1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы с терморегулятором АОГВ 29 Ростов

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nik260, 28.09.14.

  1. grinpisec87
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    grinpisec87

    Участник

    grinpisec87

    Участник

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    вот я к тому и веду что на Ростовском горелка полностью отключается, а когда регулируешь высоту пламя происходит проскок. Можешь проверить на практике
     
  2. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ростовская область юг
    grinpisec87 Скопировано с тех. паспорта

    - высота пламени основной горелки должна быть не менее 25-35 мм, а
    максимальная высота - 80-100 мм. Регулируется высота пламени газовым краном
    основной горелки на блоке автоматики
    . В противном случае возможен проскок
    пламени на коллектор и образование сажи в горелке и теплообменнике
     
  3. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Какой котёл такие и составители тех. паспорта...:)]
     
  4. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ростовская область юг
    Эт ещё ерунда. sergey 73 Вы в курсе что при настройке ГГУ с Арбатовским клапаном, на входе газа перед клапаном нужно, подобрать и установить дроссельную шайбу, при Р 200 ммВст -0.0 при 300 -0.0 (поставил по 0,0 а то экспериментировать начнут) при 130 без дросселя. :)]
     
    Последнее редактирование: 26.01.15
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, что сказали.
    Я это делаю всякий раз, и никакого проскока нет.
    И у моих клиентов по этому поводу голова не болит, и регулируют спокойно в пределах, как и написано: от 25мм до 70-100мм... Повторяю-причина проскока не в этом. Проверено на практике неоднократно. Вы же видите причину проскока на виду-а у меня была возможность "заглянуть глубже"... Вот если регулируют высоту около 10мм как на АГВ-80, тогда да, я с Вами согласен, это возможно, а при высоте 25мм не будет...
    Так что попробуйте еще раз сами...
     
    Последнее редактирование: 26.01.15
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Серый, ну что ты хочешь от автоматики середины прошлого века?
    Конечно, лучшее познается в сравнении, а раньше и это сходило...
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
     
  8. grinpisec87
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    grinpisec87

    Участник

    grinpisec87

    Участник

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Уже 8 лет пробую
    :)]
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    :)
    Что будем меряться? :) Я 19...
    Поверьте, эта автоматика не защищена от повышенного давления... и если в сети будет больше 130-150 и более, то автоматика будет щелкать туда-сюда, уменьшая ресурс терморегулятора... А краном Вы уменьшаете мощность горелки (в разумных пределах, т. е. минимум не менее 25мм), и котел меньше тактует...
     
  10. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Нас раньше учили что проскок пламени возможен при давлении в газопроводе ниже 40 мм. вод. ст. На одной котельной у меня на участке обслуживания операторы умудряются держать 20-30 мм. вод. ст на горелках при входном давлении 400 мм. вод. ст. Извините меня если не по теме. На некоторых настенных котлах на минимальном горении давление на горелке около 10 мм. вод. ст. На каждом котле свои параметры регулирования.
     
  11. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Все еще зависит от конструкции горелки...
     
  12. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Согласен.
     
  13. grinpisec87
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    grinpisec87

    Участник

    grinpisec87

    Участник

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    первый раз слышу чтоб АОГВшка тактовала
     
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну хорошо, давайте рассмотрим пример.
    Стоит АОГВ-17.4 кВт на площадь 90 м2. Теплый, саманный дом, обложенный кирпичом.
    Расход газа по паспорту при давлении газа 13 мбар-1.9м3.
    А на котел подается 26мбар. Барашек установлен на отключение на 70 град.
    Вопрос: Что будет с котлом и каков будет его режим работы (расход газа) при полностью открытом кране на горелку?
    П. С. Взято из реальной жизни. Никаких изменений делать нельзя, что-либо вводить тоже...:)
     
  15. Walery100
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55

    Walery100

    Живу здесь

    Walery100

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Саратов
    Здраствуйте, Точно такая же проблема, только котёл 35 кВт (Ростов).
    Греет подачу прекрастно и отключается градусов под 90, а вот включается снова, градусов около 30-ти, что конечно мало, и дом успевает остыть!
    Если есть такая возможность возможно ли показать на фото где пламя регулируется?
    А почему никто не рассматривает версию исправления ситуации описанную в инструкции.
    1. При работе аппарата вода не достигает нужной температуры ->
    2. Нарушена настройка терморегулятора->
    3. Чтобы увеличить (уменьшить) температуру воды в баке, необходимо повернуть колесо терморегулятора против часовой (по часовой) стрелки до упора, отвернуть стопорный винт на колесе, повернуть на один зуб колесо вхолостую по часовой стрелке, обеспечить зазор между колесом и корпусом терморегулятора, затянуть стопорный винт, вновь повернуть колесо против часовой (по часовой) стрелки до упора!