроды по нержавейке находятся прямо в котельной. То есть, заварить оторванную пластину было делом пяти минут.
    Так мне надо было снимать горелку с котла, а тут можно заварить по месту.
     

    Вложения:

    • DSC_0034web.JPG
  3. Megasly
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Megasly

    Новичок

    Megasly

    Новичок

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Летом буду варить, а пока она и так работает, только часть пеллет сдувает на решетку.
     
  4. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    Ну вот как всегда - на охоту пора и собак кормим. Решил я сменить в этом году свой Peltech 30 a, который прослужил мне верой и правдой два сезона (брал я его бэушным у компании Ник Инжиниринг). Цель замены горелки - необходимо отойти от частных подходов к котлу, связанных с коржеванием не очень качественного топлива. За одно увеличу бункер и изменю угол одной из стенок конуса. В этом месте у меня были проблемы, связанные с неполным скатыванием топлива и остановкой горелки.
    Горелку я уже купил, и скоро выложу обзор комплекта.
     
  5. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    Вот только я купил горелку, приехал товарищ из Беларусии и говорит- это что такое? Горелка, говорю. ... Вобщем он её забрал и остался я на Pelltech.
    А коли остался, то решил немного усовершенствовать ее. Поставил модуль GSM и датчик разряжения. Ну и конечно прошивку новую поставил.
    Вот так выглядит график работы горелки.
    При помощи модуля можно управлять всем практически. Только вот при перепрошивке я не установил модель горелки и уехал. А утром мне позвонили из Ник Инжиниринг и говорят - у тебя выше 20 кВт не поднимется. Надо поменять параметр вручную. Всё остальное я могу делать по интернету: включения, выключения, режимы, воздух.
     

    Вложения:

    • IMG_0803.JPG
    • Снимок экрана 2017-02-02 в 13.10.16.png
  6. bio
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    244

    bio

    Живу здесь

    bio

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    Помимо этого еще очень удобно, что при помощи интернет-модуля можно менять свежую версию прошивки горелки через интернет.
     
  7. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    Снимок экрана 2017-02-03 в 23.08.12.png Сегодня мне в НикИнжиниринг решили вопрос с отслеживанием тяги. Датчик я установил чуть ранее. Теперь я знаю, какова тяга. И как утверждают создатели pelltech - моя тяга слишком высокая. Буду ставить клапан, чтобы ограичить тягу до 8 Паскалей.
     
  8. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    Кстати- датчик разржения выглядит так... IMG_2609.JPG
     
  9. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    Вчера перед заменой котла снял показания при помощи газоанализатора. Снимок экрана 2017-02-20 в 22.44.55.png
    Снимок экрана 2017-02-20 в 22.45.17.png
    Снимок экрана 2017-02-20 в 22.48.57.png
    Снимок экрана 2017-02-20 в 22.49.28.png
     
  10. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    В процессе измерений сняли с котла заводскойтурбулизатор и сразу произвели замер.

    Снимок экрана 2017-02-20 в 22.57.01.png
    Снимок экрана 2017-02-20 в 22.53.36.png
    Все таки какую то пользу они приносят. Не большую, но она есть.
    Снимок экрана 2017-02-20 в 23.01.59.png
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.282
    Благодарности:
    6.972

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.282
    Благодарности:
    6.972
    Адрес:
    Минск
    Ещё бы то фото посмотреть, где кпд...
     
  12. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Одинцово
    Так есть же 79,8
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.282
    Благодарности:
    6.972

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.282
    Благодарности:
    6.972
    Адрес:
    Минск
    Не заметил третью строчку с фото... :(
     
  14. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    На какой мощности работала горелка? Без этого значения информация не полная.
     
  15. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Да, мощность хорошо бы знать. И ещё хорошо бы знать, когда котёл последний раз чистился, потому что раньше результаты замеров были несколько другие https://www.forumhouse.ru/threads/276072/page-13 Здесь и КПД повыше, и кислорода намного меньше. Или произошли какие-то изменения?