1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите спроектировать стропильную систему почти двухскатной мансардной крыши

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dobran, 23.09.14.

  1. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Это ответ на 1.
    2 гвозди и саморезы.
    3 с замком на стропиле 1шт.
     
  2. dobran
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349

    dobran

    Живу здесь

    dobran

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Россия
    @Почти профи, спасибо огромное, очень выручаете!
    Можно подробней, о каком замке идет речь. У нас продают только такие уголки, как на картинке. :faq:
     
  3. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Треугольный запил в стропиле называется замок.
     
  4. dobran
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349

    dobran

    Живу здесь

    dobran

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Россия
    Большая часть стропил уже стоит, все забываю сделать фото.
    Однако есть один нмомент, который я пока не знаю как разрешить. Кровля делается теплая. Мансарда. Стропила 50х200 ставлю через 58 см. И все бы хорошо, но в одном месте (из-за кукушки на противоположной стороне, расстояния между стропилами вышли: 74 см- стропило - 84см (на картинке изобразил для наглядности). Очень нужен совет: как выйти из ситуации? 74-58-5=11см, 84-58-5=21см. То есть если ставить в эти промежутки (74 и 84 см) дополнительные стропила, то расстояния получаются несуразные. Если у кого есть опыт решения этой проблемы - прошу поделиться! Может поставить между 74 и 84 см стропило 100х200?
     

    Вложения:

    • стропила.jpg
  5. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    895

    leks

    Живу здесь

    leks

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    Если конструкция с запасом по прочности, и увеличение шага стропил не приведёт к явному ослаблению, то пусть будут эти 74 и 84. Думаю любая кровля "простит" такое незначительное отклонение.
     
  6. dobran
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349

    dobran

    Живу здесь

    dobran

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Россия
    @leks, спасибо огромное, сразу как-то веселее стало.
    Ещё один момент непонятный остался: как фиксировать потом утеплитель (минвату) в этих двух проемах, если её ширина 60см?
     
  7. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    895

    leks

    Живу здесь

    leks

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    Резать поперёк плиту утеплителя на нужную ширину, вставлять. Если утепление будет производиться изнутри, то от выпадения можно степлером диагонально, крест накрест пристреливать шпагат внатяжку, шнур такой https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82&newwindow=1&client=firefox-a&hs=fpq&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MlBeVIeMEtDcatDZgoAB&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=887#newwindow=1&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&tbm=isch&q=%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
     
  8. dobran
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349

    dobran

    Живу здесь

    dobran

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Россия
    @leks, спасибо огромное за помощь. Да, монтировать утеплитель буду изнутри. Так и сделаю.
    Дождусь потепления, (вчера было -25, сегодня -15) и продолжу ставить стропила.
     
  9. dobran
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349

    dobran

    Живу здесь

    dobran

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Россия
    Все-таки умудрился сделать несколько фотографий. Процесс потихоньку идет. Сначала проссто несколько общих фото. Прошу поглядеть, может где-то что-то не так делаю?
     

    Вложения:

    • DSC03026-01.jpg
    • DSC03027-01.jpg
    • DSC03032-01.jpg
    • DSC03034-01.jpg
    • DSC03035-01.jpg
    • DSC03036-01.jpg
    • DSC03023-01.jpg
    Последнее редактирование: 13.11.14
  10. dobran
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349

    dobran

    Живу здесь

    dobran

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Россия
    Теперь вот фото с вопросами.
    1 На первом фото - ккрепление стропил на коньковом брусе. красным обведено - вырезали лишку. Так оставить, или фанерку подложить?
    2 Верхняя часть кукушечных стропил. на одном скате (где нет кукушек) стропила идут все ровно. На стороне, где два стропила формируют кукушку - они идут под углом. К тому же эти кукушечные стропила двойной толщины (100х200). На коньковом брусе, где они упираются друг в друга они сходятся под углом. Как их соединить между собой? Фанерка (как у остальных стропильных пар) тут не идёт.
     

    Вложения:

    • DSC03040-01+.jpg
    • DSC03028-01+.jpg
    Последнее редактирование: 13.11.14
  11. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    895

    leks

    Живу здесь

    leks

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    1 Ну подложите фанерку. Небольшая неаккуратность без особых последствий.
    2 Можно толщину стропила довести до 100 мм прибив метровый обрезок 50-ки.
     
  12. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    2 кусок оцинковки спасает.
    3 укосины хотя бы временные где столбы конёк подпирают нужны- а то ветром может завалить.
     
  13. dobran
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349

    dobran

    Живу здесь

    dobran

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Россия
    @leks, @Почти профи, спасибо огромное за своевременную помощь.
    Процесс продолжается. Благо, что работать с деревом можно и при минусовой погоде. (днем -5)
     
  14. dobran
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349

    dobran

    Живу здесь

    dobran

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Россия
    Стропила установлены. Затяжки (они же по совместительству балки потолка мансарды - тоже.) К сожалению фото пока отсутствует. Длина стропильной ноги - 6 метров (расстояние от центрального прогона до балки мауэрлата). Думаю начинать ставить подкосы (рисунок -2). Примерная их длина - около двух метров. Научите: из какой доски делать?
    Рисунок 1 - общий вид (только уже стропила все стоят на месте).
     

    Вложения:

    • 11.jpg
    • Подкосы1.jpg
  15. dobran
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349

    dobran

    Живу здесь

    dobran

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Россия
    Съездил, померил и уточняю: длина подкосов 160-170 см. Можно ли их сделать из доски 100х50 мм, или из двух сбитых между собой таких досок? Дело в том, что у меня такие обрезки лежат кучей без дела. Может их можно пустить на подкосы?
     

    Вложения: