Помощь в доработке СО ТТК+ЭК+(ЕЦ)+ТП

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ПавелX, 01.10.14.

  1. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    ЭК можно повесить под потолок, но он не очень то высок (как в сказке теремок) высота 2.35, можно горизонтально подвесить эк, или взять "короткий"
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    Началось "лечение пациента по телефону". Дабы не навредить, ЭК в случае ЕЦ должен быть ниже всех отопительных приборов дома, но выше ТТ котла. Как я Вам, в "телефонном стиле";).
     
  3. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    ЭК будет с насосом, а при отключении ЭК и соответственно насоса, должна быть ЕЦ. Вопрос - ЭК должен быть в этом слусае ниже отоп. приборов?
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    Нужное выделено в Вашем вопросе.
     
  5. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    Тогда отопление ЭК отпадает. (
    Тглько одного я так и не понял. когда отключу ЭК и включу Тт, церкуляция ведь не будет проходить через ЭК, он ведь параллельно, почему пропадёт ЕЦ у ТТ с откл. ЭК. неужели он так влияет плохо на систему с Ец
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    Не спешите складывать крылья, полёт не закончен. Имхо, слабо представляю работу ЭК 9..12 кВт при отсутствии электроснабжения. Поэтому ЭК можно спокойно записать для режима ПЦ (с насосом), а вот чтобы он не грел лишнего, обставить разводку клапанами или кранами (ручное управление).
     
  7. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    О, это то что надо. вечерком дорисую схему с ОК и выложу на суд.
    Вы писали про обилие Шк,
    Процитирую ув. Федот1 и приложу его схему, которую пытаюсь реализовать добавив ещё Эл. к.

    Вот что по схеме описывал федот1

    Работа без быстрой зарядки ТА, шк 1 и 2. если тепло, то 2 чуть открыт, 1 открыт много. котёл на полную мощу (что даёт возможность лучше сжигать уголь и КПД выше, котёл не засирается). если в СО дано как надо, а в котле ещё есть уголь можно просто закрыть 2 и всё идёт в ТА. если надо нагнать быстро и много, доводим температуру в котле до 90, включаем насос, закрываем 3,5,2 открываем 4 и понеслось. котёл аж взлетает. можно этот же насос использовать и для СО, когда закрыты 1,3,4. но это не к чему у меня. ЕЦ вполне хватает. ещё я сделал перемес в ТА, но эта теория не подтвердилась практикой. достаточное количество теплосъёма через теплообменник позволяет итак работать.
    данная компановка (с открытыми всегда кранами 1 и 2) не даёт котлу ВООБЩЕ закипеть, хоть ты тресни, а всегда есть куда отдать. 3 куба может до опупения запасти, столько котёл на одной закладке просто не выдаст.
     

    Вложения:

    • обвязка ТТ ТА.jpg
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    Я о том, чтобы не заблудиться, то есть, приведенная инструкция должна висеть на видном месте.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @ПавелX,
    Про насос на байпасе помним.
    - ЭК будет с встроенным насосом или без насоса? (Да / нет)
    Как писал - это "разница" очень большая.
    ...Если не для вас, то для "советчиков"...:(
     
  10. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    ЭК не куплен.
    Хотел ЭОВ-9, у него нет насоса.
    Можно купить например ЭВАН с насосом.

    Если это большая разница, я так понимаю "в плюс" к ЭК с насосом, тогда буду брать с насосом и далее будем обсуждать ЭК с насосом.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вот видите - для вас насос в ЭК - "в плюс".
    ..
    Чему это "плюс"? - как резерв к общему насосу СО.
    В "минус"
    - его цена, как "резервного насоса",
    - невозможность получить от него "ЕЦ" (при наличии электричества)
    ..
    Как видим - это строго "ваши вопросы" выбора.
    ..
    А всей "большой разницы" - с какой стороны (?) общего нас. узла - "втыкать" ЭК.
    ЭК с насосом ..втыкается (обраткой) ДО общего насосного узла СО.
    ЭК без насоса - ПОСЛЕ того же нас. узла.
    ..
    ЭК не предназначенный для ЕЦ - по высоте ставится где угодно.
    ЭК с возможнстью ЕЦ - в уровень осн. котла.
    ..
    Вот и выбирайте ..одну единственную, "правильную" его (ЭК) установку.
     
  12. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    Тогда безнасосный ЭК.
    В таком ракурсе обвязка надеюсь повиднее.
    7.JPG
    и с котлом
     

    Вложения:

    • 8.jpg
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    [​IMG]

    Ну, это уже "принципиально" отвечает:

    Если у ЭК есть "датчик вкл./выкл." по температуре, он ...подхватит "дело" затухающего котла, ...автоматически включившись.
    Соответственно, отключится, когда осн. котел будет в "деле" и "при силе"..:um:
     
  14. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    Термостаты на котле есть.
    Нужны ли ШК указанные на схеме?
     

    Вложения:

    • 10 шк..JPG
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Собственно, этот "вопрос" решен давно и "официально"
    - все (оборудование!) подверженное замене / ремонту должнО иметь 2 "отсекающих", собственных крана.
    Даже если они ...не пригодятся.

    Но. Тоже "не однозначнА".
    1...Дом-то у вас собственный (расходы тоже), поэтому, "прикинув риски" и свои ..способности,
    можно и с*экономить на кранах. Достаточно сохранить "разьемность" патрубков "девайса".

    2. А с другой-то стороны эти, "не оч. обязательные краны" - в то же время и ...регулирующие..:ogo:
    Так что, если вам нужны "режимы" и "игра с ними", краны нужны.
    ..
    (о ..надписях "в интернете" - "шаровыми регулировать нельзя!" - не беспокоить).