Thermona 20 TCL. A. Датчик наружной температуры

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Revor, 28.09.14.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Попробуй. См. вложение. стр. 10

    Нажатием средней кнопки переключаем на параметр 5
    Параметр 5 – наклон эквитермной кривой (коэффициент), заводская настройка 1.6 (отображение 5 1 6)
    Эквитермную кривую устанавливаем только в случае, когда присоединен наружный датчик и режим регулирования по наружной температуре активирован переключателем № 2 на автоматике DIMS
    Наклон эквитермной кривой регулируем по температурным характеристикам объекта
    При плохой теплоизоляции объекта изменяем параметр в направлении к более высоким значениям,
    при хорошей теплоизоляции можно уменьшить параметр
    В этот момент можно изменить наклон эквитермной кривой с помощью крайних кнопок
    - уменьшение значения
    - увеличение значения.
     

    Вложения:

  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Если котел с голубым дисплеем, то надо зайти на 2-й уровень сервисного меню и во втором пункте поменять «0» на «1».
    Для котла с серым дисплеем надо просто переключить второй дип-переключатель.