  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Понял, просто на рисунке котёл на полу второго этажа. Кто производитель труб?
     
  2. Evg1970
    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Evg1970

    Участник

    Evg1970

    Участник

    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Честно говоря, склоняюсь к МП Compipe.
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Термостатические головки будете устанавливать на радиаторы? Если да, то мощность радиатора желательно увеличить примерно на 15%
     
  4. Evg1970
    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Evg1970

    Участник

    Evg1970

    Участник

    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Буду. Учту, спасибо. А по поводу диаметра стояка, петель и байпасов крайних радиаторов? Нужно до 32 стояк увеличить? И сама магистраль от котла до стояка-диаметр и материал?
     
  5. Evg1970
    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Evg1970

    Участник

    Evg1970

    Участник

    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    И вот еще момент, я его упоминал уже: нужны ли головки на радиаторы в комнате первого этажа, где будет котел? По идее лучше ведь поставить на сам котел датчик, который по температуре комнаты будет режим котла определять. А вот второй и третий этажи-там уже головками регулировать. Или так некорректно?
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Это решать Вам. Я советую применять качественный материал.
    Любое "выносное" управление требует увеличения мощности приборов отопления. В одной системе можно делать несколько разных видов регулирования работой отопительных приборов. Имхо, тройники в таком случае не лучший вариант. Советую рассмотреть возможность применения коллектора. На выходе для первого этажа можете установить, например, термоголовку с выносным реле или сервопривод. Есть беспроводное управление приводом от радиосигнала.
     
  7. Evg1970
    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Evg1970

    Участник

    Evg1970

    Участник

    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Сергей, добрый день. А коллекторные узлы для радиатороного отопления чем-то отличаются от коллекторов для теплого пола?
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Добрый день!
    Коллектор ТП можно использовать для радиаторов, но это дороже и, имхо, хуже. Для радиаторов достаточно коллектора с шаровыми кранами для перекрытия и термоклапанами если нужно. Советую брать "голые" и присоединять к ним только необходимое. Топметры считаю на радиаторном коллекторе лишними.
     
  9. Evg1970
    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Evg1970

    Участник

    Evg1970

    Участник

    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Ясно, а как тогда регулировать расход при разной длине петель? Или термоголовки на радиаторах сами частично будут регуляторами расходов при этом?
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Длина петель не имеет значения. т. к и при одинаковой длине Вы не сможете сбалансировать радиаторы. Радиаторы будете балансировать радиаторной арматурой. Например. термоклапан может иметь преднастройку. а если на термоклапане нет преднастройки значит клапаном на обрате.
     
  11. Evg1970
    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Evg1970

    Участник

    Evg1970

    Участник

    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Понял. Да, Вы правы - если самому набирать коллекторный узел, то раза в 1.5-2 дешевле готовых получается. Правильно ли я понимаю, что на подющий коллектор нужно:
    1. Кран шаровый
    2. Термометр
    3. Сама труба 1" с отводами 3/4", на которых тоже шаровые
    4. байпас с перепускным (нужно ли это -не знаю).
    Воздухоотводчики нужны? В коллекторах для ТП - везде стоят, но для радиаторов по идее воздушники надо на самих радиаторох ставить? Хотя нижние радиаторы у меня будут ниже коллектора.
    Что еще нужно или не нужно?
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Шаровой кран перед радиатором нужен. Термометр по желанию. Шаровые на отводах коллектора считаю считаю нужной арматурой. Перепускной установите на центральном коллекторе. Спуск воздуха обязательно установите. Остальная арматура зависит от регулирования.
     
  13. Evg1970
    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Evg1970

    Участник

    Evg1970

    Участник

    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Сергей, добрый день. А в чём смысл установки коллекторов поэтажно? Почему не делают один общий коллектор на все этажи?
     
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Однотрубная система будет существенно дороже в Вашем случае. Плюс расход газа будет больше, чем для двухтрубной. Плюс проблемы с организацией автоматической терморегуляции, так как арматура с термоголовками для однотрубной системы как правило существенно дороже, да и требует дополнительной мощности насоса (скорее всего гидрострелку и дополнительных три насоса).

    Далее для двухтрубной системы опишу.
    Дополнительного насоса не потребуется.
    Конвектор внутрипольный должен иметь балансировочный клапан (устанавливается дополнительно). При установке этого клапана в проектное положение - никаких проблем не будет. Клапан обеспечит ровно такой массовый расход теплоносителя через конвектор, который нужен. И это не "обеднит" другие отопительные приборы (ОП).
     
    Последнее редактирование: 29.09.14
  15. Evg1970
    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Evg1970

    Участник

    Evg1970

    Участник

    Регистрация:
    30.08.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    От однотрубки я уже отказался. "Сергей192" предложил вариант коллекторной разводки. Я вот и подумал - а почему бы не сделать лучевую систему. Вопрос возник такой: как понимаю, чтобы система была более-менее сбалансирована нужна примерно одинаковая длина петель до каждого радиатора. Но, по идее, важна же не сама длина, а объем теплоносителя в каждом луче? Если это так, то нужно учитывать объем теплоносителя в самой трубе плюс объем теплоносителя внутри радиатора (они же разного объема). Или это чушь? А второй вопрос - если я смогу выровнять эти объемы примерно с 10% точностью для каждой петли (думаю использовать Компайп 20 диаметра и гнуть его частично увеличивая некоторые магистрали) - не обойдусь ли я одним коллектором на 13 радиаторов плюс отвод на ТП, или нужно всё-таки будет городить коллекторы для каждого этажа? У меня получилась длина трубы до самого дальнего радиатора - 11 метров (в одну сторону). Минимальная - 5 метров. Проблем дополнить этот короткий участок ещё 6 метрами трубы особых не возникнет. Зато не будет никаких тройников соединительных, все контуры будут примерно одного ОБЪЕМА воды. Что скажете?
    Контур отопления у меня при этом получается примерно 60-65 литров воды, контур ТП - ещё 35-40 литров.