1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kovaxmur
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    68

    kovaxmur

    Живу здесь

    kovaxmur

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Муром
    чтобы не возникало таких вопросов надо чучуть понимать о чем речь... свету нету, котел по любому вырубился - нахрена им управлять если он труп? даже если поставить твердотельное реле в Зонт, способное от 3.3В работать - смысла нет...

    чтобы такого не случилось - у меня через бесперебойник запитан котел и Зонт, если уж кончатся батарейки, то уже ахтунг, надо идти заводить дизельный котел от АКБ или затапливать дровяной котел чтобы не разморозить систему... перебздел я - 3 буфера сделал)
     
  2. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.997
    Благодарности:
    6.214

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.997
    Благодарности:
    6.214
    Адрес:
    Москва
    Нормально-нормально, у меня даже больше буферов:
    1. Основной эл котел
    2. Резервный газовый на ибп, которого хватит недели на 2 без эл-ва
    3. Эл конвекторы в ключевых местах на случай проблем с водяным отоплением
    4. Энергонезависимый газовый конвектор
    5. Печь-камин
    6. Генератор

    Вроде ничего не забыл)
     
  3. kovaxmur
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    68

    kovaxmur

    Живу здесь

    kovaxmur

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Муром
    @Avoronkov, у меня с электричеством проблемы по мощности - всего 1.5-2кВт.
    какой ИБП и АКБ чтобы на 2 недели хватило?
     
  4. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.997
    Благодарности:
    6.214

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.997
    Благодарности:
    6.214
    Адрес:
    Москва
    В разделе эл котлов моя тема одна из верхних закрепленных, там подробнее. А так 4 гелевых акб дельта по 230ач и 3квт инвертор Трипплайт (кратковременно легко выдает до 6квт). .
     
  5. Dimabol
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    164

    Dimabol

    Живу здесь

    Dimabol

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Москва
    Влезу в обсуждение АКБ и падение Электричества.
    При выборе подключения газового котла и ZONT'а с WIFI или GSM "перерыл" весь FM :) выбрал GSM, так как проблемы с WI-FI больше чем с GSM. Хотя по этой ветке было обсуждение, что все работает. Но ИМХО - GSM надежнее.
    Сделал не дорого и довольно хорошо и просто. Котел в розетку, розетка от ИБП. ИБП держит котел минут не много, не считал еще. ZONT в розетку до ИБП, что бы знать когда падает электричество.

    Дома ввод электричества стоит всего C16 автомат, в этом году буду покупать 12V АКБ от камаза 190Ач и на него инвертер на 2-3 квт. и это все будет включаться вручную вместо ввода, т. е. при падении электричества и если оно будет долгим и летом, а вода горячая через котел нужна и телефон зарядить, радио послушать. Освещение - LED, потребление "никакое".
    Думал сделать автоматическое переключение 220 пропало переключился на Инвертер+АКБ, но пока не знаю как сделать. Думаю просто и понятно жене и маме, вырубили эл-во. пойди и опусти один автомат и подними другой) И не забыть повесить лампочку на Ввод, как загорелась, значит эл-во дали, переключи автоматы и пользуемся дальше.
     
  6. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.997
    Благодарности:
    6.214

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.997
    Благодарности:
    6.214
    Адрес:
    Москва
    Опусти один автомат, взведи другой - нельзя, сожжете инвертор или убьёте ремонтника на столбе. Только перекидной рубильник!
    Про автоматическое переключение - большинство инверторов так умеют, просто изначально нужно запитать от него только те линии, которые нужно резервировать. Есть 220 - ток идет транзитом через инвертор, нет 220, он за милисекунду переключается на акб - даже свет не мигнет и компьютер не перезагрузится.
    По вашей нынешней схеме подключения зонт отключает котел при пропадании 220, в ибп смысла нет.
     
  7. Dimabol
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    164

    Dimabol

    Живу здесь

    Dimabol

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Москва
    Забыл написать, ИБП APC является стабилизатором и защитой котла от падений и перемены тока в сети.

    По теме инвертер и как подключить готов дальше спросить, в личку или может в какую нибудь тему ? можно ссылку ? Просто схему еще не собрал, буду делать.
     
  8. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.997
    Благодарности:
    6.214

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.997
    Благодарности:
    6.214
    Адрес:
    Москва
    Можно в личку, можно в мою тему в эл котлах - как удобнее)
     
  9. kovaxmur
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    68

    kovaxmur

    Живу здесь

    kovaxmur

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Муром
    вот у меня смарт и стоит, но там 48В на АКБ - это малость напрягает. с инвертером рассматривал темы - слишком огромные токи по первичке, контакторы, опять же батареи заряжать ну главный минус - синус только в очень не дешевых, а баксику только синус подавай...
     
  10. Dimabol
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    164

    Dimabol

    Живу здесь

    Dimabol

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Москва
    Последнее редактирование: 26.02.16
  11. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.997
    Благодарности:
    6.214

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.997
    Благодарности:
    6.214
    Адрес:
    Москва
  12. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    Переделал целиком щит котельной:
    1 линия: Зонт H1V + Зонт ОТ + БП 12в на дин рейку, таймер ИЭК для управления циркуляцией ГВС
    2 линия: автоматы насосов контуров, ввод 3 фазы, автоматы радиоприемников, таймера, тена и скважины с ИБП
    3 линия: контакторы насосов контуров (чтоб не грузить приемники), нижняя правая группа - потребители от ибп (котел, насос стрелки, насосы теплых полов и датчик газа)
    ЗЫ. щиток собран на базе ABB Mistral IP65. рекомендую
    ЗЫЫ. когда покупал зонт в комплекте был обычный БП в розетку, пришлось отдельно покупать на дин-рейку (3А). теперь вроде микролайн кладет реечный бп в коробку сразу
     

    Вложения:

    • IMG_9401.JPG
  13. ivvanko
    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    ivvanko

    Живу здесь

    ivvanko

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    T ПЗА 1365 градусов по Цельсию !?!
    Это температура плавления котла?
    Снимок экрана 2016-02-27 в 0.25.18.png

    P. S.
    От греха подальше выключил ПЗА режим
     
  14. Zzima
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    80

    Zzima

    Живу здесь

    Zzima

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Новосибирск
    Тоже наблюдаю с ПЗА какие-то странности - при включенном режиме игнорирует выбранную кривую и в качестве цели ставит максимально разрешенную температуру (использую ОТ, уличный датчик назначен).
     
  15. Дмитрий84
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    10

    Дмитрий84

    Участник

    Дмитрий84

    Участник

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Ребята, хотел уточнить одну вещь.
    Есть датчик утечки газа с нормальнозамкнутыми контактами. Хочу подключить его к аварийному входу зонта. При этом хочется видеть не только момент сработки датчика, но и момент окончания события.
    Правильно ли я понимаю, что в таком случае для Входа № 1 надо выбрать тип "Авария котла" а полярность аварийного входа "размыкание на землю"?
    Если я выбиру тип "датчик утечки газа" то я узнаю только о начале события, но не о его окончании. Так ли это?

    Подключать датчик планирую на выходных, но хотелось бы заранее всё выяснить, чтобы сюрпризов не было.
     
Статус темы:
Закрыта.