1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8

ЛОС "Лидер" часть 2

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Slastena
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    35

    Slastena

    Живу здесь

    Slastena

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Прошу сразу тапками не кидаться :flag:, ибо поняла, что сами кузнецы своих несчастий, прочитав всего половину первой части этой замечательной темы.

    Имеем в наличии 4-х камерный Лидер. Модель и объем пытаемся узнать, так как установка была полностью на папе, а папы давно уже нет с нами (
    Установка была 6 лет назад, а запущен он был 4 года назад где-то, с зимы стал сильно беспокоить запах из камер.
    За все время эксплуатации ни разу ничего не подсыпали, не крутили, не вертели, ничего не опустошали, вода на выходе не пахла и была себе вполне прозрачная (в прошлом году точно). Раза два за период звонили товарищу, который нам все это устанавливал, спрашивали что да как, нас заверяли, что все ок и мы расслаблялись.
    Наконец-то у меня дошли руки туда залезть, открыла вчера камеры, увидела что часть ершиков в третьем отсеке уже где-то на дне, все камеры подернуты толстой пленкой. И самый сильный запах как раз из третьего отсека. В последнем отсеке вода тоже грязная и пахнет :faq:
    В процессе чтения темы я выяснила, что компрессор у нас не подключен, где эта труба в доме для компрессора я теперь буду искать, а про фановую трубу муж давно, но не активно намекал.

    Понимаю, что удержаться от язвительных комментариев будет очень трудно, но прошу по возможности удержаться.
    Уж простите блондинку :|:, мне не по возрасту досталось наследство в виде дома, с которым разбираемся с мужем, по мере сил и возможности…

    Сейчас я набросала такой план действий, прошу прокомментировать порядок и необходимость действий.
    1. Полностью откачать септик
    2. Произвести промывку септика
    3. Вернуть ершики на место/докупить новые
    4. Засыпать в третий отсек известняк
    5. Залить все теплой водой.
    6. Параллельно заняться выводом фановой трубы и установкой компрессора.
    Первые два пункта наверное стоит сделать в виде комплексной услуги (некоторые компании кроме откачки септика предлагают промывку).
    По фановой трубе я еще не успела прочитать нюансы, но есть возможность сделать без лишних проблем врезку в неиспользуемую шахту вентиляции, по компрессорам дала задание мужу почитать.
    Что я упустила и что еще понадобится? :faq:

    Заранее благодарю за помощь!
     
  2. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и ничего. Номано. Штатная ситуация и предусмотрена изготовителем - работа в режиие септика. Так что без паники и резких движений.
    Бабайка у вас 7камерная, просто 3 камеры, одна из которых с ершами, а две другие отстойники - маленькие. В последней камере должен быть насос.
    И вопще, фотки бы не помешали.
    По пунктам.
    1. Откачивать надо только из 1ой камеры-септика. При этом сначала надо там до дна палкой простучать на предмет вязкого осадка. Если есть - вызываете, если нет - вызывать бесполезно, воду откачают, и толку?
    2. Изготавливаете водяную фрезу из сдавленного на конце металлопласта и напора водопровода, и вперёд - мойте и чистите. Ерши можно не вынимая, пройтись вдоль них фрезой, налёт и слетит. А если вынимать ерши (а в маленькой 2й камере они вонючие-вонючие), то можно и керхером всё.
    3. С ершами разберётесь вопщем.
    4. Оставьте энту фигню на следующий год. Там наверняка ещё осталось, а на очистку практически не влияет. Сначала освоите всё и привыкните, а там уже...
    5. Воду вы не трогали по моему наущению. Но. Немедленно разучиваете краны. Которые и займутся очисткой воды впоследствии. Этого достаточно.
    6. Компрессор прежде всего и даже откачки и чистки. Он тут же избавит от запаха и у вас уже не будет паники всё вычистить и залить чистое и тёплое. Ибо чистое не чистит, а чистит как раз грязь под руководством компрессора. И ея нужно должным образом на работу определить, а не избавляться.
    Фановая сразу после компрессора. Надо же куда-то воздух девать.
    Пока хватит.
     
  3. gglad
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    494

    gglad

    Живу здесь

    gglad

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    село Алабушево
    Самый правильный вариант, позвонить в Лидер, вызвать бригаду и асенизатора, полностью откачать (при условии отсутствия высокого УГВ, чтоб не всплыл). Они его помоют заменят ерши, засыпку, проверят пневматическую часть и запустят по новой.
     
  4. Slastena
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    35

    Slastena

    Живу здесь

    Slastena

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за оперативный ответ! Да, там насос, который в канаву откачивает воду. Фотки сделать смогу в ближайшие выходные.

    Правильно я понимаю, что не вынимая ерши, после промывки вся грязь просто осядет на дно и потом уже после подключения компрессора начнет правильно работать?

    Тогда наверное сначала фановая, а потом включать компрессор?)
    Сам компрессор и документы на септик нашлись у мамы. Модель ЛОСа - Лидер- 1н. Компрессор на 38w, марка HIBLOW HP-40/ Осталось найти куда его цеплять (Или прокладывать новую трубу(

    Вы не поверите, но я туда позвонила до написания этого сообщения и после чтения темы, однако таких услуг у них нет. Они за 12 тысяч в год могут только приехать три раза и краники покрутить (хочу так работать!). УГВ у нас высокий, пока закапывали Лидер изнервничались все, так как пока копали котлован - стенки на глазах размывало(
    В ближайшем населенном пункте есть такая комплексная услуга - цена вопроса 20 тыс. - думаем.
     
  5. gglad
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    494

    gglad

    Живу здесь

    gglad

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    село Алабушево
    Они вроде нормальные ребята, может стоило вызвать их инженера, это не дорого. Дмитрий зовут по моему, грамотный парень.
     
  6. Slastena
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    35

    Slastena

    Живу здесь

    Slastena

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Ну вот как раз Дмитрию мы пару раз и звонили за период эксплуатации, так как он нам и устанавливал септик, наверно ему было неинтересно с нами разговаривать.
     
  7. Вольдемарович
    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    88

    Вольдемарович

    Живу здесь

    Вольдемарович

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок Дунай
    @Slastena, Вы сделайте сначала то, что Вам @john kerry посоветовал.
    Начните, так сказать, с начала начал. Деньги всегда потратить сумеете.
    А на непотраченные деньги выпьете за его здоровье.
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.358
    Благодарности:
    2.880

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.358
    Благодарности:
    2.880
    Адрес:
    Москва
    Хм.
    А раньше убеждали, что эта эксплуатация сего девайса копеечная...
     
  9. Nitro700
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    760

    Nitro700

    Живу здесь

    Nitro700

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    2.431
    Благодарности:
    760
    Адрес:
    Москва
    За 5-7 лет 20тыщ, не так уж дорого, 3,500 в год.
     
  10. Slastena
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    35

    Slastena

    Живу здесь

    Slastena

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, да так и будем действовать) Только мы не пьем совсем, но с благодарностью вспоминать будем)
     
  11. gglad
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    494

    gglad

    Живу здесь

    gglad

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    село Алабушево
    Это фактически перезапуск с заменой наполнителя и прикрепленки, конкретно Вы сделали бы это сами левой ногой:). У соседа Топас, он мужчина состоятельны у него раз в квартал машинка "ТополЭко" стоит, а по началу почти каждый день стояла, Думал может сотрудник:). 3700 раз в три месяца
     
  12. gglad
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    494

    gglad

    Живу здесь

    gglad

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    село Алабушево
    А Вы точно звонили в Лидер, у них по-моему есть такая услуга и стоит в районе 20000р
     
  13. Slastena
    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    35

    Slastena

    Живу здесь

    Slastena

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.10
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно точно. За такой же ценник нашла в Углях контору, мы пока думаем.
     
  14. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Правильно.
    Нет. Сначала компрессор, я же написал. Для ухода от ситуации фановая прямо счас необязательна, можно крышку набок, вот и выхлоп. И учите краники.
    Трубка воздушная в сарае где-нибудь выходит из пола. Или в подвале. Обычно эту ПНД сверху канашки привязывают, чтоб прогибов не было, канашка жёсткая, и так к дому и ведут, иногда прям в туалет и там комп на полке.
    К компу автомат на полампера и отдельно от всех, так как отключать его никогда не будете.
     
  15. Pavlik77
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    243

    Pavlik77

    Живу здесь

    Pavlik77

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Москва
    Сейчас труба от компа металлопласт 20-ка...
     
Статус темы:
Закрыта.