Подключение бензогенератора

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Stalikert, 24.09.14.

  1. Yriy
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.692

    Yriy

    Живу здесь

    Yriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.692
    Адрес:
    Московская область
    Попробую нарисовать...

    Схема подключение генератора 2.jpg
     
    Последнее редактирование: 01.10.14
  2. Stalikert
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Stalikert

    Участник

    Stalikert

    Участник

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    @Yriy, Понятно. Только 2-х ступенчайтой диф защиты нету. При заземлении ТТ так можно?
     
  3. Yriy
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.692

    Yriy

    Живу здесь

    Yriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.692
    Адрес:
    Московская область
    Из ПУЭ:
    7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп.
    7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

    У Вас на каждой линии стоит по УЗО...
     
  4. Stalikert
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Stalikert

    Участник

    Stalikert

    Участник

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    @Yriy, спасибо за разъяснения. Часто на схемах встречал 2 УЗО подряд (последовательно). Такую последовательность и считал "2-х ступенчатой диф защитой"
     
  5. Yriy
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.692

    Yriy

    Живу здесь

    Yriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.692
    Адрес:
    Московская область
    Stalikert, Вы правильно считали и считаете. УЗО на 100 мА и 300мА называют как "противопожарным УЗО". Такое решение чаше применяют на промышленных предприятиях или в высокоэтажном строительстве, если говорить о жилом. Ток более 30мА уже смертелен для человека, все зависит от особенностей организма (плюс-минус мА). Для помещений с повышенной влажностью УЗО ставят 10мА. В частном доме можно поставить двухступенчатую защиту, это не противоречит ни логике, ни документам. Но мне кажется, что это лишняя трата денег. Тем более, Вы написали, что 3-х фазных потребителей у Вас нет. И у Вас УЗО стоят на каждой фазе отдельно.
     
  6. Stalikert
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Stalikert

    Участник

    Stalikert

    Участник

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Нельзя.
    Вот её и ставят: - "противопожарное" УЗО на вводе 100...300мА и 30мА на линиях потребителей.
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    :)
     
    Последнее редактирование: 04.10.14
  9. Yriy
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.692

    Yriy

    Живу здесь

    Yriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.692
    Адрес:
    Московская область
    Меня Наблюдатель упорно минусует, не говоря никакой конкретики. Пункт 7.1.85 из ПЭУ я уже приводил. Кроме того, для системы ТТ, как у Stalikert, есть ГОСТ Р 50669-94. Хотя он не относится к жилым домам, но в нем указаны требования к ВУ и организации заземления для сети ТТ.
    Так вот, из этого ГОСТа:
    4.2.9 Вводно-распределительные устройства зданий должны содержать аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА,...
    Если я не прав, поправьте.
     
  10. den45
    Регистрация:
    10.11.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    den45

    Участник

    den45

    Участник

    Регистрация:
    10.11.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    C-Пб.
  11. VMnekto
    Регистрация:
    09.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    VMnekto

    Новичок

    VMnekto

    Новичок

    Регистрация:
    09.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ангарск
    Господа! А вы не видите что фазы перемкнуты на схеме? Что случится при подаче напряжения? :)]
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.034
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.034
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, не видим. :aga: Это реверсивный рубильник с восемью входами и четырьмя выходами.
     
  13. VMnekto
    Регистрация:
    09.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    VMnekto

    Новичок

    VMnekto

    Новичок

    Регистрация:
    09.05.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ангарск
    Извините инвалида по зрению:(
     
  14. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    @Yriy, здравствуйте!
    не подскажете как правильно раскидать фазы на резерв от трёхфазного генератора.
    сегодня подключил, запахло жареным от реверсивного рубильника.
    вот схемы. схема подключения генератора  03.08.2015 - копия.jpg схема подключения генератора  03.08.2015.jpg
     
  15. viktorka
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    299

    viktorka

    Живу здесь

    viktorka

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    299
    Адрес:
    Москва
    Поясните, каким образом от однофазного генератора Вы смогли получить на схеме 3 фазы?