1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12

Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Замок тоже не является гарантом защиты "внутренностей" установки. Как в нашем случае, так и в случае с замком, требуется определенное участие человека, мы говорим о простой смазке. А в случае с замком его нужно укрывать от непогоды, также есть и ряд других проблем... и замок будет гораздо сильнее притягивать "насильников" своим присутствием.
    IMG_2700.JPG IMG_2699.JPG IMG_2703.JPG IMG_2702.JPG IMG_2701.JPG
     
  2. bukhan
    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    bukhan

    Участник

    bukhan

    Участник

    Регистрация:
    04.04.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день!

    По обслуживанию и гарантии, если что-то случается, у производителя есть какая-то служба, которую можно вызвать, решить проблемы? Опять же ежегодное обслуживание?
     
  3. Netduke
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    71

    Netduke

    Живу здесь

    Netduke

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. как ремонт так и сервис.
     
  4. бензин
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    бензин

    Участник

    бензин

    Участник

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Вам-то все починили? Система работает без нареканий?
     
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.590
    Благодарности:
    12.973

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.590
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    :)]
    :super:
     
  6. бензин
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    бензин

    Участник

    бензин

    Участник

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Это Вы в смысле что такое невозможно?)
     
  7. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.364
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.364
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Почти угадали.
    Джон по моему мнению, просто улыбается над постановкой следующего вопроса.
    Для примера.
    Допустим забился некий мамут насос.
    - Нужно его чинить?
    - Конечно.
    Починили мамут, точнее в течении минуты промыли напором воды из шланга засор.
    - Будет ли работать система без нареканий?
    - Будет, но до той поры, пока не произойдет очередное ЧП.

    А ЧП на бабаях подобного типа, может быть мульен и маленькая тележка. Например через неделю после промывки мамута, засрался пылью фильтр на компрессоре.
    - Надо чинить?
    - Конечно.
    Вытряхнули пыль из фильтра...

    Вывод.
    Починить бабай этой системы, типа, что бы раз и навсегда - утопия.
     
  8. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как и любой другой системы, требующей участия кого-либо в её работе (например, автомобиль). Но, соблюдение регламента и инструкций решает большинство проблем, а точнее не допускает их появления. В случае появления нештатной ситуации всегда можно позвонить нам, большинство проблем решаются в режиме онлайн по телефону.
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.364
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.364
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Согласен.
    И позволю себе дополнить цитату. :|:
    Соблюдение несложного регламента и инструкций, вполне доступных для самостоятельного исполнения, решает большинство проблем.

    А владельцу подобных установок стоит уяснить простую истину. Стоки чистит не бабайка, а живность (активный ил) ее населяющая. А все бульбящие, плюющиеся механизмы внутри бабайки призваны создать комфорт для этой мелюзги. Функционируют механизмы в соответствии с алгоритмом предусмотренным производителем - ил блаженствует, а в благодарность за заботу "выгрызает" загрязнители из стоков. Не додадите народонаселению бабайки, допустим кислородика, например не почистите грязный фильтр на компрессоре - ил уподобится рыбкам в аквариуме с неработающей аэрацией. Всплывет вверх брюхом, откинет лапки и дурно запахнет...
     
  10. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выкладываем пробы чистой воды с очередной установки.
    Биодека-5 П-800 эксплуатируется с марта 2015 года.
    Установлена в Ленинградской области.
    Выезд от 09.06.2016 г.
    IMG_2614.jpg

    Завтра выложим фото проб со всех камер и данные по кислороду и температуре.
     
  11. Sfaat
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Sfaat

    Участник

    Sfaat

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    В случае появления нештатной ситуации всегда можно позвонить нам, большинство проблем решаются в режиме онлайн по телефону.
    Дайте пожалуйста телефон, есть пару вопросов по работе станции.
     
  12. Netduke
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    71

    Netduke

    Живу здесь

    Netduke

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В процессе. =) Постоянно приезжают и снимают данные. У меня показатели воды плохие. PH 5.7 и марганец вместо 0.1 целых 1.4. Получается, что в станцию хороший антисептик из скважины льётся и в совокупности со слабокислой водой у меня ил не может нормально устаканится и сформироваться. Подсыпаю пока соду в станцию, чтобы поддерживать PH 7. Сейчас уже бляхи не всплывают, но по поводу пузырения в пирамиде - ребята сказали, что скоро подправят. =) Тут пока я не пишу, т. к. на прямом контакте с Декой нахожусь и лишнее видео тут может спровоцировать не то понимание о работе станции. Ща воду через месяц-два очищу (насчитали мне примерно 40к 1252 установку с Экотар Б загрузкой) и после чего уже тут выложу инфу. =)
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.590
    Благодарности:
    12.973

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.590
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Марганец вроде отдувается хорошо в колонне напорной аэрацией. А промывку экотара куды сливать планируете?
     
  14. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Информацию можно получить, посетив наш сайт. Там же есть и контактные данные.
     
  15. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дополняем вчерашний пост о пробах с работающей станции.
    Биодека-5 П-800.
    Количество пользователей - 3 человека (постоянно).

    Выезд от 09.06.16.
    На фото пробы воды после 30 минутного отстаивания.
    Температура на улице +10 градусов.
    Температура в установке +18,1 градуса.
    Концентрация растворенного кислорода:
    - в приёмной камере 1,13 мг/л;
    - в аэротенке 8,44 мг/л;
    - в стабилизаторе ила в среднем 0,71 мг/л.
    Нитриты (NO2) - 0-0,5 мгл
    Нитраты (NO3) - 50-100 мгл
    рН - 6,8
    шаблон-2.jpg
    IMG_2607.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.