1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблема с котлом ARISTON UNO

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.

  1. kotelokk
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0

    kotelokk

    Живу здесь

    kotelokk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Житомир
    смотри кондер и оптотрон на плате,эта тема уже была решается с помощью паяльника.
     
  2. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    А также штук 10 радиодеталей из-за которых котел будет именно так себя вести.И не забудь проверить напряжение между корпусом котла и нулём
     
  3. imm
    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    imm

    Живу здесь

    imm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ташкент
    "Некоторое время" -это сколько в ед.измерения времени?
     
  4. nik9
    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    nik9

    Участник

    nik9

    Участник

    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк, Украина
    Извините, что вмешиваюсь в разговор.
    У меня такая же проблема - котел часто "не видит" пламя, причем, после прогрева - очень часто, вплоть до постоянного вываливания по аварии, а после остывания - довольно долго может работать без сбоев (по неск. часов). Подскажите, пожалуйста, ссылку на упомянутую Вами тему (я не смог найти :( ), или расскажите какой именно кондер и оптрон проверить. Также был бы очень признателен за схему котла, тоже найти ее не смог (на monitor.net.ru дают только избранным :( ).
    Если у Вас схемы нет, может быть откликнутся другие старейшины форума?
    Можно в почту.
    Заранее спасибо!
     
  5. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    nik9
    Там в схеме 23 детали.Нарисовать схему для человека разбирающегося в электронике 30 минут максимум.Если у Вас этих знаний нет.то лутше туда не лезть. ЭтоГаз.Обратитесь к тому кто в этом разбирается! Да и не всегда проблема именно в этом.
    ЗЫ.А на мониторе если не сдал экзамен из 4 вопросов по физике, школьной программы доступ закрыт.
    Да и схем котлов производитель не дает.
     
  6. nik9
    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    nik9

    Участник

    nik9

    Участник

    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк, Украина
    ок, понял, я плату еще не доставал просто :)
    напряжение и ток на проводе датчика ионизатора проверил, как мануал рекомендует - напряжение в норме, 110В, с током как-то непонятно, у меня 0 почти показывает, вернее, в момент замыкания ток есть, но он сразу падает почти до ноля (типа 0.01мА на пределе измерения 20mA), но при этом котел нормально работает. Подозреваю, что я не тем или не так измеряю, хотя тестер вполне адекватный - DT890B+.
    Знания в области электроники есть, а в настройку газового клапана и т.п. лезть не стану.
    По поводу монитора - на вопросы-то я ответил, на них тяжело дать неправильный ответ, только все равно при попытке получить схему получаю:
    "Только пользователи со специальными правами доступа могут смотреть файлы в этом разделе и подразделах. "
    Все остальное отдают.
     
  7. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    nik9
    Снимай плату, рисуй схему.обвешивай датчиками и ищи неисправность
    тем более если
    Знания в области электроники есть,. Но не забывай что это Газ. Даже если не лезишь в газовый блок.
     
  8. nik9
    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    nik9

    Участник

    nik9

    Участник

    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк, Украина
    Проблему решил заменой оптрона, сутки работы - котел в аварию не уходит. Т.е. моя проблема решена. У товарища, который поднял тему - непонятно, ибо он молчит.
    Всем спасибо.
     
  9. OKSANAKSYUSHA

    OKSANAKSYUSHA

    OKSANAKSYUSHA

    Гость

    При установке калиброванной шайбы в дымоход загорается желтый светодиод сигнализации неисправного дымоудаления.
     
  10. kotelokk
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0

    kotelokk

    Живу здесь

    kotelokk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Житомир
    А какая длина кооксальной трубы и сколько поворотов,может снимите ее вообще
     
  11. OKSANAKSYUSHA

    OKSANAKSYUSHA

    OKSANAKSYUSHA

    Гость

    Труба родная от котла. Без шайбы работает, но КПД хуже, более гарячий рабочий газ выбрасывается наружу.
     
  12. kotelokk
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0

    kotelokk

    Живу здесь

    kotelokk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Житомир
    Тогда проблема ИХМО в пресостате котла ,вызовите сервисанта пусть посмотрит замкнуты контакты в момент возникновения ошибки на котле.если это так то регулировка или замена пресостата
     
  13. vasil65

    vasil65

    vasil65

    Гость

    Проблема с котлом ariston uno 24 mffi.Котел не нагревает воду в системе отопления выше 40 градусов.Все остальные фуркции работают нормально.Я думаю что ,что то с прошивкой.Подскажите пожалуйста где можно скачать прошивку.Может я ошибаюсь и это не сбой памяти, тогда УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА подскажите в чем проблема.
     
  14. kotelokk
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0

    kotelokk

    Живу здесь

    kotelokk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Житомир
    может быть датчик NTS.а также котел работает в режиме антизамерзания
     
  15. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как не нагревает? Не может нагреть и постоянно работает или догревает до 40 и отключается?