    24 радиатора. Биметалл 12 секций.
    Теплообменник при 125 градусов пара, выдавал 90 кВт. Но там 125 никогда не было. 115 - 118 гр.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Eekot, с чего тогда котлу кипеть? Если доп. насос отключите, опять начнет закипать? :)
     
  3. Eekot
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Eekot

    Участник

    Eekot

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сергиев посад
    Завтра попробую отключить. Чета сегодня не дошло попробовать.
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Eekot, Вы решитесь, @ВэллИ, дело говорит. Посмотреть грамотному спецу не помешает, пока погода позволяет, а потом будет худо.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Серега, там уже 2 насоса 25-80 пашут, :)] куда уж хуже? :|:
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.948
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вов, дело не в насосах. @Eekot человек далекий от всего этого, может чего то не учел. ты же знаешь, даже пройдясь термометром можно прикинуть где косяк...
     
  7. Eekot
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Eekot

    Участник

    Eekot

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сергиев посад
    Сегодня слил воду, открутил крышку фильтра - чистая. Заправил систему, отключил один насос - начинает кипеть при 60 градусах на термостате.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Похоже, точно где-то стык запаяли. Зовите их обратно, пусть исправляют.
     
  9. Eekot
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Eekot

    Участник

    Eekot

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сергиев посад
    Сегодня закапал конденсат на голову. А должен отводится по трубочке. Залез на верх. И тут накосячили блин ! Труба до конца не вставлена в отверстие для отвода выхлопа. И так хорошо расклинена, что хрен с места сдвинешь. О соосности и речи нет.
     

    Вложения:

    • SAM_0836.JPG
    • SAM_0838.JPG
    • SAM_0843.JPG
  10. Eekot
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Eekot

    Участник

    Eekot

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сергиев посад
    @ВэллИ, Я их на пушечный выстрел не подпущу, после такой "работы". Переделывать будут другие. Это точно.
     
  11. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Закон о защите прав потребителей не отменялся. Возмите и припугните директора фирмы. Думаю все вопросы решатся в досудебном общении.
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Кривая работа, хуже уже не куда за 60 т. руб - этим мастерам можно только позавидовать, а вам только по человечески посочувствовать! :close:
     
    Последнее редактирование модератором: 08.10.14
  13. Eekot
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Eekot

    Участник

    Eekot

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сергиев посад
    Завидуйте дальше. Вряд-ли этим "мастерам" светит что-то больше, чем 3-5 тыс руб, за эту работу. Основную долю получает дядя в кабинете.
    Настоящий мастер, подписывающийся своим именем, никогда такой хрени не допустит.
     
    Последнее редактирование модератором: 08.10.14
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @novor113, поаккуратнее с выбором выражений. :nono::hello:
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки