1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Все вопросы по армопоясу

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    если ровно сделали -так кладите на клей
    если криво -на раствор
    других факторов влияющих на выбор клей/раствор нет
     
  2. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753
    Адрес:
    Москва
    Вроде более-менее. Армопояс залили одновременно с перемычками!
    Пирог армопояса холодный получился: 100мм Д500 и 50 мм ППС + 150 мм бетон. Остальная стена Д300. Насколько критичны теплопотери именно через армопояс? Отдельно его утеплять наверное смысла нет, а вот в целом на стены добавить 100 мм пенопласта или эппс к осени задумываюсь.
     
    Последнее редактирование: 24.02.19
  3. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    а зачем вы брали Д300 под утепление?
     
  4. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753
    Адрес:
    Москва
    Как наиболее теплый.
     
  5. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    под утепление то какая разница из чего несущие конструкции -хоть из металла
     
  6. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753
    Адрес:
    Москва
    Изначально рассчитывали обойтись без утепления, с надеждой на газ, а его не будет в ближайшей перспективе.
     
  7. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    так армопояс если зальете на ширину стены -промерзать будет
    или нарисуйте разрез как планируете
     
  8. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753
    Адрес:
    Москва
    Выше написал (снаружи вовнутрь)
     
  9. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.535
    Благодарности:
    667

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.535
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы же написали 50мм пенопласта (ППС)-уже есть утеплитель+газобетон =хватит за глаза, Для Москвы

    Газобетон нельзя! утеплять пенопластом (экструдированным)-только минватой (эковатой)
     
  10. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753
    Адрес:
    Москва
    @kna2008, по смарткальку пирог армопояса получается R=2, а надо от 3-х для Москвы. Стена дает такое значение, а вот армопояс нет.

    Глеб Грин в роликах и про пенопласт и про эппс говорит, что можно утеплять, после высыхания блоков.
     
  11. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.535
    Благодарности:
    667

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.535
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Новосибирск
    R-это термосопротивление (если я правильно помню)
    Rстены=R (газобетона 100мм Д500)+ R (50 мм ППС)+ R (150 мм бетон)+R (Остальная стена Д300)+вспоминаем что требования к термосоротивлению были изменены в 2000-х годах (т.е. все хрушёвки построены по старым хар-ках-но народ в них не мерзнет)

    Остальная стена Д300-сколько? (если 200мм есть-то нормально-для хрушёвок, даже с небольшим запасом)-это навскидку
     
  12. Njdhbow
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753

    Njdhbow

    Живу здесь

    Njdhbow

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    1.753
    Адрес:
    Москва
    300 мм.
     
  13. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.535
    Благодарности:
    667

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.535
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Новосибирск
    Изготовители газобетона (автоклавного) говорят обратное.- Дом живёт-внутри повышенная влажность, она испаряется в частности через стены, если стены закупорить-то повышенная влажность газобетона обеспечена.-итог более быстрое "старение конструкции"

    Вспоминаем что дома деревянные с заваленками -бревна (нижние) быстрее гниют. (правдо просто их не откапывают)
     
  14. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.535
    Благодарности:
    667

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.535
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Новосибирск
    300 мм.[/QUOTE]

    не знаю что у Вас за газобетон, но для Новосибирска (Сибирь) газобетон (типа СИБИТ)-400мм (без утепления=по термосопротивлению проходит по старым требованиям (СССР)
    У Вас 400мм газобетон+50ППС+для Москвы= по старым требованиям проходит однозначно (возможно и вероятно по современным проходит тоже)

    Исключение если не из обрезков (по 5-6см) кладете (или на раствор)
     
  15. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.552

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.552
    Адрес:
    Москва
    ГСБ Д500 100 мм = ПСБ 50 мм + ЖБИ 150 мм Сопротивление теплопередаче: 2.08 (м²•˚С)/Вт

    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием. Площадь перемычек в сопоставлении с общей площадью стен невысока.

    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.29 (м²•˚С)/Вт

    /Соблюдение санитарного норматива означает, что разница температуры внутренней поверхности внешней стены не будет отличаться от температуры в помещении более, чем на 4 градуса. Все остальное - вопросы экономики.

    Д 300 толщина 300 с хорошим запасом превышает требования норматива для МО Сопротивление теплопередаче: 3.42 (м²•˚С)/Вт

    Идеальная конструкция армпояса для вашего случая Перегородка 50 + ЭППС 100 + ЖБИ 150 мм
    Сопротивление теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт

    Используя ЭППС вместо ПСБ можно было бы сделать теплотехнику красивее даже в исходных толщинах
    ГСБ 100 мм + ЭППС 50 мм + ЖБИ 150 мм Сопротивление теплопередаче: 2.73 (м²•˚С)/Вт
     
Статус темы: