1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.

Метки:
  1. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Армируется как ленточный фундамент или многопролетная балка. От низа с минимальным защитным слоем слоем 2 или 3 нитки и от верха с таким же ЗС.
    Надежнее с лентой.
    Нет, товарный бетон М250
     
  2. Rururu75
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98

    Rururu75

    Живу здесь

    Rururu75

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    Скажите, а какая лента внизу будет лучше 60х20, 50х30, 40,40 ?
     
  3. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Самая жесткая конечно 40х40 будет. Но вот достаточно ли будет площади опирания ее на грунт я не знаю.
     
  4. Rururu75
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98

    Rururu75

    Живу здесь

    Rururu75

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    50 выходит по расчету
    А вот верхнюю ленту 40ш на 50в обязательно делать?
    Или верхняя лента с нижней лентой единое общее образует и достаточно 40 х 40?

    И еще- смог найти геотекстиль 80 плотности с шириной 2м, что проходит по ширине моей подушки 60см и есть метровой ширины плотности 150, наверх загнуть уже не смогу.
    Сверху завернуть это существенное значение? При ширине подушки 60 и ленты 50, лента закроет почти всю подушку.
     
    Последнее редактирование: 10.06.15
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Под каркасник достаточно 30х30
    Да
     
  6. Rururu75
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98

    Rururu75

    Живу здесь

    Rururu75

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    Газобетон 2 этажа
     
  7. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Тогда 40х50 т.
     
  8. Rururu75
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98

    Rururu75

    Живу здесь

    Rururu75

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    40ш 50в верхнего ростверка?
    Это считается заглубленный если параметры площади опоры и массы дома через мзфл 2 каркулятор про считывать?
     
  9. glyuck
    Регистрация:
    21.05.15
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    107

    glyuck

    Живу здесь

    glyuck

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.15
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Чебоксары
    Громозека, подскажите, пожалуйста. На днях собираюсь уже начать делать фундамент по технологии ТИСЭ, но осталось много вопросов.
    Деревянный дом 1 этажный с мансардой размером 9х9м с несущей одной стеной ровно по середине. Но у дома еще будет тамбур для входа размером 4,5х1,5м.
    Посчитал вес дома. Максимальный вес дома с учетом самого фундамента, крыши и снежного покрова выходит 160 тонн. Умножил на коэффициент запаса 1,3, получилось 208 тонн.
    Размеры тех свай, которые я нарисовал при самом худшем грунте выдерживают минимум 8,5 тонн.
    У меня получилось 33 сваи. Т. е. получается, что данная конструкция должна выдержать 280 тонн.
    Т. к. размеры дома основные 9х9, то я решил делать сваи через каждые 1,5м, т. е. 7 свай на одну сторону. Получилась очень равномерная нагрузка. Схема в приложении.
    Ну и чертеж сваи сразу приложил.
    Сами сваи и ростверк будут армироваться арматурой 12мм, 2+2 шт. Также арматура будет скрепляться хомутами арматурой 8мм через каждые 500мм.
    Доски для опалубки собираюсь брать 25мм.
    Ростверк делать на высотре 100мм от земли, на высоту 400мм и шириной 300мм. Под опалубку ростверка изначально хочу закидать песка, затем его раскидать, чтобы снова появился зазор 100 мм.
    Далее я решил рассчитать объем необходимого цемента М250 для заливки данного фундамента
    Посчитал объем и вышло на сваи 9м3 и на ростверк 6м3.
    Все правильно я просчитал?
    К примеру чем же лучше обшить цоколь?
    Нужно ли делать отмостку?
    Как лучше сделать полы? Хочу чтобы на 1 этаже был водяной теплый пол.
    Нужно ли уширить сверху ростверк, чтобы сразу положить лаги на фундамент?
    Достаточно ли 10 см от уровня земли для деревянного дома?
    Нужно ли снимать плодородный слой земли перед началом бурения свай?
    Обязательно ли заливать сваи и ростверк отдельно или можно залить все разом. По технологии сверху сваи обрабатывают обычно битумом
    И нужно оцинкованным листом закрыть верхнюю часть свай?
    Заранее спасибо за ответ.
     

    Вложения:

    • image-04-06-15-17-02.jpeg
    • image-04-06-15-17-02-1.jpeg
    • image-09-06-15-19-22-1.jpeg
    • image-09-06-15-19-22.jpeg
  10. glyuck
    Регистрация:
    21.05.15
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    107

    glyuck

    Живу здесь

    glyuck

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.15
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Чебоксары
    И еще как мне сейчас рассчитать сколько и чего нужно закупить для данного фундамента?
     
  11. Rururu75
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98

    Rururu75

    Живу здесь

    Rururu75

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    @glyuck, это не самый худший грунт вы взяли в 8т, при суглинке 4 т на сваю кажется получается
     
  12. dganavar
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    dganavar

    Участник

    dganavar

    Участник

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    @glyuck, Извините что лезу в разговор. Пролет в 4 метра, закрытый лагами 200х50 с шагом в 500, зашитый сверху 40 и листом OSB 9 мм несущественно, но играет под ногами, это точно, друг так сделал, а для водяного пола необходима стяжка, если я не ошибаюсь. Вы уже пробурили сваи? Я когда бурил, столкнулся с очень неоднородным грунтом, может создать дополнительные сложности. Из чего планируете стены возводить? Я не понял из сообщения. 100 мм ростверк будет над землей, значит у вас участок без перепада? Если общую длину вашего фундамента, а это около 45 м. пересчитать в ленту шириной 0,3 м. и высотой 0,7 м., получите, те же 10 кубов бетона и площадь опирания на грунт в 13,5 м. кв. вместо 9,36 от свай, но при этом ленту намного легче обустроить, и утеплять. При этом сразу можно убрать из сметы около 250 м арматуры, которую вы планируете запихать в сваи, малая но экономия. Сам делаю сваи с ростверком, но мне это диктует перепад высот на участке в 1 м. Работаю обычно один, так уже на стадии бурения свай глубиной 2,8 м, спал и видел как я благополучно заливаю ленту. Бурил очень хорошим буром, не ТИСЭ, им насколько я знаю из отзывов, раза в два хуже. При этом в течении дня, меня хватало на 5 отверстий, глубиной 2,8 м. Я конечно не здоровяк, но и не калека. Таджики, которых хотел привлечь, начали бурить одну вдвоем, на середине бросили и ушли. Делать расширения, это вообще для мазохистов. И как только пойдет более менее хороший дождик, на две сваи образуется жижа, которую желательно убрать перед заливкой. Следовательно если вы сможете вычистить сваи, вложить арматуру, опалубку, сделать опалубку ростверка, армирование, с уверенностью что дождя не будет, то можно заливать и сразу. И чего то я не понял в расчетах по бетону на сваи. 0,13*0,13*3,14*2+0,04 (объем полусферы, за вычетом свайной части), все это на 33 шт = 4,82 м. куб., или я что-то не верно считаю. Если бы мой участок был ровным, я бы залил ленту за неделю, и благополучно бы уже строил дальше.
     
  13. dganavar
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    dganavar

    Участник

    dganavar

    Участник

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    @glyuck, И еще, плодородный слой перед началом бурения желательно снять. Из-за наличия всяких корней травы и прочей мелкой дряни, бур очень легко уводит от оси. Конечно это зависит от бура. У меня бур с направляющей пикой. Я снимал дерн, топтался на этой площадке и в точку, где должен быть центр сваи втыкал лом руками на максимальную глубину. Это и задавало направление бурения. Надо очень аккуратно начинать бурение, отслеживая еще и вертикаль, уровнем, отвесом, либо визуально. Если у бура нормальная конструкция, то с глубины 0,5-0,7 уже никуда не должно увести.
     
  14. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.779
    Благодарности:
    6.767

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.779
    Благодарности:
    6.767
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Бурил под столбы забора буром ТИСЭ, что бы не уводило от вертикали, после вытаскивания бура для отчистки от грунта поворачиваешся на 90 градусов и начинаешь снова бурить. И так каждый раз на 90 градусов получается по вертикали ровно. Если так не делать, то немного уводит в зависимости от грунта.

    Простите если не по теме:|:
     
  15. dganavar
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    dganavar

    Участник

    dganavar

    Участник

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    @PavelFromVS, аналогично делал, оно даже само собой так получалось, буришь один и чуть не дотягиваешь до перехвата, смещаешься в сторону.