1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12

Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Покажите все фото, не стесняйтесь, а то даже я напутал.
     
  2. Алексанdr
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    57

    Алексанdr

    Живу здесь

    Алексанdr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Екатеринбург
    Всем привет, прошу прощения за долгое отсутствие. Меня не было в Екатеринбурге почти три месяца, очень много работы. По сообщениям смотрю, BioDeka все таки интересует людей да и завод еще подключился к теме, дальше думаю будет еще интереснее.
     
  3. Алексанdr
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    57

    Алексанdr

    Живу здесь

    Алексанdr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Екатеринбург
    Фото и видео которые я обещал, я обязательно скину на общий "СУД" форума, только чуть позже, нужно влится в работу после долгой командировки.
     
  4. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    upload_2015-1-19_17-4-54.png

    Установка БиоДека-5 через 2 недели после начала эксплуатации

    upload_2015-1-19_17-5-31.png

    Установка БиоДека-5 через 5 недель после начала эксплуатации

    upload_2015-1-19_17-6-34.png

    Пробы из установки БиоДека-5 после 3,5 месяцев эксплуатации
    1 – проба воды на выходе
    2 – проба в верхней части аэротенка
    3 – проба в нижней части аэротенка
    4 – проба в верхней части стабилизатора ила
    5 – проба в нижней части стабилизатора ила
     

    Вложения:

    • upload_2015-1-19_17-4-34.png
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Хорошо, что целиком показали.
    Расскажите, как главнюка с фильтром доставать будете, оне частенько засариваются.
    Сколько народа сидит на бабайке?
    Расскажите методику забора проб, которые вы представили.
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Ещё момент. Биокся вас в суд не тянет? Ведь непрерывка на основе топаса - ея поляна;)
     
  7. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    И нафига такой большой копрессорный отсек? Дизельгенератор туда поставить хотите?
     
  8. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Главный эрлифт с фильтром имеет двухточечное крепление: внизу фиксирующая планка (фото позже), вверху опоры-клипсы для крепления главного эрлифта и КПА (крупнопузырчатого аэратора). Отсоединяем воздуховоды и вытаскиваем фильтр, расстояния для его прохода рядом с ёмкостью ПР достаточно.
    Если интересует отбор проб из нижних частей установки, то с помощью эрлифта. Время отстаивания 25-30 мин.
     
  9. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думали поставить, но вовремя одумались. Завтра будут фото с меньшим компрессорным отсеком!
    Если серьезно то ящик действительно стал меньше с тех пор как установка пошла в серийное производство.
     
  10. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добавлю еще пару слов вот о чем.
    Мы производим установки с 2009 года, за это время, много было хорошего, но были конечно и ошибки, самого разного характера. Не вдаваясь в подробности скажу лишь что опыт по производству, обслуживанию своих (да и чужих) установок накопился колоссальный. Поэтому "детских" ошибок, которые свойственны всем кто начинает свой путь в любой сфере бизнеса, в том числе и в производстве установок, в БиоДеке нет (это к вопросу о засорении главного эрлифта и удобстве его обслуживания при проведении сервисных работ).
     
  11. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет. По моему не за что.
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Интересно, как в бурлящем аэротенке, можно получить чистую верхнюю пробу? Вот у всех в ней по 20-30% ила, а у вас - ничего.
    Обычно прижимная планка даёт лишь незначительную слабину в сторону, чтоб мимо верхней клипсы протащить. А у вас надо отклонять на 10-15 см верхнюю часть, чтобы избежать горловины квадратной и перелива 50ки, дурацкого, как большой отсек. Не судьба была просверлить наскрозь коронкой пирамиду и дренажный отсек? Типичная детская болячка и заметьте, на ровном месте.
    Так что фото планки в студию.
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.350
    Благодарности:
    12.805
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Взять хотя бы копию приёмной камеры.
     
  14. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошо. Будет.
     
  15. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В бурлящем аэротенке действительно непросто, а в усеченной пирамиде, если восходящий поток от аэратора посредством направляющих отсечек организован правильно - можно (покажем). Кроме этого на качество очищенной воды (верхнюю пробу) большое влияние оказывает иловый эрлифт, установленный в пирамиде определенным образом, это он во многом и определяет концентрацию и объем ила в пирамиде (облако ила в нижней трети пирамиды), так и во всем аэротенке.
     
    Последнее редактирование: 19.01.15
Статус темы: