1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.

Метки:
  1. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Мягкая земля - по сути, глина вперемешку с землей на большую глубину. Если на половине площади, невозможно воткнуть лопату, больше, чем на 5см, то на четверти площади лопату можно воткнуть на 20 см, при том, что снят плодородный грунт.

    Вредно ли попадание воды под залитые пятки (в подушки) в период стройки? (вода, вроде, долго не стоит даже в ямах, так как склон, уходит через стены)
     
  2. Tezis
    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    34

    Tezis

    Живу здесь

    Tezis

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.09
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Москва
    @Громозека,

    Добрый день.

    Планирую под каркасное мастерскую 7,2 на 4,2 (возможно, с мансардой) незаглубленный фундамент на столбиках из блоков с утеплением грунта ЭППС.

    Вы часто упоминаете о необходимости жесткой связки столбиков с рамой ростверка (в моем случае деревянная балка из 3х досок).

    Правильно ли я понимаю, что столбики и ростверк необходимо связывать болтовым соединением?
    Нельзя оставлять ростверк свободно лежащим на столбиках?
     
  3. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Совершенно верно.
     
  4. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.900
    Благодарности:
    19.764

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.900
    Благодарности:
    19.764
    Адрес:
    Улан-Удэ
    @Громозека, привет, дружище! Предстоит стройка такого плана - дом 10*15 м, перепад высот на пятне застройки - около 2-х метров, плюс надо подниматься из низины участка на уровень дороги метра полтора... Цокольное помещение (куда уж без него при таком перепаде...) планируется под 1/3 дома. Первое, что пришло в голову, это МЗЛФ с уступами. Может, есть какая идейка? Бетона грубо 60 кубов насчитал...
     
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Привет ! Конечно есть !)
    https://www.forumhouse.ru/threads/332582/
     
  6. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Подскажите:

    1) как заливали пятки колонн? Судя по фото Вашей стройки, бетоновоз не мог добраться до всех пяток, минуя подушки с щебнем
    У меня подъезд возможен с одной стороны, добраться до всех пяток бетоновоз не может.
    Рассматриваю варианты:
    а) пустить бетоновоз внутрь периметра дома по утрамбованным подушкам щебня, чтобы он залил сначала установленную опалубку пяток по периметру дома. После чего сразу выставить оставшуюся опалубку на месте заезда (центральная часть дома), и залить её.
    Смущает, что бетоновоз своим весом "разломает" подушки, по меньшей мере, - сделает неровными площадки подушек под заливку пяток
    б) развозить тачками (около 4 м3), тяжеловато

    2) Пятки фундамента выступают за границы колонн, в том числе, - по периметру дома Как обшивать АЦЛ?
    а) сначала засыпать пятки щебнем или грунтом до верхней кромки, потом крепить АЦЛ на колонны. То есть, листы АЦЛ всегда будут крепиться выше пяток, вставая на досыппанный грунт
    б) или как-то обшивать колонны с учетом пяток

    То есть, в данной теме я не вижу, что у Вас пятки утоплены в грунт (в отличие, например, от Вашей темы

    https://www.forumhouse.ru/threads/332582/

    3) в опалубку пяток вставляется каркас из арматуры с выпусками под колонны. По существу, геометрия дома уже будет окончательно определяться именно расположением колонн, а не пяток.
    Стоит ли промерять все расстояния, отталкиваясь уже не от опалубки, ям и т. д., а от армированных каркасов?
    То есть, смущает следущее... внутренние размеры опалубки 70*70, размеры армирования подошвы - 63*63 (с учетом защитного слоя бетона). Соответственно, при расстановке в опалубки 29 конструкций, неизбежно уйдешь в стороны на несколько см.

    20170816_193622.jpg IMG-20170816-WA0004.jpeg
     
  7. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    2 студента с 1 тачкой развозят 2 м3 за час.
    Зависит от того насколько будете поднимать грунт для отмостки. Если не много 20 - 30 см то можно сразу обшить.
    Конечно.
    Рейки на опалубку, арматуру привязать к рейкам.
     
  8. 2mike
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    415

    2mike

    Живу здесь

    2mike

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Россия
    к опалубке бьются две рейки и к ним вязальной проволокой арматура колонн.
    или я брал обрезки досок, сбивал в шаблон и сверлил очень близко к краю отверстия под арматуру колонн. отламывал тонкую часть заводил арматуру и фиксировал (забивая и загибая гвоздь в торец обрезка) шаблон после выставления рейкой к опалубке.
    для чего столько маеты - сбивал рейки в очень большой треугольник и им выставлял сразу и углы и расстояния между будущими колоннами. начая от крайних. крайние выставлял лазером и рулеткой в диагонали. просто рулетка тут не играет, погрешность накапливается и усё :(
    и только после всех упражнений по выставлению накидывал и увязывал все хомуты на арматуру колонн. а иначе ж с треугольником этим никак не развернешься.
     
  9. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста:
    1) залил пятки бетоном 350, провибрировал, сразу накрыл пленкой (между пленкой и бетоном есть несколько сантиметров (разница между высотой бетона и опалубки пяток, пленка крепилась по верху опалубки). Пленка сразу запотела), дневная температура около 25, ночью 15. Бетон очень густой, только при вибрировании становится жидким, но не настолько, чтобы иметь идеально гладкую поверхность.

    Когда начать поливать, как долго, в каких количествах?

    2) если выпуски арматур (около 40 см) в ходе заливки местами поменяли направление (смотрят не строго вверх, а немного в стороны), насколько это проблема в дальнейшем (при связке с арматурой колонн)?

    3) когда для бетона станет безвредным скопление воды на поверхности от дождя? То есть, сейчас пятки накрыты пленкой "в горизонт", а также дополнительно установлены "шалаши" из пленки, дабы осадки стекали не на пятку, а вокруг (иначе, вода попадет на укрывную пленку, продавит её и вытечет на поверхность пятки в районе дырок под выпуски арматуры), Двойное укрытие затрудняет доступ к бетону для той же поливки

    4) стоит ли поверхность пяток "железить", то есть, выравнивать поверхность до абсолютно ровной раствором (сейчас она "зернистая", разница +- 5мм по высоте

    5) имеет ли какое-то значение, что высота разных пяток отличается на 3-4 см при средней высоте 22 см

    6) по вашему опыту, устраняются ли при дальнейшей расстановке опалубки колонн погрешности в размещении пяток и выпусков арматуры до 4 см. Например, пятка первой колонны стены и выпуск арматуры находятся на 4 см в сторону, чем пятка той же стены, расположенная через 8 метров. Насколько это существенно? Я, как понимаю, только при расстановке опалубки колонн можно добиваться точности до нескольких миллиметров, так как при установке опалубки пяток на склоне почти не учитывается горизонталь, за счет чего измерения немного искажаются

    Спасибо
     
  10. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Пока есть конденсат, поливать не надо.
    Не страшно, подогнете трубой.
    Уже завтра.
    Нет.
     
  11. timaa13
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1

    timaa13

    Живу здесь

    timaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста:
    1) чем лучше обшивать фундамент (АЦЛ или ЦСП)?

    2) Какой примерный "пирог" у стенки фундамента? Лист (АЦЛ или ЦСП), пенополистирол, а что дальше? Необходимы ли какие -то влаго- или ветрозащитные пленки, обрешетка или ещё что-то. То есть, понятно, что с внутренней стороны будет АЦЛ, с внешней - какие -либо облицовочные панели на обрешетке, между ними пенополистирол... Что-то ещё?

    3) стоит ли фундамент крыльца как-то привязывать к фундаментной конструкции дома, или не обязательно?

    4) при общей площади подошв 142 000 см2, 29 колонн, сечение ростверка 26 см, площадь этажа около 75 м2, грунт - твердая глина с камнями, достаточный ли запас прочности фундамента для высоты колонн до 2 метров и установки двухэтажного каркасного дома (смущает ветровая нагрузка при такой высоте дома, не сломает ли колонны) ?

    Спасибо
     
  12. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    953

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Алтай
    В ближайшее время буду заливать столбики 25 см в диаметре и 35 см высотой, на которые будут опираться лаги пола. Столбики будут залиты поверх фундаментной плиты.

    Обязательно ли их армировать в данной ситуации?
    Если 'да', то как лучше (и при этом побюджетнее)?

    upload_2017-8-28_10-48-19.png
     
  13. Дашин папа
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    376

    Дашин папа

    Виталий.

    Дашин папа

    Виталий.

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Норильск
    Когда начать поливать, как долго, в каких количествах?
    Засыпаете опилками и поливаете их. Опилки замедляют испарение влаги из бетона и смачивают всю поверхность равномерно несмотря на "зернистость" и мелкие перепады высоты.
     
  14. Plawka
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    51

    Plawka

    Живу здесь

    Plawka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Первоуральск
    Сделан фундамент, заказаны плиты перекрытия ПК.
    Вопрос: нужна ли гидроизоляция между ростверком и плитами? И чем лучше сделать - рубероид или обмазать мастикой битумной?
     

    Вложения:

    • 20170821_105708.jpg
    • 20170821_105749.jpg
  15. Alex ivin
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    66

    Alex ivin

    Живу здесь

    Alex ivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Московская область
    Подскажите пожалуйста. правильно ли я понял:

    арматура из 10-ки, 3 ряда с юга на север (условно), и 3 ряда с востока на запад закладывается только в нижнюю часть подошвы размером 80*80*25, так как из за отсутствия сил пучения, на подошву будет действовать только сила направленная вертикально сверху в низ, от самого строения. Поэтому стоит только одна задача не дать бетонной подушке продавиться вниз.

    Я к тому, что в ленточном фундаменте пояса арматуры и в нижней плоскости и в верхней.