1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Все вопросы по армопоясу

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ingahmham
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    Ingahmham

    Живу здесь

    Ingahmham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Да это так, но дальше двух кирпичей не пошла. У нас проблема найти конструктора. За два года, я заметил, что эти трещины не раскрываются дальше, но на замазанном растворе, выходят.
     
  2. fireprophet
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392

    fireprophet

    Маркетолог

    fireprophet

    Заблокирован

    Маркетолог

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392
    Это говорит о том что подвижки есть до сих пор, а трещина дальше может идти по растворному шву. Скорее всего вам понадобятся усиления в конструкциях, поэтому конструктор будет необходим, но решать все равно вам.
     
  3. Ingahmham
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    Ingahmham

    Живу здесь

    Ingahmham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Но если трещина будет идти на верх, она же должна внутри провялятся?
     
  4. fireprophet
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392

    fireprophet

    Маркетолог

    fireprophet

    Заблокирован

    Маркетолог

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392
    У вас по сути две стены в стене, разделенные утеплителем. Соответственно вторая часть имеет большую жесткость, поэтому на ней как могут появиться трещины так и нет.
     
  5. Ingahmham
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    Ingahmham

    Живу здесь

    Ingahmham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Это вы правильно заметили. Я сам о том же думал. Эти две стены связывает только сетка кладочная
     
  6. gdserg
    Регистрация:
    25.07.18
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    65

    gdserg

    Живу здесь

    gdserg

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.18
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    65
    А армирование перемычки расчетное? Обычно такую длинную либо делят на две независимые, либо армируют несколько иначе. Треснула, кстати, в весьма ожидаемом месте...
     
  7. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.318

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.318
    Адрес:
    Самара
    @Ingahmham, У Вас, похоже, и плита перекрытия одной длинной стороной на армпоясе лежит?
     
  8. Ingahmham
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    Ingahmham

    Живу здесь

    Ingahmham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Ну эти две оконные проемы по 1,5 м. Разве 6 штук 12 дм арматуру не хватит? Просто там получилось, что когда заливали армопояс, мы эти отмеченные 14 см выпустили, для перемычки наружной кладки и не додумались эти 14 см армировать.
     
  9. Ingahmham
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    Ingahmham

    Живу здесь

    Ingahmham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Нет, плита не лежит. Только кладка второго этажа на этом поясе
     
  10. fireprophet
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392

    fireprophet

    Маркетолог

    fireprophet

    Заблокирован

    Маркетолог

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392
    @Ingahmham, Снизу окна нет раскрывающихся трещин? На фундаменте?
     
  11. Ingahmham
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    Ingahmham

    Живу здесь

    Ingahmham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Вообще не единой трещины нету под окном. Единственно в фундаменте есть, но она еле заметная, очень тонкая микротрещина и то не под окнами она тоже, иногда вообще ее не видно бывает. Я отметил на фото красным.
     

    Вложения:

    • 59D87ED8-8359-4608-BF63-A039A1DD262F.jpeg
  12. fireprophet
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392

    fireprophet

    Маркетолог

    fireprophet

    Заблокирован

    Маркетолог

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392
    @Ingahmham, грунт какой? Вода близко к поверхности? Зимой какая температура?
     
  13. Ingahmham
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    Ingahmham

    Живу здесь

    Ingahmham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Грунт глина. Воды вообще нету. Зимой максимум -20 бывает. И то я отмоску сделал с утеплителем
     
  14. fireprophet
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392

    fireprophet

    Маркетолог

    fireprophet

    Заблокирован

    Маркетолог

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392
    Если трещину то раскрывает, то закрывает, значит есть подвижки грунта которым фундамент сопротивляться не может.
     
  15. Ingahmham
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    Ingahmham

    Живу здесь

    Ingahmham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Но трещина же не раскрывается дальше. Если бы не справлялся, он не расширился бы?
    Я знаю что у меня бетон везде использовался слабый очень. 100-150 марки, не больше.
    Но армировал я как мог с запасом.
     
Статус темы:
Закрыта.