1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.

Метки:
  1. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Да, зона растяжения только внизу, значит и арматура только там.
    А в ленточном нельзя точно где будет зона растяжения, сверху или снизу, поэтому армирование симметричное.
     
  2. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста про армирование узлов "колонна-ростверк".
    1. Выпуски арматуры из колонны необходимо как-то крепить к арматурному каркасу ростверка (например, загибать и связывать параллельно с продольной арматурой ростверка; либо крепить просто перпендикулярно к продольной арматуре ростверка)?
    2. Насколько это важный момент (для части колонн уже сделан каркас, выпуск в ростверк будет всего 20 см, необходимо ли переделать?

    3. При армировании пяток колонн оставил выпуски по 40 см для соединения с каркасом колонн. Должна ли арматуры колонн вставать именно на пятку колонн или стержни арматуры можно связывать и выше пятки

    Спасибо
     
  3. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Параллельно, загиб в верхнем слое армирования, связывать не обязательно.
    Можно просто добавить Г-образные элементы.
    Так.
     
  4. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста, пару моментов по опалубке.
    1) У меня залиты пятки, стоят в опалубке, доска 4 см. Опалубка колонн является достаточно тяжелой и устойчивой, крепится, в том числе, - горизонтальными брусками к опалубке пяток. У Вас опалубка колонн подпирается везде укосинами. Это вызвано тем, что у Вас была уже снята опалубка пяток, соответственно, сложно выдержать направление стоек по уровню, либо на колонны при заливке действуют какие-то значимые силы, которые могут колонну опрокинуть либо наклонить. То есть, несут ли Ваши подпорки-укосины силовую нагрузку, или используются просто для точности установки?

    2) отклонения в геометрии ростверка (прямоугольник) по диагоналям в 5мм и 25 мм на 11 метров, а также по одной из стен на 20мм (на 660см) являются ли существенными? (выпуски арматуры из пяток уже не дают исправить ошибку без серьезного труда)? Или это можно исправить уже при возведении стен каркаса (ширина стены - 15 см + обшивка, ширина ростверка - 26 см)

    3) Как готовить место стыка колонн и пяток фундамента? Просто очистить от грязи и всё? (смущает, что там будет "холодный шов")?

    4) У Вас уже на форуме спрашивали, что найти АЦЛ 12мм далеко не во всех городах можно, у меня продается только 8 мм. Вроде, крепкий материал, достаточно ли такой толщины? Или всё же не рисковать, и найти хотя бы 10 мм (везти с другого города)

    5) Вы бы сами при таком фундаменте что выбрали в качестве пола дальше, плиту или деревянный пол? По расходам, вроде, принципиальной разницы нет. В чём Вы видите плюсы того или иного решения? Возможная ли плита при прямоугольниках (пространством) между ростверком 3*4 м без дополнительного усиления (просто арматура)?

    6) критично ли, если некоторые колонны отклоняются от граней ростверка на 10-15 мм (то есть, грань ростверка на 10-15мм выходит за некоторые колонны)? Немного не рассчитал выпуски арматуры из пяток, теперь опалубку колонн не сдвинуть на все погрешности.

    7) Ростверк будет 26*26 см. Доска 40мм, третьесортная. При такой нагрузке следует ли стягивать стенки ростверка дополнительно шпильками или достаточно каждый метр просто пускать такую же доску кольцом вокруг ростверка? Почему то думаю, что такой размер ростверка не должен оказывать сильное давление на боковые стенки, что требовало бы использования шпилек... Или ошибаюсь?

    Спасибо
     
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Именно ! Даже если не действуют, следует подстраховаться.
    Нет, не существенно.
    Не важно, лишь бы грязи не было, можете промыть из шланга водой.
    Зависит от навала грунта. В любом случае можно потом укрепить изнутри обрешеткой.
    Для плиты пролеты не критичны. На вкус и цвет ... Учтите что монолит значительно повышает нагрузку на фундамент.
    Не критично.
    Да, достаточно. Но как все будет готово к заливке, скиньте фото опалубки. Загодя.
     
  6. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    953

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Алтай
  7. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Не обязательно. Можете даже из кирпича выложить.
     
  8. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста:
    - хомуты в висячем ростверке как часто расположить (сечение ростверка 260*260мм, арматура 12, хомуты - 8мм)?

    - кроме хомутов, какое -либо вертикальное армирование требуется?

    - при таком диаметре ростверка в углах продольную арматуру ростверка загибать или добавлять букву "Г"?

    - при установке опалубки колонн между опалубкой колонн и залитой пяткой колонн есть щели до 8-10 мм, так как поверхность бетона "зернистая". Какие меры предпринять, чтобы не вытекало молочко и раствор не выдавливался через эти щели? Думаю просто заделать щели цементным раствором

    - каким образом "сгладить" поверхность ростверка при заливке, дабы не была зернистой (вибратор помогает, но не достаточен)?
    Спасибо
     
  9. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    300 мм шаг
    Стандартная схема.
    Никакие, заткнет щебнем.
    Широкий шпатель.
     
  10. Olga_Ne
    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    209

    Olga_Ne

    Живу здесь

    Olga_Ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    209
    Подскажите, пжл, по фундаменту ТИСЭ. На мой взгляд непрофессионала, кажется что надо добавить свай (я нарисовала красным цветом), но строители убеждают, что запас прочности достаточен. Стоит ли добавить свай и ростверк?
    fund.JPG 1.расчет балки гостиная.jpg
     
  11. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    @Olga_Ne, почему именно ТИСЭ выбрали ?
     
  12. Olga_Ne
    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    209

    Olga_Ne

    Живу здесь

    Olga_Ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.16
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    209
    Есть перепад высот 80 см между углами по диагонали, выбирали между мзфл, забивными сваями с ростверком. Мзфл получался дорого, на забивные сваи я как то с опаской смотрю, выбранная строительная компания предложила тисэ.
    Громозека, а что скажете по сваям, достаточно?
     
  13. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста:
    1) Вы выстилаете корыто ростверка рубероидом... Есть ли какие-либо отличия от пленки, то есть, чем всё же лучше выстилать?

    2) Вы заливали бетононасосом и настрадались. У меня объем заливки колонн и ростверка - 10 кубов, один угол фундамента, правда, с человеческий рост. Думаю, что лучше: найти 10 узбеков и разносить ведрами, или всё же бетононасос? Смущает, что размеры ростверка и колонн достаточно маленькие (квадрат со стороной 26 см) и бетононасос может наоборот, создать излишние трудности.
    Так, при заливке пяток, к которым бетономешалка могла подъехать, она просто наваливала бетон с горкой в опалубку, чрезмерно, что усложнило работу. Невозможно было контролировать высоту пяток, приходилось убирать лишний бетон и т. д. В общем, при такой заливке воспользовались бы Вы вновь бетононасосом?

    3) у Вас пол был: "пирог простой: Балка 200х50, Черновой пол 40, ЭППС 50, стяжка с ТП 50 ". Правильно ли я понимаю, что такой пол не "ходит", равнозначен бетонной плите по эксплуатационным свойствам (не влияние на конструкцию и т. д., а по ощущениям при использовании) ? (просто хочу керамогранит, думал, что он возможен только на плите, но никак не на деревянном полу)?

    4) как "заморозить" стройку? Зима у нас долгая, до - 45, глубина промерзания до 2,8 м. Успею сделать утепленную отмостку, фундамент, пол первого этажа, утеплить стены фундамента... Что-то еще необходимо?

    5) какая -нибудь гидроизоляция (покрытие гидроизоляционными материалами) такого фундамента необходимы? Или достаточно просто закрыть от дождя и дренаж обеспечить?

    Спасибо
     
  14. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Отличий нет, мне было с рубероидом проще работать просто.
    Тогда уж лучше тачками, сделать помост и все такое. Ведрами это ад.
    Любое покрытие, главное что бы для дер. балки пролет не превышал 3 м.
    Ничего, приехать, посмотреть что бы снег везде лежал. Если выдуло - подкидать.
    Ну если без строения будет зимовать советую сверху еще пленкой закрыть, стыки скотчем проклеить.
     
  15. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста:
    1) какой перепад высот допускается по поверхности ростверка, чтобы его можно было без вреда нивелировать при установке лежня? (то есть, бетон достаточно густой, сам по опалубке не растечется, вибратор и шпатели лишь отчасти решают проблему)

    2) допускается ли вообще нивелировать незначительный (до 20мм) перепад высоты фундамента путем заливки раствора под лежень при монтаже лежня? (у Ларри Хона в фильме, по моему, есть такой совет)

    3) что можете сказать про необходимость положить между лежнем и фундаментом утеплитель, дабы убрать щели (опять, у Ларри Хона кладет какую-то тонкую ленту из стекловолокна). Или рубероида достаточно?

    4) Достаточно ли устроить пол следующим образом (от грунта): геотекстиль, 10 см щебня, гидроизоляция (рубероид или что-то подобное на щебень); опять см 10 щебня на рубероид; пространство подполья, обрешетка для крепления утеплителя прибивается к лагам снизу (200*50), поставленным на ребро через 40 см (пролеты до 3м), пароизоляционная пленка, фанера - 18-20мм, чистовой пол. Между лаг утеплитель (эковата 20 см). Между обрешеткой и лагами металлическая сетка против грызунов. Что бы добавили или убрали?

    Спасибо