    Еще раз чертеж армопояса
    над окнами блок 150мм снизу убирается и сечение армопояса увеличивается до высоты 250мм с дабавлением нижнего армирования и полноценного поперечного армирования выполняя роль балок/перемычек

    варианты со съемной опалубкой внутри и с несъемной из газоблока
     

    Вложения:

    • армопояс.jpg
  2. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Вологодская область
    Да я это имел ввиду пирог.
    Видимо, не такой порядок слоев составил.
    Ну тогда можно было бы ГБ ЭППС закрывать снаружи... И будет что-то подобное.
    почему? Для ПК плит типа сойдет в прута?
     
  3. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    73

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дак когда половина длины это балки над проёмами - вот и делают все высоту 250 и армировнаие 4*12, что бы не заморачиваться кусочками. Я под плиты то же сделал 4*12, а по самонесущим стенам - 4*10
    А пар выйдлет выше-ниже, такой кусочек эппс не большая проблема.
    Только я не понимаю, почему эппс вставляют между бетоном и блоком, вроде логично делать снаружи, что бы бетон был соединён с блоком
     
  4. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    73

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Екатеринбург
    Избыточно - с точки зрения целостности коробки, а материал перекрытия при этом не шибко важен (кроме монолитного).
    С точки зрения материала перекрытия важна не основаня арматура армпояса, а поперечная, поэтому иногда вообще рекомендуют класть решётку с шагом 100мм из арматуры 10мм
     
  5. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Вологодская область
    это что-то новое. Продольная - рабочая, распределяет нагрузку и держит коробку совместно с фундаментом. Поперечная-то чем помогает? И где она на вашем изображении (выше)?
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.611
    Благодарности:
    93.558

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.611
    Благодарности:
    93.558
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Вообще не важно, есть ли там арматура и есть ли там вообще армпояс. Перекрытие и армпояс никак не взаимосвязаны. Перекрытие прекрасно укладывается, в случае конструкторского решения, прямо на газобетон, на растворную постель. :super:
     
  7. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    73

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Екатеринбург
    С точки зрения нашего местного производителя блоков Теплит поперечная арматура видимо нужна для предотвращения срезания бетона. Я прекрасно понимаю, что это избытачнго, но производитель предписывает класть решётку 100*100 из стержней d10
     
  8. Alexil88
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105

    Alexil88

    Живу здесь

    Alexil88

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Пермь
    Доброго дня. Дело доходит до армопояса под мауэрлат под наслонные стропила (то есть армопояс будет вдоль конька без захода на фронтоны). Арматура 12, 10 закончилась, но осталось прилично 8 арматуры. Каким сечением с 8 арматурой можно заменить стандартное армирование? Спасибо.
     
  9. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.845

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.845
    Адрес:
    Кострома
    если много осталось -ну и пихните 4 шт д8
     
  10. green2588
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    866

    green2588

    Живу здесь

    green2588

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    866
    Только хомуты из такойже арматуры почаще и красивее)
     
  11. Alexil88
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105

    Alexil88

    Живу здесь

    Alexil88

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Пермь
    Думаю мм через 300 хватит) А нужно ли штробить газобетон под армопоясом мауэрлата и сами фронтоны? Г. Грин говорит, что фронтоны надо, а про сам армопояс так и не понял.
     
  12. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.185
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.185
    Благодарности:
    2.498
    _
    При замене арматуры большего диаметра на меньшей одного и того же класса:
    1- Для замены 1Ф10мм потребуется 1,6 Ф8мм.
    2- Для замены 1Ф12 потребуется 2,6 Ф8мм
    Вот из этого и исходите.
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.611
    Благодарности:
    93.558

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.611
    Благодарности:
    93.558
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Без закольцовывания по всем стенам, это уже не будет являться армпоясом, соответственно, армирование уже не принципиально. Достаточно пары арматурин d8, можно и больше конечно, но улучшения вы уже не получите.
     
  14. green2588
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    866

    green2588

    Живу здесь

    green2588

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    866
    Без закольцовки пояса- это уже не армопояс (
     
  15. Alexil88
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105

    Alexil88

    Живу здесь

    Alexil88

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Пермь
    Я это понимаю. При том у меня будут кроме коньковой и мауэрлата будут еще промежуточные балки посреди кровли между ними. Распора ведь не будет? Нужен ли он при наслонной стропильной системе замкнутый?
     