1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32

Строительство каркасного дома в Канаде - 8

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vfrkby
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    714

    Vfrkby

    Живу здесь

    Vfrkby

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.509
    Благодарности:
    714
    Адрес:
    Киров
    Хотелось бы думать что инспектора не пропустили бы не соответствие КОДу по толщине утеплителя и методике строительства.
    Или возможны варианты?
     
  2. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    10.232

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    10.232
    Адрес:
    Казань
    Поправлю.
    Не дом стоит 400000$, а дом в "этом" месте и с "этой" инфраструктурой.
     
  3. The_Cat_Begemot
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    The_Cat_Begemot

    Участник

    The_Cat_Begemot

    Участник

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    ОК, Владимир, спасибо. Значит конёк нужно делать толще. Но ведь дормеры, даже большие (в моём случае почти 5 метров шириной) будут лежать на боковых стропилах, которые я планирую усилить тройными стропилами, так как вся нагрузка, как я понимаю, будет не только на коньковой доске. Может если дормеры большие, то их надо опирать на стяжки, которые в свою очередь лежат на стенах первого этажа? Поясните этот момент пожалуйста.
     
  4. The_Cat_Begemot
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    The_Cat_Begemot

    Участник

    The_Cat_Begemot

    Участник

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    За видео про stucco спасибо. Кажется я уже натыкался на эти ролики, но времени смотреть не было и я решил посмотреть позже, а потом забыл. В целом всё понятно. Этот гай Кёрк, тоже говорит что бумаги должно быть два слоя. Интересно, кто-нибудь знает какая бумага в России по своим свойствам соответствует той, что на видео этого Кёрка?

    Опять же, вопрос недоумения. Какого лешего тогда канадские строители оборачивают дом противоветровой бумагой, если они обычно не оставляют зазоров между листами шитинга? Ведь в этом случае смысл этой ветрозащиты просто теряется?
     
  5. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189
    Адрес:
    Торонто
    Обычно дормеры опираются только на стропила. Но многое зависит от самой конструкции и дизайна дома.
     
  6. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189
    Адрес:
    Торонто
    Это не ветрозащита, а гидрозащита.
     
  7. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    10.232

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.775
    Благодарности:
    10.232
    Адрес:
    Казань
  8. Юстас
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.989
    Благодарности:
    2.987

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.989
    Благодарности:
    2.987
    Адрес:
    Великий Новгород
    Не, они его купили за 400 тыс долларов
     
  9. Alx89
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7

    Alx89

    Участник

    Alx89

    Участник

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7
    Здравствуйте, Владимир! Подскажите пожалуйста, нужно ли усиливать данные соединения (на картинке отмечено красным) и как это сделать, или достаточно крепежа на гвозди? В дальнейшем на лаги пойдет обрешётка в виде доски 30*105 через 30см, а сверху 18 фанера. Сейчас все соединения уже выполнены в реальности. Волнует только надежность данного узла. Спасибо!
     

    Вложения:

    • Untitled_1.jpg
  10. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189
    Адрес:
    Торонто
    На вскидку немного слабовато как для пола. Но, если обрешетка будет стыковаться на центральных лагах, то думаю, все будет нормально. Хотя, по правилам, все должно быть на подвесах.
     
  11. The_Cat_Begemot
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    The_Cat_Begemot

    Участник

    The_Cat_Begemot

    Участник

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Ага, значит возможность опирания дормера на стягивающие (стропила) доски сущствует. Обычно во всех пособиях показано опирание дормеров на стропила. Ширина моих дормеров 4.58м, то есть под дормером будет целая комната мансардного типа. Думаю, что лучше опереть дормер на стягивающие две или три доски, а стропила с обеих сторон дормера сделать прилегающими к стенам дормера.

    В моём случае эти стяжки крыши будут лежать на стенах первого этажа, а значит иметь опоры в виде стен первого этажа. Если же опереть дормер на три строплины по бокам дормера, то тогда вся тяжесть таких больших дормеров ляжет на эти стропила и конёк, а это не есть гуд. Всё таки длина стропилин крыши аж 6 метров... провис гарантиован, а вот стяжки крыши будут опраться в трёх местах на стены первого этажа, поэтому провис там не будет.

    Фу, и нафига я сделал такую сложную крышу...
     
  12. The_Cat_Begemot
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    The_Cat_Begemot

    Участник

    The_Cat_Begemot

    Участник

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Да, но гидрозащита эта в случае если поверх стен кладётся stucco (мокрая субстанция), а если просто сайдинг? Ведь строители с востока, что танцуют жестоко, обычно на OSB стен набивают обрешётку, а уже на неё облицовку стен, мотивируя это тем, что под сайдингом (ну или под вагонкой) должна быть вентиляция. Я не уверен, что эта вентиляция нужна, поэтому спроисил. Обычно канадские строители обворачивают home wrap плёнкой и поверх монтируют сайдинг или вагонку. На мой взгляд под сайдингом гуляет ветер и поэтому никакая там обрешётка не нужна.

    Ну а если это защита от влаги... хм, тогда вот такой вопрос. Если внутри помещения на утеплитель (пеед гипсокартоном) лепят парозащиту, а снаружи гидрозащиту, то в случае если влага попадёт внутрь утеплителя, то как ей оттуда выйти? Я понимаю, что влага там не должна быть принципиально, но вдруг? Напрмер, попала влага в утеплитель на стыках окон (хотя они и изолируются отдельно с накладкой на стены) и как этой влаге оттуда выйти? Смысл моего вопроса в том, что затечь воде внутрь пирога не сложно (например в стыках пр боковом ветре во время дождя), а вот испариться и выйти наружу практически невозможно, так как с обеих сторон влагонепроницаемая плёнка.
     
  13. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189
    Адрес:
    Торонто
    С чего вдруг гидро-ветрозащита стала пароизолятором?
     
  14. The_Cat_Begemot
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    The_Cat_Begemot

    Участник

    The_Cat_Begemot

    Участник

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    То есть вы хотите сказать, что плёнка house wrap пропускает пар? Хорошо. Тогда ещё вопрос. А как попавшая вутрь утеплителя влага выходит наружу через два слоя водонепроницаемой бумаги и штукатурки stucco?
     
  15. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.189
    Адрес:
    Торонто
    Конечно же пропускает. Кто же утеплитель между двумя пароизоляторами запаковывает?
    Водонепроницаемая-не значит паронепроницаемая.
    И бумага и цемент вполне себе пропускают через себя пар.
     
Статус темы:
Закрыта.