1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Однозначно - нет.
    Коррозия радиаторов зависит от химии ТН. Низкая темп. ТН уменьшает скорость этой коррозии.
     
  2. sskriblo
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735

    sskriblo

    Живу здесь

    sskriblo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Так я же там вверху все написал. Когда фактическая температура отходит от заданной на величину гистерезса, значит котлу даем команду или максимум или минимум. Вот и все. Просто команда передается по ОТ как заданная температура ТН.
    Спасибо, мы обсудим это. Были за и против, надо подумать.
    ОТ имеет параметр - "заданная температура ГВС". Есть диапазон возможных значений ГВС. Есть фактическая температура и скорость потока ГВС. Все, что я нашел. Возможно, что котел имеет больше параметров. Тут вопрос скорее в том - имеет какой либо конкурент - Кромшредер, QAA73 или еще - такою возможность. Если да, то надо раскопать, как он это делает.
     
  3. Vovvw
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424

    Vovvw

    Живу здесь

    Vovvw

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Киров
    В qaa73 не нашел настройки для температуры ТН для ГВС, котел на максимуме ГВС готовит.
     
  4. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да да да да, я тоже как-то задавался этим вопросом, правда, на него мне не смогли ответить в горячей линии, и настройки на котле для этого НЕТ.
    Сейчас мне тут прислали интересные инструкции, через программирование сервисных параметров это можно сделать, так называемные "прозрачные параметры". Настройка таких параметров возможна, в принципе, через ОТ. НО... Это очень сильно зависит отмодели котла. Т. е. в общем случае, через ОТ менять это нельзя.
     
    Последнее редактирование: 05.03.15
  5. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Поле допуска температуры при работе
    ПЗА+Зонт = 1,3гр., работа горелки 60минут за 6 часов.
    ОТ+ Зонт = 0,6гр., работа горелки 40-45минут за 6 часов.
    гистерезис в настройках не менял +-0,5гр.
    Для ПЗА можно подобрать более пологую кривую, но она неудобна для режима с наездами.
    ОТ может разгонять котел от мин до макс за 30минут при необходимости.

    Экономия за 6 часов - 750мл солярки х 26р = 19,5р
    В месяц межсезонья - 2340р. - ОТ-Зонт себя окупит (если не придется менять котел из-за кислотной коррозии:aga:)
     
  6. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    @skrib microline, Пока работа и алгоритм ОТ-Зонт мне нравится.
    Пожелания (не буду записывать на сайт, просто мысли для Вас)
    -В настройках ОТ сделать вкл-выкл режима эмуляции релейного управления.
    -Там же задавать минимальную Ттн для расчета по Вашему алгоритму, т. к. она разная для разных котлов и пользователь должен сам решить - экономить на топливе или на топке котла:)

    И еще вопрос:)]. Счетчик импульсов сложно прикрутить к ОТ или Зонту? :close:
    у вас, вроде, с учетом топлива на сайте есть наработки.
     
  7. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Её скушал модуль ОТ? о_О других вариантов я просто не вижу...
    Тогда уж прикручивайте это к котлу, что бы он отдавал это в ОТ, если отдавать будет, благо, выше ID 128 можно городить свои огороды, то и проблем быть не должно.
    Это я так намекнул, что не то и не туда хотите прикрутить...
     
  8. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    ее скушал неразумный котел с итальянскими ветреными мозгами:)
     
  9. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вот смотрите... Температура в доме не изменилась, ни в том не в другом случает... Так куда же ушли эти 750г горючки? я реально не понимю... я даже представить не могу. Если дело в том, что котёл в каком-то режиме работает не на максимальном КПД, то надо понять, что это за режим.
    В любом случае, от 60 минут до 45 - это 25%, до 40 вообще 33%! Это ж какая экономия!
    Мне кажется, вы что-то не так измеряли, если честно.
    Есть ещё вариант... ОТ закрывает дырку в стене и когда вы его отключаете, то убираете и дырка в стене остаётся открытой. Для чистоты эксперимента предлагаю заткнуть дырку ну хотя бы носком.
     
  10. sskriblo
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735

    sskriblo

    Живу здесь

    sskriblo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А какой там интефейс? Дайте, пожалуйста ссылку описание.
    Да, у нас есть в длинном списке возможных доработок и этот пункт, спасибо.
     
  11. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Где-то я тут писал, что при максимальной мощности КПД максимально - не верьте мне. :-D
    Только что посмотрел документацию конкретно на свой котёл:
    КПД Pmax 90.9%
    КПД 30% 91.6%
    Разница даже не в процент.
    То есть вот в это я могу поверить, что если горелка тактируется и котёл постоянно горит, то выигрыш и может быть в этот самый процент. С другой стороны - котёл постоянно горит.
     
  12. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    @Wartmp, Теплопотери дома пропорциональны разнице темп. на улице и в доме.
    Ненужный перегрев - это увеличение потерь на ненужные 0,7гр. За это и сгорели 750мл солярки.
     
  13. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Вот, например http://www.digisavant.com/ProductDetail.aspx?ID=26&T=13&C=3
    их много, они все похожи.
    Если всерьез займетесь этим, надо учесть, что бывают 2-х трубные топливные системы и нужно ставить 2 датчика (2 входа) и вычитать показания. Подобные приборы есть, но они очень дороги. Это белорусские DFM-100 (20т.р.). Аналогичные по ссылке датчики стоят 300-1000р.
     
  14. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    @skrib microline, Большой проблемы по подсчету топлива для меня нет и эта инфа для Вас - на развитие. Т. к. я уже заказал себе 2 автономных счетчика. Но наверное, было бы удобнее смотреть расход через веб, анализировать в разных режимах работы и в разные периоды времени.
    Я субъективно вижу основную фишку Зонта в возможности мониторинга и анализа СО и окружения.
    Поэтому и развивал бы это направление, помимо прочего.
     
  15. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    @skrib microline, Добавлю для полноты информации.
    Подобные датчики (air-flow) есть для газа, тоже импульсные. Воронков недавно на https://zont-h1.reformal.ru/ предложил считать электроэнергию. На хорошую перспективу - сделать какой-то общий интерфейс для 3-х видов счета расхода.
     
Статус темы: