    Вы уверенны что ваш армопояс в этом месте способен воспринимать нагрузку как балка? О какой перемычке идет речь?
     
  2. Dalamar
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    10

    Dalamar

    Участник

    Dalamar

    Участник

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    10
    Не уверен, что воспринимает должным образом. Более того, уверен, что нагружен уже по другой схеме. Ну типа как балка с шарниром посередине, а не целая или нечто среднее. Хотя сейчас в поврежденном виде и воспринимает нагрузку, примерно равную проектной.
    Под армопояс с трещиной подложить/залить балку, заведомо работоспособную. Сам его не трогать.
     
  3. Prosto_Alexandr
    Регистрация:
    18.07.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Prosto_Alexandr

    Новичок

    Prosto_Alexandr

    Новичок

    Регистрация:
    18.07.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Помогите доделать Одуванчик
    На днях столкнулся с проблемой. хотел с экономить на фундаменте, теперь приходится раскошеливаться на армопояс. (скупой как говорится..+незнание строительного дела)
    Суть в следующем. имеются проходы которые будут ложится плиты, но не на все. хотел поставить ригеля Р2, но знакомые крайне не советуют из за движения почвы, что может привести к хождению стен. фундамент из блоков фбс.
    Нужна помощь в выборе арматуры и количестве. высота планируется 300мм., ширина 300мм. Можно поменять, если есть необходимость. на счёт арматуры думал 16 снизу 3шт. сверху 2 шт.
    №1 и №2 между блоками 4,5 м, сверху будет стена из сибита
    №3 между блоками 5,0 м, пролёт по средине блок фбс-3, плиты опираются с одной стороны 5800мм с другой 2400мм и стена 1 этажа из сибита.
    №4 и №5 2300мм, сверху будет стена из сибита
     

    Вложения:

  4. Prosto_Alexandr
    Регистрация:
    18.07.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Prosto_Alexandr

    Новичок

    Prosto_Alexandr

    Новичок

    Регистрация:
    18.07.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Скажите пожалуйста, в какой документации можно найти типы хомутов которые прикреплены к сообщению.
     

    Вложения:

    • типы хомутов.png
    • одуванчик.png
  5. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    в проекте дома выполненном конструктором
    не ищите точных ответов на форумах -ни кто за ответы ответы здесь ответственности не несет
    обратитесь к конструктору для расчета
     
  6. mitya785
    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mitya785

    Участник

    mitya785

    Участник

    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте подскажите можно ли сделать армопояс ширина 170 высота 300 под мауэрлат? размер дачи 7на9 средняя стена несущая.
     
  7. Макс2509
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    367

    Макс2509

    Живу здесь

    Макс2509

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Если у вас сруб или каркасник, то бетонный пояс таких размеров нельзя. И других размеров тоже.
    Если камень или блок, то можно - бетонный (а может и ненужно), разные варианты имеют разные решения.
    Больше информации - точнее советы.
     
    Последнее редактирование: 19.08.19
  8. mitya785
    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mitya785

    Участник

    mitya785

    Участник

    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Стены газаблок, будет просто крыша.
     
  9. Макс2509
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    367

    Макс2509

    Живу здесь

    Макс2509

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Можно и ваш размер, арматуру только нормально распределите.
    Обычно на 300 не поднимают, но если нужно...
     
  10. mitya785
    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mitya785

    Участник

    mitya785

    Участник

    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Арматура будет 10 4 прута, а 30 просто распилил блок получилось 60 300 600 приклеил вместо опалубки
     
  11. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    можете напилить вставок 170см на дно опалубки и уменьшить объем заливки
     
  12. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Подскажите по вопросам заливки:
    -АП шириной 150 мм над большими окнами нижним рядом идет по 3 прутка 14 арматуры, обыкновенная щебенка врятли пролезет между ними, может стоит поискать бетон на отсеве и т. п. или не заморачиватся, внизу будет защитный слой и он не работает?
    -сколько по времени 4 узбека будут заливать 2,3 куба на 3м высоте? планирую оплачивать миксеру простой. Но наверное все равно надо будет просить добавки в бетон для долгого схватывания?
    - опалубка из 50мм газоблоков, есть слабенький вибратор, но наверное лучше не рисковать? Может вообще лучше заливать слоями, для меньшего распирающего усилия?
     
  13. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    каркас можно вложить в момент заливки -т.е.залили см 7 и вложили каркас и долили до верха
    или брать на отсеве
    узбеки разные конечно -обычно часа за 2 управляются
    половину времени миксер стоит мешает и потихоньку сливает -потом половину сливаем в подготовленное место и миксер отпускаем
    еще зависит от погоды -при жаре лучше миксер держать как можно дольше иначе бетон схватитывается
    можно просто хорошо проштыковать -но это еще один человек будет заниматься только этим
     
  14. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Завтра заливаюсь, узбеки попросили 6 ведер, ведра есть, но строительные черные, но как то я засомневался выдержат ли они бетон? или лучше заехать купить металлические?
     
  15. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.529
    Благодарности:
    93.498

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.529
    Благодарности:
    93.498
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Не выдержат. Ведра только металлические. Штук 8.
     