    Всем привет, ищу дельный совет. Котел ARISTON UNO 24 MFFI, не запускался, мигает зеленый индикатор и никаких попыток дальше не делает. Хотелось бы почитать полную инструкцию, может кто подскажет где найти, а то та которую имею, что-то не соответствует. На титулке нарисован интересующий котел, а дальше все с описанием и различием платы индикации. По факту только три индикатора, а описание с четырьмя. Посмотрел по форумах, перепаял оптопару - не помогло, перепаял транзистор - не помогло. На другой день котел начал чтото делать, точнее при имитации запуска начал выполнять алгоритм. Но очень долго зависает при повторной команде на розжиг (около 5...7мин). Заметил что он реагирует на датчик NTC на подаче. Поменял местами с датчиком на обратке и котел начал выполнять процедуру розжига, но не видит пламени. Датчики при прозвонке откликаются одинаково. И осталось мигание зеленого индикатора. О чем это может сигнализировать?
     
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    YU2,
    У тебя, уважаемый, модель котла называется UNO CITY.
    Вылечить можно и нужно. Но по всем признакам ты сам это не выполнишь. Пока - только тыкаешь пальцем в небо и меняешь на плате все, что можно поменять.
    Поищу тебе спеца в ваших краях и отпишусь в личку.
     
  3. YU2
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    YU2

    Живу здесь

    YU2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ровно
    Спасибо, это действительно оказался CITY, хотя удивительно - название переписывал с лейбы на корпусе котла.
    Котел начал выполнять алгоритм розжига и блокировок но невидит пламя. Что удивительно что между электродом розжига и корпусом (на плате) нет никакого напряжения, а должно быть 110В. Буду рыть дальше.
     
  4. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    YU2,
    Поройся, конечно... Это - твой котел. Можешь над ним издеваться как только тебе придумается.
    По всем признакам - не там роешь, однако..
     
  5. YU2
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    YU2

    Живу здесь

    YU2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ровно
    Хотелось бы еще спросить, было ли у кого что у котла постоянно работает подача искры даже после обнаружения пламени?
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    И в ошибку не выходит?
     
  7. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    По идеи скоро..как минимум транс должен сгореть.
    А это уже к электронщикам...причём чем раньше тем лучше.
     
  8. mrstone
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    30

    mrstone

    всегда где-то рядом

    mrstone

    всегда где-то рядом

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Кубань
    Нет, Игорёк,- не успеет: умный котёл быстрее в ошибку выйдет по потере пламени, нежели позволит чему хуже случиться!:)
    YU2, рекомендую, всё-таки, послушать совет д.Саши Лавришина: дешевле, быстрее, результативней!
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Радует коли так.
     
  10. YU2
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    YU2

    Живу здесь

    YU2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ровно
    В ошибку не выходит, да и в какую ведь он видит пламя. Может выйти по отсутствии циркуляции но если подогревать датчик подачи то все в норме. И самое интересное что он выполняет снятие сигнала на розжиг с оптопары после того как увидит пламя но оптопара остается открытой. Я в начале подумал что пробило оптрон заменил его но и тут же тоже самое. Тогда я выпаял оптрон и проверил его отдельно и оказывается что он действительно закрывается только после снятия выходной нагрузки. Вот потому и спрашиваю. (Правда отрона такого же не нашлось менял на аналог МОС). /Хотел было пообсуждать это на другом форуме там видил такие же симптомы, но почемуто мой профиль заблокирован. Мне нельзя открывать новые темы и отвечать на вопросы и не знаю почему/.
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    А реле там нет в цепи тр-ра розжига?
     
  12. YU2
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    YU2

    Живу здесь

    YU2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ровно
    Реле нет, с оптрона IC303 уходит прямо на фишку CN301. На плате есть 4-и реле: 1- вкл насос; 2- трехходовой клапан; 3-турбина дымоудаления; 4-газовый клапан и с него снимается питание на оптрон для включения розжига.
     
  13. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    МОС3022 - вполне достойный аналог. Этот оптосимистор управляется через ULN2003. После обнаружения пламени я бы проверил напряжение на 4-й ноге ULN2003. Оно должно быть = 0.
     
  14. YU2
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    YU2

    Живу здесь

    YU2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ровно
    Спасибо что откликнулись господин Lavrishin.
    Все так и есть, после получения сигнала от моностата на 4-й ноге ULN2003 появляется "1" (5V), а после обнаружения пламени "0" (0) но оптрон остается открытым. Пробовал менять на МОС3062 (3022 небыло на рынке сказали что это тоже самое только на более высокое напряжение) ситуация не изменилась. Оптрон проверял отдельно и все так и есть, после снятия управляющего сигнала он остается открытым. Попробую найти (3022) и отпишусь.
     
  15. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Замени ULN2003 и не морочься. Проблема вполне очевидна.
    Правда, не совсем ясно при чем тут маностат?
    Напряжение 5 В на 4-й ноге ULN2003 появляется одновременно с включением реле газового клапана с 61-й ноги процессора.
    Цепочка Q201, Q101, Q301 при участии компаратора организует питание реле газового клапана с управлением от 24-й ноги процессора и с контролем на 52-й ноге процессора..
    И всего-то напряжение 5 В появляется на 8 секунд. И никак не больше.
    Что-то ты путаешь, уважаемый...
    Включи эту плату на рабочем столе(а не в котле) в режиме дымоходного аппарата - быстрее дело будет...