Покритикуйте щит дома: 3 фазы, 15кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ejara, 19.09.14.

  1. Boga70
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    14

    Boga70

    Живу здесь

    Boga70

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нью Васюки
    @Ejara, А зачем Вы под 25А автомат ставите 6 квадратов? По теории под 25А ставится 2.5, с поправкой на практику, в которой 2.5 часто оказываются не совсем 2.5, обычно вроде ставят 4.
    По поводу схемы: тема земли не раскрыта, поэтому нельзя сказать о необходимости рвать нейтраль рубильниками (в TT нейтраль может быть под достаточно высоким потенциалом относительно PE, поэтому рвать нейтраль необходимо, в TN-C-S - необязательно).
    В нескольких местах встречается сиутация, когда под 25А УЗО стоят автоматы 10А + 16А = 26А, что неправильно. Для света лучше ставить 6А, тогда проблема решится.
    С таким пучком линий на втором этаже, подключенных под УЗО на первом, будет крайне затруднительно искать причину срабатывания этого УЗО, если что.
     
  2. Ejara
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4

    Ejara

    Живу здесь

    Ejara

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Старый Оскол
    Просто есть халявный кабель 5х6.
    Планируется ТТ, значит будем рвать и нейтраль.
    Учел.
    Что же делать?
     

    Вложения:

  3. Boga70
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    14

    Boga70

    Живу здесь

    Boga70

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нью Васюки
    Ну, против такого аргумента возразить нечего. :)

    Тогда и на рубильнике 2 этажа тоже. Он ведь предназначен для того, чтоб обесточить второй этаж и вести на нем какие-то электромонтажные работы, не отключая первого этажа?

    Перенести УЗО на второй этаж, поближе к автоматам находящихся под ним линий. Если линия на второй этаж почему-либо вызывает опасения на предмет утечек - поставить на первом этаже селективное УЗО.
     
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    Здесь уже много дельного написали, пока я был занят освежовыванием своих познаний. Четыре копейки по схеме Ejara все же вставлю.

    На варочную поверхность ставить АВ25А не вижу резона: 3П 16А более чем в самый раз. Завышать уставку, с учетом характеристики тепловой защиты, это не очень правильно.

    Ставить УЗО последовательно (0,03 и 0,01) смысла не вижу.

    Судя по уже написанным мощностям нагрузок, надо бы добавить циферки в пустые кружочки и прикинуть, когда и сколько может захотеть кушать вся электроустановка. Мне навскидку кажется, что уже пора задумываться о приоритетных нагрузках - одна кухня легко съест 15 кВт и не подавится.

    Малость смущают два кондея, в глубине души хочется не разрешить им запускаться одновременно.

    Свет лично я стараюсь выводить на отдельные УЗО (как же все-таки проще и дешевле жить с одной фазой...).

    Насчет двух губильников по дороге на второй этаж: строго формально автомат - не выключатель. То есть, губильник надо и на первом этаже, и на втором, если по-хорошему.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Да не съест кухня 15кВт
    Ничего не будет двум кондеям с суммарным потреблением тока до 15А.
    3Р и 1Р АВ - нечего делать им в схемах, особенно у тех кто мало понимает, что делать в случае проблем. Плюс ко всему только 2Р и 4Р позволяют полностью отключить что-либо.
    В25А на панель способную потреблять 7кВт и более - в самый раз он и так возможность эксплуатации на полную ограничит.
     
  6. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    Пятнадцать не пятнадцать, но прикинуть суммарное потребление всех плит, кондеев и утюгов все же не помешает. Вода там газом греется, точно не помню?..

    Насчет пользы дополнительных полюсов согласен; может быть, не категорически, но highly recommended.

    А выбор уставки попрошу прокомментировать. У меня 16 в самый раз выходит, даже если тип B (против него возражений нет).
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если плита потребляет 7кВт - все 4 блина, и надо грузить их все, то и В32А ок.
    А если вы два блина включаете, в большинстве случаев да - В16А хватит.
    Но сечение к 7кВт - 6мм.кв.)
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Там ТС планирует 3-х фазное подключение плиты.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если найдёт такую плиту - ок) 16А хватит.
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    На такие мощности чаще трехфазные и делают, как я успел заметить. Плюс перемычки в клеммной колодке на случай однофазного подключения.

    В этом случае при 8кВт у меня насчиталось около 13 А на каждую фазу. Можно спокойно и 2,5 мм2 класть.
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    А про две фазы не слышали?)
     
  12. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    Как у омериканчегов, что ли?
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ага! ;)
    Вполне хватит.
    Подождем результатов поиска. :aga:
     
  14. Владимир Ш
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    34

    Владимир Ш

    Живу здесь

    Владимир Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @loa, доброго времени суток!
    У меня четыре категории приоритета:
    1. Группы после ИБП
    2. Группа после РВФ
    3. Все остальные
    4. Бойлер
    Можно, конечно, бойлер еще отключать автоматически, но бюджет относительно невелик, буду в часы пик вручную выключать.

    Считаете, внутренней защиты от ИБП от КЗ достаточно?

    Это вводной АВ в доме. В ЩУ на столбе С25. Схему подредактировал с учетом замечаний коллеги по форуму. Выложил в теме https://www.forumhouse.ru/threads/275445/#post-10686695
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    Вы, похоже, смешали в одну кучу разные сущности. "Приоритетность" и "бесперебойность" - это зеленое и длинное. Приоритетность - порядок отключения нагрузок в случае превышения потребления. Сейчас я вижу на схеме три ОМки, но, похоже, что они по назначению не используются. В доку некогда лезть, по-моему, здесь РМТ выкидывается без проблем.

    Защита от КЗ (сверхтоков) и перегрузка - разные вещи. УПСы не любят перегрузки, то есть, повышенного потребления. Автоматом от этого защищать их не очень удобно и точность невысокая. У Инелтов (онлайновых), как я помню, своя защита от перегрузки не слишком хорошая. От КЗ вроде встроенная была (давно изучал, надо смотреть).

    Автоматы с характеристикой B ставят ближе всего к нагрузке, причем той, которая без бросков тока. Ставить их "на общую раздачу" нелогично, они будут срабатывать раньше, чем конечные. Селективность как раз наоборот делается: чем ближе к вводу, тем больше буква. Ну и ОМки здесь очень удачная штука, если их возможности использовать полностью.