1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Все вопросы по армопоясу

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. alexsandr31
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    alexsandr31

    Участник

    alexsandr31

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белгородская обл
    Может быть, у меня знакомы делал армопояс с двух сторон перегородочный блок 90 мм между ними бут разного хлама поверх бетон, не жалуется) Но всяком случаи нужно железо 8 ку забубенить и забыть.
     
  2. alexsandr31
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    alexsandr31

    Участник

    alexsandr31

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белгородская обл
    А нагрузку распределит по стенам если композит?
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.518
    Благодарности:
    93.496

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.518
    Благодарности:
    93.496
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Можно, вместо 8-ки берём 16-ю. Смотрим её стоимость и понимаем, что дешевле заложить металлическую 8-ку
     
  4. alexsandr31
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    alexsandr31

    Участник

    alexsandr31

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белгородская обл
    8 -ка по любому, так как композитка не вариант.
     
  5. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Подскажите нужен ли армопояс под маурлатом? Если основной армопояс будет проходить над окнами. Дом одноэтажный.
    И по поводу армирования для пояса 200х200, достаточно 14х4 арматуры?
     
    Последнее редактирование: 14.10.18
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.518
    Благодарности:
    93.496

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.518
    Благодарности:
    93.496
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Вы ничего не перепутали? 14-я арматура не в каждом фундаменте используется, а вы её в армпояс хотите вставить. Или у вас свой металлургический комбинат?
     
  7. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    @Dimastik25, да я как раз исходил из армирования фундамента, а фото дома по аналогичному проекту лишь утвердили мое мнение).
    Михаил Судоргин, пишет о 3-4см2 общего сечения, это примерно 4 стержня 10-12 арматуры.
     

    Вложения:

    • -FilesZ500-temp-realizacje_dodaj-Z7_4fe2e56169a7e_jpg.jpg
  8. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.547

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Абакан
    Не нужно слепо копировать не понимая сути вещей, может на фото пролет 3м или больше, судя по 5 шт арматуры снизу.
     
  9. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.547

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Абакан
    Мне не нравится этот вариант армопояса, по-моему он "врежется" под нагрузкой как клин в нижележащий ГБ и плиты дойдут до внутреннего ГБ, что приведет к сколам-трещинам в местах касания.
     
  10. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Ок, подскажите тогда как армировать пояс проходящий над 1 - 2,5 метровыми окнами одноэтажного дома?
     
  11. туча
    Регистрация:
    18.03.09
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    287

    туча

    Живу здесь

    туча

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.09
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    С-Пб.
    По поводу композитной арматуры. Если вы строите фундамент, перекрытие, перемычки откажитесь от нее. Посмотрите кто ее производит, на чем, из чего, ни на одной серьезной стройке вы ее никогда не увидите. Да она легкая удобная и т. д. но ... Может быть только отмостка, фундамент под сарай если Вы ее уже купили.
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.518
    Благодарности:
    93.496

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.518
    Благодарности:
    93.496
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    На непосредственно армпояс 4-х ниток d8, в большинстве случаев будет достаточно. Дела перемычек нужно считать нагрузки, но, по умолчанию, 3 снизу и 2 сверху d14, будет, скорее всего, более чем достаточно. На стены заводить на 250-300 мм, хомуты из катанки 6-ки, с шагом 100 мм. Хомуты гнуть по правилам, на пять углов.
     
  13. Шайтан Бабай
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Шайтан Бабай

    Участник

    Шайтан Бабай

    Участник

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Добрый день всем.
    Строю 2-х этажный дом.
    Фундамент: монолитная лента толщиной 30 см и шириной 1м. На ленте собран фундамент из ФБС.
    Стены из Kerakam 44 и входная группа Kerakam 25.
    В качестве перекрытий использую плиты перекрытия на всех этажах (так же и между вторым этажом и чердаком)
    На сегодня завершаю строительство 2-го этажа. По проекту у меня имеются монолитные участки под плиты перекрытия из полнотелого кирпича. Сейчас думаю помимо всего залить монолитный армопояс по всему периметру стен. Причина, смущает что окна большие, и хочется стянуть дом как обручем. Но вот вопрос, надо ли мне это делать? По проекту его нет, это чиста моя самодеятельность. Мнения друзей помогавших проектировать и строить дом разделились от "деньги на ветер" до "лишним не будет".
    Примерно вид дома можно увидеть на рендере.
    Прошу аргументированного совета.
    Спасибо
     

    Вложения:

    • Вид дома.jpg
  14. alexsandr31
    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    alexsandr31

    Участник

    alexsandr31

    Участник

    Регистрация:
    17.04.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белгородская обл
    Люди дайте путевый совет, чё та я очкую, 10 см блок 10 см армопояс для плиты этого достаточно ?
     
  15. pikeni
    Регистрация:
    16.05.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6

    pikeni

    Участник

    pikeni

    Участник

    Регистрация:
    16.05.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6
    Добрый день. Сразу прошу прощения если такой вопрос был где-то выше, а я не долистала ...
    Строим с супругом дом вдвоём, без проекта (в дачном кооперативе он не нужен) и сами не строители, по книжкам как говориться.
    Блок 625х400х250, стена 400 мм.
    По периметру 8,45х8,45 м. Дом будет с мансардой и завышенными стенами на мансарде около 1,2-1,5 м, г. Витебск, Беларусь.
    Хотели не делать самостоятельных перемычек ннад окнами, а залить совмещённый армпояяс. Уже начали выпиливать U-блоки: наружняя стенка 100 мм, к ней пенопласт 50 мм, внутренняя стенка и дно по 50 мм. Таким образом получается армпояс с сечением 200х200 мм. Каркас арматуры будет из 4 прутков диам. 10 мм и с шагом перевязки 300 мм. На армпояс ляжет деревянное перекрытие (брус 100х200 мм). Ряд с балками закроется блоками. И того над армпоясом будет 5 рядов стены.
    И вот тут стоп! Есть два больших проёма 2х2,5 h в несущих стенах (торцевая наружная и центральная внутренняя). Помимо своей длины в 2 метра на них ещё будут опираться балки перекрытия по две штуки.
    Так вот и призадумались- не маловато ли сечение армпояса и шаг перевязки! Думала, может выполнить несъёмную опалубку, снаружи уложив перегородочный блок 100 мм, утеплитель 50 мм, а снутри- доски, тогда увеличится сечение армпояса до 250х250. Но вот что-то не хочется оставлять открытый бетон даже внутри помещения. Может стоит всё же залить перемычки над проёмами с сечение балки 200х200 мм, а сверху пустить армпояс с тем же сечением 200х200? Ещё можно это сделать, не все ряды на этих стенах выложены. Читала уже достаточно статей по перемычкам, но так всё сложно и замудрёно. Прошу совета, как поступить.
    Остальные окна 1,2х1,5 м и три из них тоже с опорной балкой.
    Может быть и с ними засада?
    Спасибо Всем, кто откликнется!
     
Статус темы:
Закрыта.