1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Все вопросы по армопоясу

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.552

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.552
    Адрес:
    Москва
    Несколько вопросов: Какова высота от верха оконного проема до армпояса? (250 или 500 мм?)

    Блок толщиной 50 мм производят далеко не все производители. Если толщина стены 400 мм, имеет смысл рассмотреть конструкцию (снаружи внутрь) 100 мм ГСБ + 100 мм ЭППС + 200 мм бетон (опалубка внутри) Получится очень качественный теплотехнически констурктив

    200 мм бетон + 100 мм ЭППС + 100 мм ГСБ Сопротивление теплопередаче: 4.12 (м²•˚С)/Вт
    75 мм ГСБ +200 мм бетон + 50 мм ЭППС + 75 мм ГСБ Сопротивление теплопередаче: 3.02 (м²•˚С)/Вт

    Вариант с ПСБ

    200 мм бетон + 100 мм ПСБ + 100 мм ГСБ Сопротивление теплопередаче: 3.53 (м²•˚С)/Вт

    Выполняя опалубку изнутри мы получаем под перекрытием бетонную часть, в которую можно качественно крепиться.
     
  2. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    @Negativ, высота 0мм, пояс идет по верху окна, сразу являесь и балкой перемычкой.
    Блок 50мм производитель делает, выбор пал на него из-за:
    1. Будет оплабукой с обеих сторон
    2. слой пенопласта можно впихнуть потолще.
    3. для унификации, чтоб не заказывать 4 вида блоков, 50мм и на армопояс пойдет, и на четверти и на окно приподнять если что.
    Ну а для надежности думаю воткну усы из стеклопластиковой арматуры, если 200мм так висят, то 50мм тем более никуда не денутся.
     
  3. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.552

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.552
    Адрес:
    Москва
    ок
    впихните ЭППС 100 мм

    :super:
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.515
    Благодарности:
    93.494

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.515
    Благодарности:
    93.494
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Конструкция армпояса не раз обсуждалась в этой теме, не изобретайте велосипед. Выставляется опалубка в проёме, снаружи устанавливается блок 150 мм, к нему, изнутри, клеится блок 75Х200, изготовленный из распиленного вдоль блока толщиной 150 мм, с внутренней стороны клеится блок толщиной 50 мм. Получается ниша сечением 200Х175 мм. В нее, к внешней стороне, устанавливаете утеплитель толщиной 50 мм. ЭППС, ПСБ, каменная вата, плотностью от 50 кг/м3, не принципиально, дальше укладываете армкаркас и заливается бетоном. После заливки укладываете плиты, с внешней стороны клеите доборный блок, и продолжаете кладку дальше. Все, никаких сложностей и лишних проблем. Внутри получается однородная для отделки стена, никакого бетона.
     
  5. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    @Dimastik25,
    Вот тут не понял, что за плиты, перекрытия? и что добирать доборным блоком.
    Ну и как то толсто выходит:
    150+75+50+175+50=500 у меня блок всего 375мм
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.515
    Благодарности:
    93.494

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.515
    Благодарности:
    93.494
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    150+175+50.
     
  7. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.552

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    21.552
    Адрес:
    Москва
    Имеется в виду узел примыкания плиты ЖБИ, - доборный блок подбирается для установки спереди.
     
  8. ЖеняИнженер
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    211

    ЖеняИнженер

    Живу здесь

    ЖеняИнженер

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    г.Минусинск Красноярского Края
    @Kutuzov174, воплотили конструкцию армопояса в жизнь? У меня в точности такой же планируется, поделитесь отзывом пожалуйста
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.127
    Если рассматривать условия первого поста - при классе бетона В25 и арматуры А500с, данного сечения и продольного армирования хватит. По поводу хомутов - для наружных стен, скорее всего, будет достаточно шага 150мм. Но если делать с запасом - в приопорных зонах шаг лучше уменьшить до 100мм.
     
  10. daPofigKakoiNik
    Регистрация:
    27.10.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    54

    daPofigKakoiNik

    Участник

    daPofigKakoiNik

    Участник

    Регистрация:
    27.10.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Гаврилов Ям, ЯО
    Всем привет. прочитал выше сказаное @Dimastik25, и понял его варианты такие
    ниже приложил рисунки. какой и вариантов логичней при ширине блока 375мм. у меня тоже такой же блок.
     

    Вложения:

    • var375mm-1.jpg
    • var375mm-2.jpg
    • var400mm.jpg
  11. daPofigKakoiNik
    Регистрация:
    27.10.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    54

    daPofigKakoiNik

    Участник

    daPofigKakoiNik

    Участник

    Регистрация:
    27.10.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Гаврилов Ям, ЯО
    Прошу прощения, немного ошибся в расчетах, блок наружный не 100 а 125 мм.
     

    Вложения:

    • var375mm-3.jpg
  12. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Если пояс не будет исполнять роль перемычки, то вариант то где меньше пилить блок придеться
     
  13. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    223

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    223
    69937ca2-3d11-11e4-9599-000c29b32349_69937ca5-3d11-11e4-9599-000c29b32349..jpg
    Картинка с просторов интернета по запросу "ytong u-блок размеры".
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.515
    Благодарности:
    93.494

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.515
    Благодарности:
    93.494
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Оптимально, первый вариант. Если есть возможность купить эти три типоразмера блоков.
     
  15. ОльгаМальцева
    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ОльгаМальцева

    Новичок

    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Дом из газобетона D500, изначально планировали 1 этаж гаражный+ тех. помещения, поэтому на высоте 195см залили армопояс высотой 20см. За зиму одумались, что столько лишней площади отапливать - теперь планируем здесь жилой этаж. Чтоб довести высоту потолка хотя бы до 2,5м, решили прогнать еще 2 ряда блоков. Понимаю, все по дурацки, но теперь главный вопрос: на что класть деревянные балки перекрытия (150*200)?
    Варианты:
    1. Кирпичная кладка 2 ряда.
    2. Выпилить паз в газоблоке и заложить туда мауэрлат.
    3. Выкладывать тумбы из кирпича под каждую балку с армопояса, а между ними газобетонные блоки.
    Выше планируем 2 этаж газоблочный и крыша двускатная.
    IMG_20190329_144823.jpg План.jpg
     