1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Смесительный узел Valtec+коллектор от Valtec

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gmaximus, 01.10.14.

  1. Denushka
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20

    Denushka

    Участник

    Denushka

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Петрозаводск
    Ну у меня совсем чуть. Я еще на самом коллекторе давление стравливаю сливным краном, сбоку который под автовоздухоотводчиком при закрытых вентилях обратки. Потом давление компенсируется экспансоматом, расширительным баком. Кароче проверь и все, мне тоже интересно, забито у тебя или нет?
     
  2. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    В ближайшее время попробую проверить. Отпишусь.
     
  3. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Вопщем попробовал все разобрать. Все чисто. Все равно расход падает... Люди помогите пожалста советами!
     
  4. Denushka
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20

    Denushka

    Участник

    Denushka

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Петрозаводск
    А не пробовал расходомер с той ветки на которой падает расход на другую перекинуть. Может расходомер глючит. У меня тоже падает думаю уже может насос новый умерает. Х. з.
     
  5. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Нет не пробовал. Сейчас решил вовсе один новый купить и поменять. Сегодня завтра сделаю
     
  6. Denushka
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20

    Denushka

    Участник

    Denushka

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Петрозаводск
  7. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Попробовал. Пока второй день держится без проблем. Но пока рано что то говорить.
     
  8. Denushka
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20

    Denushka

    Участник

    Denushka

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Петрозаводск
    Ну покрайней мере знаешь уже чья вина.
     
  9. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Рано обрадовался... Тоже упал. Заметил закономерность все же. Падает расход в момент, когда котел сначала нагреет теплоноситель - все ок, как только Т теплоносителя падает, то расход тоже падает, и потом, что странно при нагреве теплоносителя не поднимается вновь...
     
  10. Denushka
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20

    Denushka

    Участник

    Denushka

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Петрозаводск
    Блин и у меня. Может надо водой разбавить.
     
  11. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Какой водой? Или у тебя не вода в СО?
     
  12. Denushka
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20

    Denushka

    Участник

    Denushka

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Петрозаводск
    Нет не вода, антифриз.
     
  13. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Понял. Тех поддержке опять отписал о проблеме, не отвечают ничего...
     
  14. Denushka
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20

    Denushka

    Участник

    Denushka

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Петрозаводск
    Посути что там может быть, коллектор кусок трубы. Может не в нем ваще проблемма.
     
  15. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Калуга
    Да я и не понимаюч в чем дело