1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Все вопросы по армопоясу

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Чердак
    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Чердак

    Участник

    Чердак

    Участник

    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Цель - распределить нагрузку от плит. Сверху планируется один этаж. Есть ещё в центральной стене проем, шириной 2100 мм, над ним 2 ряда блоков и далее должен быть армопояс. Хочется в этом месте подстраховаться и положить ещё одну палку арматуры 12.
     
  2. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    для этой цели вам армопояс вообще не нужен ;)
     
  3. 46Aleks
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    46Aleks

    Участник

    46Aleks

    Участник

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Подскажите советом, планирую армопояс под плиты перекрытия первого этажа, стены из газоблока толщина стены 40см.
    Ширина армопояса 25см, высота 20см. Вопрос по армированию. Имеется арматура 10ка, вначале планировал просто 4 прута 2 вверху 2 внизу, сейчас закрадываютя сомнения по поводу запаса прочности по нагрузке при данном армировании. Как лучше увеличить сопротивляемость на растяжение у армопояса не меняя диаметр арматуры? (сделать 3 ряда вверху и 3 внизу? или вот такая мысль - связывать 2 прута 10ки вместе и использовать как 1 прут при этом сделать 2 таких связанных прута вверху и 2 внизу) Имеет ли место быть такие решения и какое лучше, и вообще может все волнения напрасны и вполне хватит 4 прута 10ки по сечению армопояа?
     
  4. Чердак
    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Чердак

    Участник

    Чердак

    Участник

    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Не Увеличивая диаметр это только добавить ещё одну ветку. Связывать я думаю бессмысленно. Ведь площадь охвата бетоном арматуры уменьшится
     
  5. Чердак
    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Чердак

    Участник

    Чердак

    Участник

    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Это почему это?
     
  6. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.553

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.553
    Адрес:
    Москва
    С 90% вероятностью для вашей задачи достаточно будет армирования в 2 прута арматуры и сечения пояса 100х150 мм Если толщина стены 400 мм, можно положить блок толщиной 100 мм плашмя, спереди (Р=100 мм), и залить бетоном, поставив опалубку изнутри.
     
  7. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    а как он нагрузку распределит? плиты лешче от него станут что ли?
    плиты легли на стену плоскостью опирания -на армопояс или без него -что ему распределять?
     
  8. Чердак
    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Чердак

    Участник

    Чердак

    Участник

    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Плиты лягут не на всю плоскость блока, а лишь малую часть. Армопояс будет опираться либо на большую площадь блока либо вообще на всю. К тому же он свяжет все стены воедино
     
  9. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    Те цель то связать а не распределить
     
  10. Чердак
    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Чердак

    Участник

    Чердак

    Участник

    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Вопрос вдогонку, а можно ли забутовать армопояс обломками КБ? Предполагается забутовать в середине ширины.
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.529
    Благодарности:
    93.498

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.529
    Благодарности:
    93.498
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Нет. Нельзя.
     
  12. Чердак
    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Чердак

    Участник

    Чердак

    Участник

    Регистрация:
    08.05.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    А вопрос (не считайте меня назойливым) почему? Ведь плиты тоже пустотелые. Чем плох армопояс с сердце виной из менее плотного материала? Ведь армироварие будет находится в б тяжёлом бетоне
     
  13. i_samartsev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57

    i_samartsev

    Живу здесь

    i_samartsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Энгельс
    Добрый день.
    Подскажите пож. интересует следующий вопрос.
    Дом из КББ перекрытия деревянные, можно ли сделать армопояс из полнотелого кирпича, или обязательно делать из бетона с армированием ленту? В интернете везде какие противоречивые статьи на эту тему.
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.529
    Благодарности:
    93.498

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.529
    Благодарности:
    93.498
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Если хотите сделать армпояс, тогда бетонный. Если распределяющую подушку, тогда кирпича достаточно. Но, это разные конструкции, с разным предназначением.
     
  15. i_samartsev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57

    i_samartsev

    Живу здесь

    i_samartsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Энгельс
    В случае с межэтажным перекрытием из дерева, что подойдет? Армопояс, или распределяющая подушка? Я так понимаю разница в том, что армопояс будет дополнительно связывать периметр дома защищая от трещин при подвижках грунта, или еще какой то есть у него функционал?
    С кладкой кирпича все понятно, выложили и все, а вот с армопоясом бетонным могут, что нибудь накосячить, как бы он в итоге не получился хуже кирпичной кладки .
     
    Последнее редактирование: 01.06.18
Статус темы: