1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Печь может взорваться, или грустная история одной печки

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Darida, 02.10.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Владимир Жирнов
    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.403

    Владимир Жирнов

    Живу здесь

    Владимир Жирнов

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.403
    Ты про какой гутаришь колпак? Тот который вообще не колпак? Запутались, с колпакими-то. Перечитай пост 222
    Когда с одной стороны в полость входит, с другой выходит-не колпак. Там будет только разряжение
     
  2. Кирилл РУдь

    Кирилл РУдь

    Кирилл РУдь

    Гость

    Я не осилил все 17 страниц. Расскажу о своих взрывах.
    Стальной рекуператор. Диаметр труб 120мм общая длинна 20м, змеевик. Питание печи от газогенератора на угле. После останова печи и выключения дутья на горелку, СО пошел через горелку в рекуператор. В любую свободную по ходу полость. Минут пять на это понадобилось. Смесь набрала свои проценты и бахнула. Шибер вон. Гибкий хобот от рекуператора до горелки в клочья. СО способен нагнетаться в процентах до нужных чисел. В ПДА и в "Теплушке" есть приставная заслонка. она если чо вылетает и никаких проблем. Об этом сразу была заявка. А печь ГГ это потенциальная бомба. Так вот и Виктора Красноярского его печурка расползлась от баха, а не от Сашки.
     
  3. Vital
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.960

    Vital

    Живу здесь

    Vital

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.960
    Адрес:
    Гатчина
    Ладно! Извиняюсь. Беру свои слова обратно. Фото действительно очень сомнительного качества, смутило очень.
     
  4. Кирилл РУдь

    Кирилл РУдь

    Кирилл РУдь

    Гость

    Ружье стреляет.

    Вспомнил и скорректировал. Четыре пачки труб по четыре и всего 16метров. Из природоведения мы помним, что углекислота вытесняет кислород. А кольми паче недоуглекислота?
     
  5. Darida
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    147

    Darida

    Живу здесь

    Darida

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Беларусь
    Я ж не зеркалкой на фотосток фоткала, а для форума
    Вот печь до покрытия год назад
    Вот крупное фото фрагмента
    Ну и тут заметили верно, половинку кирпича на втором фото над ХК просто задвинули внутрь.

    Не знаю имеет ли это значение к вашему обсуждению идет-не идет тепло в колпак, но вдруг имеет.
    У нас верх печи вообще никогда не нагревался, грелись только бока.
    Даже в прошлом году.
    Правда при той топке, которую мы считали правильной, но которая оказывается тоже не была полной.
    Итого за год печь ни разу не была протоплена полностью.
     
  6. Кирилл РУдь

    Кирилл РУдь

    Кирилл РУдь

    Гость

    Сажа может в определенный момент газифицироваться и это все хлопнет. Там есть "момент истины". Залповая газификация.
     
  7. Vital
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.960

    Vital

    Живу здесь

    Vital

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.960
    Адрес:
    Гатчина
    А сколько у вас труба, в смысле диаметр?
     
  8. Darida
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    147

    Darida

    Живу здесь

    Darida

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Беларусь
    У нас уже чем надо бы было переход между печью и основным каналом.
    Увы, это все что я могу сказать по теме
     
  9. Вадим Борисыч
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.747
    Благодарности:
    5.111

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.747
    Благодарности:
    5.111
    В такой печке, чтоб прогреть верхний ярус надо очень сильно постараться.
     
  10. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.842
    Благодарности:
    3.907

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.842
    Благодарности:
    3.907
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    В такой печи чтобы прогреть нормально верх его не надо футеровать или футеровку делать лещадкой.
     
  11. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.086

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.086
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, серъезно. И взрыв печи, и взрыв газового котла, и угорание. Это норма для отопительных приборов, в которых не следят за тягой и не устраняют малейшие проблемы с тягой при первых же симптомах их появления. Печь и дымоходы по правилам должны проходить профилактический осмотр и чиститься раз в пол года - год, в зависимости от интенсивности топки и степени засаженности. Вы делали это обязательное для всех печей мероприятие? А ведь оно писано специально, чтобы не было подобных удивленных возгласов: "А как это могло получиться?" Как должно было случиться, так и случилось, ИМХО. ИМХО, отсутствие нормальной тяги способствовало созданию условий для недогорания в топке выделившихся горючих газов. Они собрались в колпаке и при удачном стечении факторов температуры и газообмена рванули.
     
    Последнее редактирование: 06.10.14
  12. Владимир Жирнов
    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.403

    Владимир Жирнов

    Живу здесь

    Владимир Жирнов

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.403
    Хотел наверно сказать, чтоб постараться что-то неперегреть?
    Я про это (дерьмо) все шесть лет предупреждал и хозяйка читала, наверняка
     
    Последнее редактирование: 06.10.14
  13. vvu
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    2.783

    vvu

    Живу здесь

    vvu

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    5.364
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дядя Вова, что-то ты всё больше Катаева напоминаешь
    Кроме кликушества - ничего...
     
  14. Вадим Борисыч
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.747
    Благодарности:
    5.111

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.747
    Благодарности:
    5.111
    Можно и так сказать...
    В контексте красноярской печи, у которой ядро докрасна грели, аж заслонки повыворачивало, а она один хрен чуть теплая.
     
  15. Вадим Борисыч
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.747
    Благодарности:
    5.111

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.747
    Благодарности:
    5.111
    ты его читать не умеешь ;)
     
Статус темы:
Закрыта.